<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526280#M36198</link>
    <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Videos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Unterschied in der der Stäke des Magnetfeld ist ja sehr deutlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 19:45:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2025-03-01T19:45:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524164#M36088</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nach dem die Heizungsanlage ständig auf Störung ging&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hab ich erst selbst geschaut was Sache sein kann,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hab dann den Heizungsbauer/techniker informiert, das er sich das Problem annimmt und abstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also der Ölfilter wurde gewechselt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als auch der Ölpumpenfilter gereinigt. (war nicht wirklich dreckig)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und die Brennerkammer und Brenner inkl. Fotozelle... wurden saubergemacht und Öldüse gewechselt und eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdem das alles durchgeführt wurde, war das Fehlerbild leider nicht weg und tritt weiterhin auf, sodass&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_2025-02-21_15-14-35.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43137i8B9B5EE481E26F08/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_2025-02-21_15-14-35.jpg" alt="photo_2025-02-21_15-14-35.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_2025-02-21_15-14-14.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43139i0260D960B91F61C5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_2025-02-21_15-14-14.jpg" alt="photo_2025-02-21_15-14-14.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_2025-02-21_15-14-07.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43140iAE2971AF455BFC82/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_2025-02-21_15-14-07.jpg" alt="photo_2025-02-21_15-14-07.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_2025-02-21_15-14-31.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43141iC2357A9199DD11A8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_2025-02-21_15-14-31.jpg" alt="photo_2025-02-21_15-14-31.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="photo_2025-02-21_15-18-45.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/43143iC04D2AF27D7A548A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="photo_2025-02-21_15-18-45.jpg" alt="photo_2025-02-21_15-18-45.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Heizungsmonteur selbst ratlos ist, weshalb die Flamme immer wieder ausgeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir hier jemand weiterhelfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab das eben noch als Video versucht aufzunehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/YjV1JK3ir8o" target="_blank"&gt;https://youtu.be/YjV1JK3ir8o&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab der sec 10 sieht man wie die Flamme ausgeht ob wohl sie vorher sehr gut und unauffällig brennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Lüfter bleibt an, man hört wie die Zündung da ist und sie startet erneut durch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ab der Min. 2 passiert dasselbe Fehlerbild, nur jetzt schafft er die Flamme nicht wieder zu starten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber normal sollte die Flamme auch nicht ausgehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aufjedenfall sieht man das die Anlage auf Störung mit dem Fehlercode d1 geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Entstörtaste, bekommt man sie wieder gestartet, was aber nicht die dauerlösung ist, den aktuell geht sie von alle 10 minuten bis mehrere Stunden auf Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir hier jemand ein Tipp geben wie ich dies Fehlerbild abstellen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wäre echt dankbar.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 16:17:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524164#M36088</guid>
      <dc:creator>tec-vic80</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T16:17:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524178#M36089</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/98700"&gt;@tec-vic80&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, die Ursache liegt in der Magnetventilspule der Ölpumpe.&lt;BR /&gt;Das auf deinem vierten Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Spule überhitzt und hat nicht mehr die Kraft, das Magnetventil an der Pumpe offen zu halten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.heiz24.de/Coil-Danfoss-NCT85-for-BFP-pumps-New" target="_blank"&gt;https://www.heiz24.de/Coil-Danfoss-NCT85-for-BFP-pumps-New&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:07:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524178#M36089</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T17:07:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524181#M36090</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ich schaue, das ich die wechsle und gebe dann Feedback.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:24:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524181#M36090</guid>
      <dc:creator>tec-vic80</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T17:24:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524182#M36091</link>
      <description>&lt;P&gt;Dem würde ich zustimmen. Allerdings vermute ich einen Haarriss an der Spule. Wenn sich die Spule etwas erwärmt,wird der Riss grösser und das Magnetfeld bricht zusammen. Nach Abkühlen funktioniert es wieder,bis sich die Spule erneut erwärmt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:28:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524182#M36091</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T17:28:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524196#M36095</link>
      <description>&lt;P&gt;Manometer an die Pumpe, dann muss der Druckabfall sichtbar sein. Wenn das Magnetventil schliesst sollte ein Geräusch hörbar sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:08:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524196#M36095</guid>
      <dc:creator>peterlaub</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T18:08:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524199#M36096</link>
      <description>&lt;P&gt;Es wäre hilfreich (für dieses Forum) wenn Du beim aktuellen Magnetventil und beim Ersatzventil das Magnetfeld mit den Sensoren im Smartphone "misst" und vergleichst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ebenso wäre eine temporäre Kühlung des Magnetventils mittels wenig Kältespray (nicht einfrieren sondern nur auf Raumtemperatur ode retwas darunter kühlen) oder Druckluft interessant um zukünftig dazu was aussagen zu können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 18:11:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524199#M36096</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-21T18:11:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525256#M36154</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich schaue das ich das Fehlerbild wie du beschrieben hast nachstellen kann, damit es der Community weiterhilft. (Hab leider nicht einfach Kältespray oder ein Magnetfeld Messgerät privat Zuhause (wie meinst du es mit den Sensoren des Smartphone?))&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber&lt;STRONG&gt; allein der wechsel der Spule hat Abhilfe geschaffen!&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 05:15:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525256#M36154</guid>
      <dc:creator>tec-vic80</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-26T05:15:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525257#M36155</link>
      <description>&lt;P&gt;Somit Danke für eure Tipps,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sie haben geholfen und die Heizung läuft wieder!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 05:16:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525257#M36155</guid>
      <dc:creator>tec-vic80</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-26T05:16:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525290#M36158</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/98700"&gt;@tec-vic80&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;oder ein Magnetfeld Messgerät privat Zuhause (wie meinst du es mit den Sensoren des Smartphone?))&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist eine kostenlose App von Danfoss, mit der man das Magnetfeld der Spule prüfen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.magnetictool" target="_blank"&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.magnetictool&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 07:54:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/525290#M36158</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-26T07:54:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526269#M36197</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für den Hinweis, diese App und Möglichkeit mit dem Smartphone war mir nicht bekannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eben die alte/defekte Spule nochmals umgebaut und den Versuch mit der App gestartet, man erkennt ganz klar den Unterschied.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vergleich Defekte Spule&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A class="" href="https://youtu.be/LmFxKCatgEk" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://youtu.be/LmFxKCatgEk&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Man erkennt das die Leistung schon deutlich schwächer wie zu der neuen Spule ist &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;und ab der Minute 4:40 sieht man den Aussetzer, da ist dann auch der Brenner ausgegangen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vergleich zu neuer Spule&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtube.com/shorts/j1ZLMi1U0zk" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://youtube.com/shorts/j1ZLMi1U0zk&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 18:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526269#M36197</guid>
      <dc:creator>tec-vic80</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-01T18:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526280#M36198</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Videos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Unterschied in der der Stäke des Magnetfeld ist ja sehr deutlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 19:45:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526280#M36198</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-01T19:45:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526496#M36216</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ein sehr deutlicher Unterschied, Faktor 10..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider ist meine Androidversion für dieses Tool zu neu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 17:16:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/526496#M36216</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2025-03-02T17:16:41Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
