    <title>Thema "Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126183#M3951</link>
    <description>Also wenn man den Temperaturregler  vom warmwasser auf 0 stellt springt die heizung an</description>
    <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:26:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stan</dc:creator>
    <dc:date>2020-02-21T07:26:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126169#M3945</link>
      <description>Guten Tag&lt;BR /&gt;Wir haben ein Haus gekauft mit der Viessmann Vitola Biferral Heizung, gestern sind wir eingezogen und unsere erste Nacht im Haus verbracht.Dabei waren die heizkörper kalt,als wir am Morgen unten im Heizungsraum nachschauten leuchtete da das Warmwasserbereitungs zeichen,dabei war nichts zu hören.&lt;BR /&gt;Jetzt ist schon wieder das gleiche.&lt;BR /&gt;Kann mir jemand helfen?&lt;BR /&gt;Was müssen wir machen?&lt;BR /&gt;Danke im voraus</description>
      <pubDate>Thu, 20 Feb 2020 21:21:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126169#M3945</guid>
      <dc:creator>Stan</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-20T21:21:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126173#M3946</link>
      <description>&lt;P&gt;Mal einen Fachbetrieb anrufen und sich die Heizung erklären lassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:10:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126173#M3946</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:10:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126175#M3947</link>
      <description>Hallo Stan,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
poste zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Gruß °be</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:11:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126175#M3947</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:11:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126176#M3948</link>
      <description>&lt;P&gt;Passiert am Kessel was, wenn du den Prüfbetrieb aktivierst ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn ja, könnte die Ladepumpe einen Treffer haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:11:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126176#M3948</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:11:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126177#M3949</link>
      <description>Oje&lt;BR /&gt;Wo finde ich sie?</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:14:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126177#M3949</guid>
      <dc:creator>Stan</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:14:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126179#M3950</link>
      <description>Du meinst die Ladepumpe ? Die muss ja in der Leitung zum Speicher sitzen.  Meist hinter dem Heizgerät.</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:17:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126179#M3950</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:17:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126183#M3951</link>
      <description>Also wenn man den Temperaturregler  vom warmwasser auf 0 stellt springt die heizung an</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:26:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126183#M3951</guid>
      <dc:creator>Stan</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:26:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126184#M3952</link>
      <description>7307945117514103</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:28:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126184#M3952</guid>
      <dc:creator>Stan</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:28:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126185#M3953</link>
      <description>Dann hängt sehr wahrscheinlich die Ladepumpe fest oder wird möglicherweise nicht angesteuert. Demzufolge erstmal an der Pumpe messen, ob Spannung anliegt.</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 07:29:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126185#M3953</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-02-21T07:29:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral mit Trimatik-MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126189#M3954</link>
      <description>Die Nummer der Trimatik beginnt mit 745...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Benjamin</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2020 09:16:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-mit-Trimatik-MC/m-p/126189#M3954</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>