<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599769#M39226</link>
    <description>&lt;P&gt;Hat der Vitoladens 333F eine Flammenüberwachung per Ionisationsmessung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evt. bringt ein Tausch von N- und L-Leiter die Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Anlaufstrom: Die Sicherungsstärke sagt nix über den Anlaufstrom aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherungen werden für den Nennstrom ausgelegt, eine 6,3 A Sicherung lässt einen Strom von 6,3 A unendlich lange fließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nach Sicherungstyp (Flink, Mittelträge, Träge, etc.) ist die Zeit bis zur Auslösung (schmelzen) der Sicherung bei unterschiedlichen Überströmen unterschiedlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Details bekommt man aus den Sicherungkennlinien, z.B. in der IEC60127&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Beispiel für 6,3 A Träge:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 6,3 A keine Auslösung, bei 8 A bis 9 A kann eine Auslösung nach einigen Minuten erfolgen, bei 13 A in einigen Sekunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für diesen Anwendungsfall:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einschaltstrom eines Motors kann durchaus das 20-fache des Nennstroms sein. Das kann auch einen Invertergenerator an seine Grenzen bzgl. der Spannungsform bringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Viessmann das Ding mit 6,3 A absichert (das wären 1,45 kW zulässige Dauerleistung) wird das einen Grund haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:21:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-23T21:21:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599056#M39163</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich plane einen Notbetrieb mit einem Honda 10i Generator. Er hat eine Leistung von 900/1000 Watt.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Frage: Wie hoch ist der Einschaltstrom bei o.g. Heizung?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:23:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599056#M39163</guid>
      <dc:creator>sarde1</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-21T21:23:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599231#M39167</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst mit einem Einschaltstrom zwischen 2-4 A rechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gerät selbst ist mit 6,3 A abgesichert. Der Einschaltstrom muss also darunter liegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:04:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599231#M39167</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-22T13:04:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599425#M39178</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorgehensweise für den Notbetrieb bei Netzausfall:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung wurde vom Netz getrennt und dann der Generator als TN-Netz (geerdeter Neutralleiter) und mit der Hauserde verbunden angeschlossen .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergebnis:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Generator läuft, Netzschalter der Heizung 'ein', Heizung geht auf Störung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie mag den Generator nicht! Warum? Anlaufstrom zu hoch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie sind eure Erfahrungen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:15:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599425#M39178</guid>
      <dc:creator>sarde1</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T09:15:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599448#M39181</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,du schreibst,der Generator hätte eine Leistung von etwa 1 kW. Was etwas mehr als 4 A bedeutet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man jetzt davon ausgeht,dass die Therme ebenfalls etwas mehr als die 4 A zieht( beim Einschalten), liegt der Verdacht nahe,dass 1 kW vielleicht doch zu wenig sind. Zumal der Generator selbst nicht mit absolut gleichbleibender Leistung läuft. Soll heißen,der Sinus könnte durchaus schwanken.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:01:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599448#M39181</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T10:01:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599452#M39183</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mehrere Verwandte und ich betreiben Vitola und Vitodens an Batterie-Hybrid-Wechselrichtern eins Niederländischen Herstellers&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung hängt dort am Ausgang für "Critical" Load.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Umschaltung auf Inselbetrieb erfolgt in 20ms. Die Heizung läuft dabei unterbrechungsfrei weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch Wiederanlauf ist kein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der WR hat 3000 VA&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Erdungsrelais schließt im Inselbetrieb&amp;nbsp; automatisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Strom wieder da ist synchronisiert sich die Anlage vollautomatisch wieder mit dem Netz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Heizung geht auf Störung ?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt der Feuerungsautomat einen detaillierteren BlinkCode aus? hast du diese Funktion mal aktiviert?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:11:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599452#M39183</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T10:11:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599769#M39226</link>
      <description>&lt;P&gt;Hat der Vitoladens 333F eine Flammenüberwachung per Ionisationsmessung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evt. bringt ein Tausch von N- und L-Leiter die Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Anlaufstrom: Die Sicherungsstärke sagt nix über den Anlaufstrom aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherungen werden für den Nennstrom ausgelegt, eine 6,3 A Sicherung lässt einen Strom von 6,3 A unendlich lange fließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nach Sicherungstyp (Flink, Mittelträge, Träge, etc.) ist die Zeit bis zur Auslösung (schmelzen) der Sicherung bei unterschiedlichen Überströmen unterschiedlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Details bekommt man aus den Sicherungkennlinien, z.B. in der IEC60127&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Beispiel für 6,3 A Träge:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 6,3 A keine Auslösung, bei 8 A bis 9 A kann eine Auslösung nach einigen Minuten erfolgen, bei 13 A in einigen Sekunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für diesen Anwendungsfall:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Einschaltstrom eines Motors kann durchaus das 20-fache des Nennstroms sein. Das kann auch einen Invertergenerator an seine Grenzen bzgl. der Spannungsform bringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Viessmann das Ding mit 6,3 A absichert (das wären 1,45 kW zulässige Dauerleistung) wird das einen Grund haben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:21:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/599769#M39226</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-23T21:21:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 333F Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/600049#M39252</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für eure Beiträge.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein erhöhter Anlaufstrom scheint die Ursache der Störungsmeldung zu sein. Die Kunst ist jetzt den passenden Begrenzer zu finden, da gibt es auf dem Markt viel Schrott. Mal sehen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weitere Untersuchungen sind halt mit dem Risiko verbunden, dass ein Schaden an der Elektronik auftritt. Keine gute Idee,&amp;nbsp; wir haben zZt Dauerfrost!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Batterie-Wechselrichter Ausführung ist sicher eine professionellere Lösung, aber soweit wollte ich eigentlich nicht gehen. Der Generator ist vorhanden und für einen überschaubaren Zeitraum als Notbetrieb geeignet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So hoffe ich weiter, dass uns 'der Saft' nicht ausgeht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:06:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-333F-Notbetrieb/m-p/600049#M39252</guid>
      <dc:creator>sarde1</dc:creator>
      <dc:date>2026-01-25T09:06:09Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
