    <title>Thema "Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550192#M37272</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja Stecker abklemmen ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/5458905VSA00008_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/5458905VSA00008_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S 51&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kodierung 04 auf 0 stellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;theoretisch 4k, je schneller die Pumpe dreht um so weniger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:18:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-07-03T07:18:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550144#M37267</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitorondens 200-t mit Vitotronic 200 KO2B als Regelung und keinen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich muss in 2 Wochen mit dem aufheizen des Estrichs beginnen. Das Problem ist das die Vitotronic die Estrichfunktion ohne Mischer nicht Unterstützt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine Möglichkeit für mich das Aufheizprogramm manuell durchzuführen ohne dafür extra einen Mischer einzubauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 21:03:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550144#M37267</guid>
      <dc:creator>Matti1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-02T21:03:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550166#M37268</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du eine FBH,aber keinen Mischer hast,muss die FBH über ein RTL- Ventil verfügen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dem so ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:04:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550166#M37268</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T06:04:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550185#M37269</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist einfach ein ungemischter Heizkreis mit ausschließlich FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Regelung ausschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-AussenTemp Senosr abklemmen - Regelung läuft mit 0 Grad AT&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Wieder einschalten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Umwälzpumpe auf höchste Stufe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Brennerhysterese an der&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitotronic&amp;nbsp;auf einen möglichst kleinen Wert stellen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Heizkurve so anpassen, dass der VL der Estrichfunktion entspricht und entsprechend anpassen, es wird aber ohne Mischer Schwankungen geben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 06:52:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550185#M37269</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T06:52:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550187#M37270</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im Keller habe ich noch Heizkörper installiert. Läuft alles über einen Heizkreis.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Es geht mir aber jetzt hauptsächlich darum den Estrich aufzuheizen nach dem Aufheizprotokoll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie groß werden die Schwankungen sein? Ich soll z.b. mit 25 grad anfangen dann nach 3 tagen auf 30 usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo stelle ich die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennerhysterese ein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reicht es den stecker für den Aussentemperaturfühler an der Vitotronic zu ziehen? Ich meine es wäre an steckplatz 1 angeschlossen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:10:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550187#M37270</guid>
      <dc:creator>Matti1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:10:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550190#M37271</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nein habe keinen Rücklauftemperaturbegrenzer verbaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:13:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550190#M37271</guid>
      <dc:creator>Matti1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:13:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550192#M37272</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja Stecker abklemmen ist ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/5458905VSA00008_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/GB/en/VSA/5458905VSA00008_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;S 51&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kodierung 04 auf 0 stellen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;theoretisch 4k, je schneller die Pumpe dreht um so weniger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:18:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550192#M37272</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:18:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550199#M37273</link>
      <description>&lt;P&gt;Also dürfte die FBH an den Rücklauf der Heizkörper angeschlossen sein?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann musst tatsächlich den Aussenfühler entfernen. Achtung,du wirst eine entsprechende Fehlermeldung erhalten. Die darf ignoriert werden. Erscheint aber immer wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:23:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550199#M37273</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:23:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550205#M37274</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok Danke erstmal soweit werde es ausprobieren und hier berichten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine frage dazu warum funktioniert es nicht mit C5 und C6 Vorlauftemperatur min u max einstellen? Habe es versucht aber er ignoriert die Werte die ich ihm da vorgebe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:37:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550205#M37274</guid>
      <dc:creator>Matti1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:37:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550212#M37275</link>
      <description>&lt;P&gt;War da der Aussenfühler noch montiert ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:55:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550212#M37275</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T07:55:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550215#M37276</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja war montiert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:05:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550215#M37276</guid>
      <dc:creator>Matti1</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T08:05:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Estrichaufheizprogramm ohne Mischer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550216#M37277</link>
      <description>&lt;P&gt;Und warum sollte dann eine Begrenzung erfolgen? Die Temperaturen werden mit Ausssenfühler von der Regelung bestimmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Die Einstellungen sind nur wirksam im angehobenen Betrieb.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:12:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Estrichaufheizprogramm-ohne-Mischer/m-p/550216#M37277</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-07-03T08:12:56Z</dc:date>