    <description>&lt;P&gt;Ja, das mit dem Brauchwasservorrang könnte eine Erklärung für die verzögerte Heizungspumpenreaktion sein. Muss ich mal schauen, welche Brauchwassertemperatur am Morgen um 7:30 Uhr vorliegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit dem Kanister sehe ich als keine praktikable Lösung, weil die Heizungsausfälle jetzt in relativ großen, unregelmäßigen Abständen erfolgen!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die aktuelle Uhrzeit passt, kontrolliere ich regelmäßig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank und Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oldsmobil&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 22:02:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
    <dc:date>2026-01-14T22:02:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510359#M35412</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizung geht seit einem Jahr in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf Störung und muss über die Störungstaste am Brenner wieder gestartet werden. Leider merkt man die Störung erst, wenn es kalt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungskundendienst findet keine Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es einen Sensor der diese Störung auslösen kann oder kann es mit Störungen im Stromnetz zusammenhängen, wenn die Spannungsstabilisierung im Netzteil der Vitotronic (ein Siebkondensator) nicht mehr einwandfrei ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann da helfen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 16:48:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510359#M35412</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T16:48:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510368#M35415</link>
      <description>&lt;P&gt;Gibt's einen Fehlercode ? Oder steht im Display nur - Störung-?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 16:58:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510368#M35415</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T16:58:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510405#M35422</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das Netzteil der Vitotronic 200 seit 25 Jahren nicht überholt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit das der Kondensator C5 seine Gebrauchsdauer überschritten hat, hoch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das dann auch zu den Störungen führt lässt sich ohne mehr Infos nicht von fern beurteilen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:15:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510405#M35422</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T18:15:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510441#M35427</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist nicht das Problem, die Regelung fordert ja an, sonst ginge er nicht auf Störung. Ich vermute, dass der Kondensator am Brennermotor defekt ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 20:01:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/510441#M35427</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T20:01:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511475#M35516</link>
      <description>&lt;P&gt;Zu Franky: Es gibt keinen Fehlercode!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu Guru II: Wo finde ich den Kondensator C5&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu Heizing: Der Anlauf-Kondensator am 3-Phasen.Heizungsgebläse wurde vom Heizungsinstallateur ausgetauscht. Es wurde zwar nicht der Originalkondensator verwendet, weil er nicht vorhanden war, ab der Lüftermotor läuft problemlos an und läuft auch ruhig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:28:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511475#M35516</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T08:28:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511488#M35518</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber die rote Störleuchte am Brenner ist an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kommen als nächstes die Magnetspule und die Ölversorgung in Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Netzteil defekt ist, geht die Regelung in Notlauf und der Brenner läuft nach der Einstellung des manuellen Thermostat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;man kann problemlos auch einen Kondensator einer anderen Marke verwenden, solange die Kapazität und Spannung passen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 08:48:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511488#M35518</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T08:48:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511649#M35524</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hatte eine Vitotronic200 mit einem defekten Kondensator C5 bei der die Anlage nicht in den Notlauf ging und nur über den Schornsteinfegerbetrieb-Schalter laufen wollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte mal die Regelung für ein paar Minuten spannungsfrei schalten (Hauptschalter an der Regelung oder Heizungsnotschalter) und schauen ob die Regelung danach einwandfrei hochläuft oder der "Boot-Balken" stehen bleibt. Das wäre ein Indiz für ein defektes Netzteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:30:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511649#M35524</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T12:30:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511663#M35527</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das nur temporär&amp;nbsp; auftritt und der Kondensator neu ist, würde ich mal den Feuerungsautomaten tauschen. Scheint mir am wahrscheinlichsten.&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 13:46:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511663#M35527</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T13:46:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511785#M35541</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Flammenfühler wäre mein erster Tauschkandidat, aber vorher alle Steckverbinder, auch am Feuerungsautomaten, mehrfach trennen und wieder stecken und wenn möglich mit Kontaktspray behandeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 18:06:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/511785#M35541</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-17T18:06:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512036#M35562</link>
      <description>&lt;P&gt;Magnetspule mit Ventil und Ölpumpe sind gewechselt!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 15:58:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512036#M35562</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T15:58:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512038#M35563</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich weiß immer noch nicht wo der Kondensator C5 ist. Ist der im Netzteil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, dann ist das wohl ein Siebkondensator zu Stabilisierung der Versorgungsspannung der Steuerung. Dann ist das Netzteil nicht komplett defekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei nicht einwandfreier Versorgungsspannung, z.B. durch Netzspannungsspitzen, die Steuerung verückt spielt!?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 16:08:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512038#M35563</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T16:08:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512039#M35564</link>
      <description>&lt;P&gt;Sag mir bitte was der Feuerungsautomat ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 16:10:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512039#M35564</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T16:10:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512040#M35565</link>
      <description>&lt;P&gt;Wo sitzt bitte der Flammenfühler?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 16:11:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512040#M35565</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T16:11:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512081#M35571</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Kasten mit dem Entstörknopf. Gib mal hier die Herstellnr. Ein da kommen dann Anleitungen und&amp;nbsp; Zeichnungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne Grundkenntnisse wird das nichts.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 18:11:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512081#M35571</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T18:11:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512084#M35573</link>
      <description>&lt;P&gt;Du musst dazu schreiben,dass du den Feuerungsautomaten meinst.:-)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Mein Rat an den TE: Hol dir einen Fachmann!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 18:07:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/512084#M35573</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-18T18:07:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515420#M35646</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Kasten mit dem Entstörknopf ist also nach Serviceanleitung der Ölfeuerungsautomat. Die Anleitungen liegen mir vor!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 15:52:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515420#M35646</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T15:52:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515427#M35647</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn das mit dem Fachmann holen so einfach wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der örtliche Viessmann-KD war schon mehrmals hier. Die Heizung wird auch turnusmäßig jährlich gewartet, der Fehler aber nicht gefunden. Außer Kosten nichts gewesen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war ja auch der Grund warum ich mich an die Community gewendet habe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 15:59:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515427#M35647</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T15:59:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515429#M35648</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Community kann die aber keine Grundkenntnisse vermitteln. Die sollten aber unbedingt vorhanden sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den spätestens beim Austausch von Komponenten wird's kritisch . Die Viessmann Filialen geben nur an Fachfirmen ab. Und bei Online- Bestellung sollte man genau wissen,was man braucht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:05:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515429#M35648</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T16:05:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515441#M35649</link>
      <description>&lt;P&gt;Franky danke, aber Grundkenntnisse habe ich: Ausbildungsberuf KFZ-Elektriker, Studium Elektrotechnik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also mit so einer Heizung könnte ich mich schon anfreunden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:39:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515441#M35649</guid>
      <dc:creator>oldsmobil</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T16:39:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515448#M35651</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun,ein Stromlaufplan zu lesen ist mit den Grundkenntnissen nicht gemeint. Das nützt bei einer Heizung nichts,weil ein Profi keine großartige Fehlersuche macht,sondern gleich die Baugruppe tauscht. Hintergrund ist hier aber nicht das Können,sondern,weil die Arbeitszeit keiner bezahlen will und kann. Denn meist sind es tatsächlich Cent- Artikel,welche wirklich kaputt sind. Außerdem.muss der Profi für seine Arbeit Gewährleistung geben. Und das macht keiner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man die einzelnen Komponenten sicher benennen kann,ist den Grundkenntnissen eigentlich Genüge getan. Auch,wenn selbst im Forum die Begrifflichkeiten mitunter falsch verwendet werden. Ich denk da nur an das Wort Regelung. Steht hier mitunter für die tatsächliche Regelung wie Vitotronik oder Trimatik,es kann aber auch der Feuerungsautomat gemeint sein. Welcher so gesehen auch etwas regelt. Nämlich den Verbrennungsablauf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man dann noch mit der Ersatzteil- App umgehen kann,ist das Gröbste geschafft.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 16:52:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Stoerung-der-Vitola-200-mit-Vitotronic-200-und-Proflame-Brenner/m-p/515448#M35651</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-25T16:52:19Z</dc:date>