<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitoladens 300-C Fehlercode F1" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95702#M3773</link>
    <description>&lt;P&gt;Sehr geehrtes Viessmann Seviceteam,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe als Kundendienst ein kleines Problem mit einer Anlage die ich betreue.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vitoladens 300- C , Herstellnr. 7570426701793110, Erstinbetriebnahme Okt. 2017.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercode: F1&amp;nbsp; - Der fehler tritt alle 2 Tage auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierebene 2:&amp;nbsp;&amp;nbsp; 38:135&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Erstkontakt mit dem Technischen Dienst erfolgte die Zusendeung eines neuen Abgastemperatursensors,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welchen ich auch gegen den alten ausgetauscht habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage habe ich im Oktober diesen Jahres gewartet und gereinigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ist entlüftet, Anlagendruck, sowie Vordruck vom AG sind in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel funktioniert tadellos. Abgaswerte, Einstellwerte des Brenners alles im grünen Bereich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann der Fehler auch durch ein externes Abschalten verursacht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nebenan steht eine Brauchwasserwärmepumpe , welche den Kessel bei Bedarf sperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich das der Abgastemperaturbergrenzer fälschlicher Weise auslöst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Bemühungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 13:45:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>passat405</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-30T13:45:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300-C Fehlercode F1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95702#M3773</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr geehrtes Viessmann Seviceteam,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe als Kundendienst ein kleines Problem mit einer Anlage die ich betreue.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vitoladens 300- C , Herstellnr. 7570426701793110, Erstinbetriebnahme Okt. 2017.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercode: F1&amp;nbsp; - Der fehler tritt alle 2 Tage auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierebene 2:&amp;nbsp;&amp;nbsp; 38:135&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach Erstkontakt mit dem Technischen Dienst erfolgte die Zusendeung eines neuen Abgastemperatursensors,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welchen ich auch gegen den alten ausgetauscht habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage habe ich im Oktober diesen Jahres gewartet und gereinigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage ist entlüftet, Anlagendruck, sowie Vordruck vom AG sind in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel funktioniert tadellos. Abgaswerte, Einstellwerte des Brenners alles im grünen Bereich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann der Fehler auch durch ein externes Abschalten verursacht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nebenan steht eine Brauchwasserwärmepumpe , welche den Kessel bei Bedarf sperrt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es möglich das der Abgastemperaturbergrenzer fälschlicher Weise auslöst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Bemühungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 13:45:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95702#M3773</guid>
      <dc:creator>passat405</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-30T13:45:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehlercode F1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95703#M3774</link>
      <description>&lt;P&gt;Dass der Fehler durch externes Abschalten ausgelöst wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass der Kessel gelegentlich gegen geschlossene Thermostatventile ankämpfen muss ? Die Wärme sozusagen nicht weggeschafft werden kann ? Es könnten sich auch Fremdkörper in der Abgasleitung befinden, welche den Abzug der Abgase ein wenig behindern. Toter Vogel z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zugesetzter Wärmetauscher dürfte bei diesem Alter ausgeschlossen sein. Kondensatablauf verstopft ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 13:53:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95703#M3774</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-30T13:53:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehlercode F1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95714#M3775</link>
      <description>Was ich schon hatte als Kundendienstler das die Platine rechts vorne also die interne Erweiterung wo die Speicherladepumpe angeschlossen ist defekt war sporadisch.&lt;BR /&gt;Bei Ladung des Speichers schaltete die Platine die Pumpe weg und der Kessel fährt dann natürlich mit beiden Stufen Volllast und somit kochte er dann über. Störung F1 kam.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Dec 2018 16:38:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehlercode-F1/m-p/95714#M3775</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-30T16:38:01Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
