<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Heizkreis 1 wird nicht &amp;quot;warm&amp;quot; wenn Pumpe für Heizkreis 2 läuft" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525839#M36173</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Es wurde nichts verändert und die Pumpe fördert richtig herum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben aber jetzt nach 7 Stunden suchen den Fehler gefunden. Der Heizungsfachbetrieb hat den Vorlauf und den Rücklauf falsch an den 4 Wege Mischer angeschlossen!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unglaublich...aber wahr!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:46:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>HoFi2</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-28T06:46:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreis 1 wird nicht "warm" wenn Pumpe für Heizkreis 2 läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/522613#M36012</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, hoffe bekomme hier einen Lösungsvorschlag &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Situation:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe eine Vitola 200 mit Vitotronic200 und Viessmann Brenner&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Heizkreise aktiv : HK 1&amp;nbsp; Radiatoren&amp;nbsp; HK 2 Fussbodenheizung mit 4 Wege Mischer und Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Pumpe zwischen 4 Wege Mischer und Wärmetauscher einschalte, wird der HK 2 nicht mehr mit "heißem Wasser" gespeist. Der Vorlauf (aus Heizkessel) kühlt sofort runter und der Rücklauf wir kochend heiß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 06:15:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/522613#M36012</guid>
      <dc:creator>HoFi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-17T06:15:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 wird nicht "warm" wenn Pumpe für Heizkreis 2 läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525746#M36169</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat das vorher funktioniert oder ist etwas verändert worden und seit dem ist das so.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe fördert in die falsche Richtung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kopf an der Wilo ist um 90° gedreht, damit die Anzeige richtig steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde richtig herum gedreht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 16:35:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525746#M36169</guid>
      <dc:creator>Schanks</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-27T16:35:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 wird nicht "warm" wenn Pumpe für Heizkreis 2 läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525839#M36173</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort. Es wurde nichts verändert und die Pumpe fördert richtig herum.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben aber jetzt nach 7 Stunden suchen den Fehler gefunden. Der Heizungsfachbetrieb hat den Vorlauf und den Rücklauf falsch an den 4 Wege Mischer angeschlossen!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unglaublich...aber wahr!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:46:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525839#M36173</guid>
      <dc:creator>HoFi2</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-28T06:46:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 wird nicht "warm" wenn Pumpe für Heizkreis 2 läuft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525845#M36174</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, hatte Deine nachträgliche Anmerkung /Ergänzung zu spät gelesen, hatte schon "Antwort" gedrückt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falsch angeschlossen hat ja fast den gleichen Effekt wie Pumpe falsch herum. Die Volumenströme laufen halt falsch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;OK, wie ein Problem weniger.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 07:05:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreis-1-wird-nicht-quot-warm-quot-wenn-Pumpe-fuer-Heizkreis-2/m-p/525845#M36174</guid>
      <dc:creator>Schanks</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-28T07:05:00Z</dc:date>