    <title>Thema "Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495239#M34501</link>
    <description>&lt;LI-SPOILER&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte meine Heizung auf elektrischen Mischer umstellen, da wir alle Heizkörper auf Fussbodenheizung umstellen. Anbei das Typenschild der aktuellen Steuerung mit der Bitte um Info bzw Prüfung ob dieser überhaupt mit einem elektrischen Mischer betrieben werden kann und wenn ja, welchen Artikel ich dazu bestellen müsste.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitotronic 200 Typ KW1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7187086&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Ölheizung ist von 2006.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ralf&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;/LI-SPOILER&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:26:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RHae</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-09T10:26:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495239#M34501</link>
      <description>&lt;LI-SPOILER&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte meine Heizung auf elektrischen Mischer umstellen, da wir alle Heizkörper auf Fussbodenheizung umstellen. Anbei das Typenschild der aktuellen Steuerung mit der Bitte um Info bzw Prüfung ob dieser überhaupt mit einem elektrischen Mischer betrieben werden kann und wenn ja, welchen Artikel ich dazu bestellen müsste.&lt;/P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitotronic 200 Typ KW1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;7187086&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Ölheizung ist von 2006.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke, Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ralf&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;/LI-SPOILER&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:26:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495239#M34501</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T10:26:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495267#M34503</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Regelung KW1 kann gar keine Mischersteuerung. Du brauchst also zuerst eine andere Regelung. Ausserdem würde ich den Mischerkreis keinesfalls direkt an den Kessel anschliessen. Da muss eine hydr. Weiche&amp;nbsp; dazwischen. Ansonsten wird der Kessel takten ohne Ende, sofern er überhaupt anspringt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 11:02:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495267#M34503</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T11:02:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495306#M34506</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, vielen Dank für Deine schnelle Antwort und den Hinweis zu der hydraulischen Weiche. Dies dient zur Entkopplung von Kesselkreislauf vom Heizkreislauf nehme ich an?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Regelung wäre (ökonomisch sinnvoll) nachzukaufen um mit dem aktuell eigentlich noch guten Ölheizkessel eine Fussbodenheizung zu betreiben? Ich würde dies gerne noch ein paar Jahre nutzen bevor ich dann in eine Wärmepumpe beispielsweise investiere. Gruß Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:02:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495306#M34506</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T12:02:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495313#M34507</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die hydr. Weiche dient der Entkopplung beider Volumenströme. Denn mal angenommen, der Mischer wäre geschlossen, da hätte der Kessel gar keinen Volumenstrom. Ebenso, wenn der Mischer nur teilweise öffnet, weil eben nicht viel Wärme benötigt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Regelung könntest mind. eine KW2 kaufen.&amp;nbsp; Eine KW6 eher nicht, da diese einen integrierten Feuerungsautomaten hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:14:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495313#M34507</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T12:14:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495315#M34508</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Vitola baucht keine&amp;nbsp; Weiche, der hat genügend Wasserinhalt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811175VDP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811175VDP00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:18:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495315#M34508</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T12:18:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495321#M34509</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann kannst den ja mal&amp;nbsp; die FBH direkt anbinden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:28:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495321#M34509</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T12:28:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495521#M34511</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank Euch, d.h. ich lasse den manuellen Mischer (s. Foto unter der Wilo-Pumpe) angeschlossen oder muss ich hier etwas überbrücken oder besonderes beachten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:33:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495521#M34511</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T19:33:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495523#M34512</link>
      <description>&lt;P&gt;Oder meintet Ihr: die Regelung KW2 und den manuellen durch einen elektrischen Mischer ersetzen und anschließen, aber die hydr. Weiche weglassen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 19:36:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495523#M34512</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T19:36:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495546#M34513</link>
      <description>&lt;P&gt;So meint es quert089.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 21:01:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495546#M34513</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-09T21:01:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495648#M34519</link>
      <description>&lt;P&gt;Du würdest mir empfehlen Steuerung KW2 + elektr. Mischer + Weiche einzusetzen als Lösung. Korrekt? Gruß Ralf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:48:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495648#M34519</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T07:48:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495649#M34520</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo qwert089, Du würdest mir empfehlen Steuerung KW2 + elektr. Mischer direkt an Vitola 200 einzusetzen und auf die hydr. Weiche verzichten als Lösung. Verstehe ich das richtig? Gruß Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:50:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495649#M34520</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T07:50:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495650#M34521</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp; poste doch bitte einmal ein Schema aus den Schemenbrowser oder aus der Planungsanleitung wo für einen &lt;U&gt;bodenstehenden &lt;/U&gt;Gas oder Ölkessel von VM eine Weichen empfohlen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 07:51:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495650#M34521</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T07:51:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495664#M34524</link>
      <description>&lt;P&gt;Warum? Ist nunmal meine Meinung,dass ich es für problematisch halte,einen Fussbodenheizkreis an einen Kessel anzubinden. Erst Recht,wenn der Heizkreis mit einem Mischer arbeitet. Der Kessel weiss gar nicht,wohin mit der Wärme.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:22:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495664#M34524</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T08:22:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495668#M34525</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei einem Vidodens mit 3 Liter Wasserinhalt mag sich&amp;nbsp; durch die 5l Wasser in der Weiche eine Veränderung ergeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In einem 22 kW Vitola stecken 135 kg Guss und Stahl + 61l Wasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was soll da die winzige Weiche bringen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu mal die Regelung gar keine Kesselkreispumpe ansteuern kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus meiner Sicht ist das völliger Unsinn.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:39:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495668#M34525</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T08:39:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495710#M34527</link>
      <description>&lt;P&gt;Tut mir leid wenn ich nochmal nachfrage, aber meint Ihr damit ich könnte die Regelung KW1 und dann manuellen Mischer behalten, und dann einfach die Fussbodenheizung anschließen (entweder mit oder ohne Weiche)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder muss ich auf jeden Fall einen elektrischen Mischer anschaffen und dazu dann logischerweise die Steuerung KW2? (Auch hier dann entweder mit oder ohne Weiche)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Gruß Ralf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 09:45:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495710#M34527</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T09:45:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495714#M34528</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du einen manuellen Mischer verwendest,musst halt immer wieder nach regulieren. Der motorische hält die Vorlauftemperatur automatisch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ohne Weiche geht das in die Hose&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Denn auch,wenn der Wasserinhalt grösser ist,muss es doch zirkulieren können. Wenn ich einen Mischer direkt anschließe,zirkuliert da nur sehr wenig bis gar nichts. Soll heißen,du bekommst keinen ausreichenden Volumenstrom. Die Weiche darf hier auch etwas grösser ausfallen. Schliesslich muss die ein bissel Leistung aufnehmen können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das mit der Regelung war ja schon geklärt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber macht ruhig,wie ihr denkt.&amp;nbsp; Ist ja nicht meine Heizung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:23:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495714#M34528</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T10:23:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495776#M34531</link>
      <description>&lt;P&gt;hier ist die Planungs-Anleitung zum Vitola 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-oil/20277/2/vitola_200_typ_vb2a.pdf" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-oil/20277/2/vitola_200_typ_vb2a.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;--&amp;gt; S45 im Kapitel Heizkreis gibt es eine Empfehlung zur FBH&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;Wenn ich einen Mischer direkt anschließe,zirkuliert da nur sehr wenig bis gar nichts.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kommt darauf an wie ich die Regelung einstelle&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man das Überhöhung der Kesseltemperatur raus nimmt, startet der Brenner mit Mischer offen 100%&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der volle Volumenstrom geht durch den Kessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann man die dynamische Hysterese aktivieren, damit der Brenner lange läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Mischer schliesst dann nach ein paar Minuten langsam&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls sich beim Start temporär Schwitzwasser gebildet hat trocknet das&amp;nbsp; wieder gut ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:45:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495776#M34531</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T10:45:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495781#M34532</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/94747"&gt;@RHae&lt;/a&gt;&amp;nbsp; hast du einen 3 Wege oder 4 Wege mischer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Vitoset-Fussbodenheizung-Planungsunterlage.pdf?srsltid=AfmBOoqohRzWUfIBcwc4MmyNt_DLEnE8Vq8ZtoiuHlYeHVMVSrBwzA6v" target="_blank"&gt;https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/Viessmann-Vitoset-Fussbodenheizung-Planungsunterlage.pdf?srsltid=AfmBOoqohRzWUfIBcwc4MmyNt_DLEnE8Vq8ZtoiuHlYeHVMVSrBwzA6v&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 48ff&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Dec 2024 10:50:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/495781#M34532</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-10T10:50:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 200 Ölheizung auf elektrischen Mischer umstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/504282#M35058</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, entschuldige die Pause aber ich konnte nicht an die Baustelle. Es handelt sich um einen Vierwege Mischer, Nr 7237093, Foto anbei.&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6552.jpeg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40729i59631BE4C2B94BDC/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_6552.jpeg" alt="IMG_6552.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 21:23:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Oelheizung-auf-elektrischen-Mischer-umstellen/m-p/504282#M35058</guid>
      <dc:creator>RHae</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-31T21:23:33Z</dc:date>