<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501949#M34893</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Luftzahl kann durchaus variieren. Ist die doch abhängig von der Öldüse bzw.der Leistung des Brenners. Du solltest dich hier an die Herstellevorgaben halten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Und der HB muss den Kundendienst einschalten,wenn er es selber nicht hinbekommt. Klar kann es dauern,bis man einen an die Strippe bekommt. Einfach das Telefon auf Lautsprecher und auf den Schreibtisch legen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir am Abgasprotokoll auffällt: zu kurze Messzeit. Vor dem Abgasverlust ist ein Minus. Das erscheint aber nur,wenn die Messespitze nur um die 1-2 min eingesteckt wird. Außerdem sollte die Vorlauftemp bei mind.60*C liegen,damit das Abgasprotokoll auch was aussagt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders ausgedrückt: die Abgaswerte haben kein negatives Vorzeichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Öldruck kommt mir etwas hoch vor,was auch für die Luft gilt. Wenn ich z.B. einen Biferal mit einer 0.5 Öldüse (22kW) ranziehe: Luft bei ca.6,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Öldruck ca.14 bar. CO2 13%.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 09:26:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-26T09:26:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483441#M33924</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200-T, seit 2 Wochen fällt diese immer wieder sporadisch aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler D1 und Blinkcode 2x rotes Blinken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wurde bisher gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ölfilter erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Pumpe erneuert (Danfoss Service-Pumpe Diamond)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Düse erneuert (Viessmann Düse 0,40 Gph 80° S LE Danfoss)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Leitungen und Druck überprüft auf Dichtigkeit alles i.O.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung springt ohne Probleme an, erreicht ihre Temperatur und geht dann wie es soll aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem Kaminkehrermodus wurde immer wieder getestet ob wieder alles anspringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch dies unauffällig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jedoch kommt immer wieder die Meldung D1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran könnte es noch liegen, wir wollen nicht auf verdacht einfach alles austauschen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:13:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483441#M33924</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T14:13:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483455#M33926</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Magnetventil ,besser die Spule desselben,neigt zu Haarrissen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:50:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483455#M33926</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T14:50:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483480#M33927</link>
      <description>&lt;P&gt;meinst du die an der pumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;diese wurde mit der pumpe erneuert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;siehe Musterbild&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9506.jpeg" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38042iF460243739B9D0E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9506.jpeg" alt="IMG_9506.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:35:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483480#M33927</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:35:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483482#M33928</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du eventuell Bläschen im Ölfilter sehen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:39:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483482#M33928</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:39:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483485#M33929</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein keine Bläschen sichtbar&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:43:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483485#M33929</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:43:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483493#M33930</link>
      <description>&lt;P&gt;Zündelektrode ist auch neu und korrekt eingestellt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:56:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483493#M33930</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:56:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483503#M33931</link>
      <description>&lt;P&gt;die wurde nicht getauscht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;aber er zündet ja, bis halt dann irgendwann die Fehlermeldung kommt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:05:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483503#M33931</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T16:05:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483534#M33932</link>
      <description>&lt;P&gt;Eventuell gibt's gelegentlich Zündaussetzer? Um das ausschließen zu können,sollte die Elektrode ersetzt werden. Hätte man gleich mit der Öldüse machen sollen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:00:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483534#M33932</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T18:00:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484681#M34037</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde nun getauscht, leider wieder der gleiche Fehler ..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:01:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484681#M34037</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:01:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484699#M34041</link>
      <description>&lt;P&gt;Warst du schon mal im Heizungskeller als der Fehler auftrat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht der Brenner mitten im Betrieb mit einer Störung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder startet er erst gar nicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:21:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484699#M34041</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:21:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484735#M34042</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,D1 ist nicht spezifisch,sondern bedeutet nur,dass der Kessel auskühlt. 2x Blinkcode deutet auf jeden Fall auf die Ölversorgung bzw. Den Zündvorgang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der Flackerlichtsensor /Flammwächter schon gewechselt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein stärkerer Ölgeruch wahrnehmbar ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 21:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484735#M34042</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T21:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/494297#M34465</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat nun etwas länger gedauert, ABER wir haben die Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann hat zur Corona Zeit einen anderen Hersteller für die Zündgeräte gehabt und laut Techniker gehen diese ca. nach einem Jahr defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser wurde nun auf Garantie noch getauscht, seitdem läuft die Heizung ohne Probleme&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 10:05:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/494297#M34465</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-06T10:05:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501734#M34850</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte deine Heizung auch Fehlzündungen nach erneuten Start ( wenn sie nachheizen sollte? )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der kessel kalt ist springt er sofort an, nur beim nachheizen geht er auf störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Getauscht : Ölpumpe,Düse Zündspule.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 08:49:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501734#M34850</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T08:49:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501846#M34868</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja hatte unsere auch, eventuell auch das Zündgerät.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Techniker meinte damals, dass wenn man es ausbaut und weiße Dichtungen hat, ist es quasi die schlechte serie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:44:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501846#M34868</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T16:44:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501857#M34870</link>
      <description>&lt;P&gt;o.k. Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau ich die Tage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab zur zeit den Stöpsel draußen wo man die Abgase messt .Das die Verpuffung entweichen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist aber keine lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 17:45:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501857#M34870</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T17:45:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501863#M34871</link>
      <description>&lt;P&gt;Du solltest die Öffnung wieder verschließen. So reicherst die Luft auch mit Abgasen an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Besten wäre eigentlich,das Gerät bis zur Reparatur nicht benutzen. Die Verpuffungen können weitere Schäden anrichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 18:12:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501863#M34871</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T18:12:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501876#M34878</link>
      <description>&lt;P&gt;Fast keine abgase, richt man nicht mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausschalten in der Jahres zeit ???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fenster offen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach den Feiertagen kommt ein Kaminkehrer und schaut sich mal den Kamin an ob da alles dicht ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heinung ist ein Jahr alt, bis jetzt 6 neue Düsen eingebaut Ölpume und Zündspule. Und zum Testen einen Ölfeuerungsautomat für einen Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur zeit sind 3 Heizungsbauer da, von jung bis alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 19:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501876#M34878</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T19:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501898#M34886</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Heizung ein jahr alt ist, auf jedenfall auf Garantie laufen lassen, nachdem jmd von viessman da war, hat alles wieder gepasst&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:15:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501898#M34886</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T21:15:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501913#M34888</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keiner von dennen 3 Heizungsbauer will den von Viessmann anrufen, haben nur schlechte erfahrungen damit gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und selber kann man es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei welcher einstellung Steht bei euch die Ansaugluftführung.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansaugluftführung 8 . Öldruck 15,5 bar&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" style="width: 461px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40408iE5A72069237A5C2B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 05:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501913#M34888</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T05:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501925#M34889</link>
      <description>&lt;P&gt;Das weiß ich leider nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also wir haben keine schlechte Erfahrung mit viessmann gemacht, weder mit dem Support noch mit dem Techniker&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:16:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501925#M34889</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:16:26Z</dc:date>
    </item>