    <title>Thema "Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500533#M34745</link>
    <description>&lt;P&gt;Im Handbuch ist ausgerechnet der Schritt mit der ölpumpe und Zündung nicht mit einem Fehlercode verknüpft. Es steht dort lediglich zündbaustein und ölpumpenmotor prüfen. Wie steht leider nirgends.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:54:52 GMT</pubDate>
    <dc:creator>thalal</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-20T20:54:52Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497431#M34611</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin liebes Forum &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;habe den Fehler E1 im Bedienfeld. Monteur meinte es muss die Regelung ausgetauscht werden. Er hat mit der Faust draufgehauen dann ging es ne Weile gut, habs dann selbst auch noch mal machen müssen aber jetzt gehts nicht mehr.&lt;BR /&gt;Kann mir jemand sagen wo die Ursache liegen könnte? Was bedeutet der Fehler E1 und warum gehts es vorübergehend mit draufhauen? Muss doch wohl irgendwas in der Steuerungsplatine sein - gell?&lt;BR /&gt;LG&lt;BR /&gt;Thalal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:10:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497431#M34611</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-14T11:10:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497450#M34615</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo thalal,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;zunächst bitte nicht auf die Heizungsanlage oder deren Komponenten hauen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":grinsendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😄&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Fehler E1 bedeutet: Brenner auf Störung - Öl/Luft-Verhältnis fehlerhaft, oder fehlerhaft eingestellt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Drücke die Entriegelungstaste R, um einen Neustart auszuführen. Kontrolliere die Ölversorgung auf Dichtheit und sorge dafür, dass genügend Öl durch die Leitungen fließt. Schau nach, ob die Abgase ungehindert abziehen können und genügend Frischluft in das System gelangt. Falls der Motor oder die Pumpe defekt ist, muss die Motor-Pumpen-Einheit durch deinen Fachbetrieb ausgetauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 12:25:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497450#M34615</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-14T12:25:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497451#M34616</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich stelle dir die Montage- und Serviceanleitung zur Verfügung. Die kannst du online aufrufen und gegebenenfalls ausdrucken.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5671866VSA00005_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5671866VSA00005_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auf Seite 86 ist der Fehler beschrieben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 12:27:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497451#M34616</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-14T12:27:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497452#M34617</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Timo, vielen Dank ich probiers mal nachher!&lt;BR /&gt;LG Thalal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 12:29:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497452#M34617</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-14T12:29:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497454#M34619</link>
      <description>&lt;P&gt;Ansonsten zeig die Serviceanleitung deinem betreuendem Fachpartner, wenn er wieder bei dir ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 12:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497454#M34619</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-14T12:31:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500329#M34734</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich hab mir die Serviceanleitung angeschaut. Dort steht:&lt;BR /&gt;"E1 - Brenner auf Störung - Öl/Luft-Verhältnis fehlerhaft eingestellt Entriegelungstaste R betätigen. Brennereinstellungen prüfen. Ölversorgung auf Dichtheit und ausreichenden Durchfluss prüfen. Abgas- und Zuluftwege prüfen. Ggf. Motor-Pumpeneinheit austauschen."&lt;BR /&gt;Dazu folgendes:&lt;BR /&gt;1. Brennereinstellung im Bedienteil, s. Foto!&lt;BR /&gt;2. Ölversorgung Dichtheit : scheint alles dicht zu sein, Durchfluß: Druck s. Foto!, ausreichender Durchfluß: wie kann ich das testen?&lt;BR /&gt;3. Abgas und Zuluftwege: wie kann man das überprüfen?&lt;BR /&gt;4. Motor Pumpen Einheit wurde bereits testweise ausgetauscht bzw. geprüft beim letzten Service&lt;BR /&gt;5. Wenn das draufhauen was bewirkt hat könnte es doch tatsächlich sein, dass mit der Steuerungsplatine was nicht stimmt? Kann man da irgenwas prüfen evtl. durch Spannung messen oder Aktoren-Test im Bedienfeld?&lt;BR /&gt;Was genau ist die Steuerungsplatine, da sind mehrere Planinen, s. Foto! und wo kann ich Ersatz bestellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wir bekommen aktuell keinen Service. Wir haben alle Heizungsmonteure im Umkreis angeschrieben und entweder keine Antwort bekommen oder es hieß "das Modell repariere ich nicht - ist zu problematisch" oder "wir kommen erst wenn wir 1.000 Euro Anzahlung bekommen" &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;Die Heizung ist schon seit zwei Wochen kaputt und die Besitzerin ist alleinstehend mit drei Kinder und einer pflegebedürftigen Mutter (PS2)&lt;BR /&gt;Daher versuche ich der Frau zu helfen. Für eine Unterstützung von Euch wäre ich sehr dankbar. Ich hab zwar keine Spezialwerkzeuge aber eine Betriebsschlosser Ausbildung und ein Maschinenbaustudium (im Bereich Triebwerkbau) -&amp;gt; nach fest kommt los!!&amp;nbsp; - vielleicht hilft das bisserl &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:22:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500329#M34734</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T12:22:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500359#M34735</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab mehrmals versucht den Fehler zu bestätigen und die Reset Taste gedrückt. Man hört nur kurz den Motor anlaufen und nach ca. 10 - 20 Sekunden bricht der Vorgang ab und die Fehlermeldung erscheint wieder.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 12:43:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500359#M34735</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T12:43:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500458#M34741</link>
      <description>&lt;P&gt;Also das Gebläse startet aber die ölpumpe zieht nicht an und es entsteht kein Unterdruck an der ölzufuhr Leitung. Manometer bleibt bei 0 bar&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie und wo kann ich testen ob der Regler die ölpumpe ansteuert?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 16:16:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500458#M34741</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T16:16:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500531#M34743</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Sensoren habe ich gemäß Service Handbuch überprüft- passen soweit.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;mich wundert bloß wie der Fehler des Öl-/Luftgemisch falsch sein kann wenn die ölpumpe noch nicht mal anläuft und der Unterdruck Manometer auf 0 bar stehen bleibt?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;wo wird das Verhältnis denn gemessen und eingestellt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:41:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500531#M34743</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T20:41:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500532#M34744</link>
      <description />
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:45:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500532#M34744</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T20:45:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler E1 bei Viessmann Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500533#M34745</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Handbuch ist ausgerechnet der Schritt mit der ölpumpe und Zündung nicht mit einem Fehlercode verknüpft. Es steht dort lediglich zündbaustein und ölpumpenmotor prüfen. Wie steht leider nirgends.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:54:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/500533#M34745</guid>
      <dc:creator>thalal</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-20T20:54:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
