<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/494297#M34465</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat nun etwas länger gedauert, ABER wir haben die Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann hat zur Corona Zeit einen anderen Hersteller für die Zündgeräte gehabt und laut Techniker gehen diese ca. nach einem Jahr defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser wurde nun auf Garantie noch getauscht, seitdem läuft die Heizung ohne Probleme&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 10:05:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Verena18</dc:creator>
    <dc:date>2024-12-06T10:05:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483441#M33924</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200-T, seit 2 Wochen fällt diese immer wieder sporadisch aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler D1 und Blinkcode 2x rotes Blinken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was wurde bisher gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ölfilter erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Pumpe erneuert (Danfoss Service-Pumpe Diamond)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Düse erneuert (Viessmann Düse 0,40 Gph 80° S LE Danfoss)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Leitungen und Druck überprüft auf Dichtigkeit alles i.O.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung springt ohne Probleme an, erreicht ihre Temperatur und geht dann wie es soll aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem Kaminkehrermodus wurde immer wieder getestet ob wieder alles anspringt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch dies unauffällig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jedoch kommt immer wieder die Meldung D1.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran könnte es noch liegen, wir wollen nicht auf verdacht einfach alles austauschen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:13:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483441#M33924</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T14:13:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483455#M33926</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Magnetventil ,besser die Spule desselben,neigt zu Haarrissen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:50:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483455#M33926</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T14:50:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483480#M33927</link>
      <description>&lt;P&gt;meinst du die an der pumpe?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;diese wurde mit der pumpe erneuert.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;siehe Musterbild&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_9506.jpeg" style="width: 1179px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/38042iF460243739B9D0E3/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_9506.jpeg" alt="IMG_9506.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:35:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483480#M33927</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:35:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483482#M33928</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du eventuell Bläschen im Ölfilter sehen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:39:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483482#M33928</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:39:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483485#M33929</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein keine Bläschen sichtbar&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:43:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483485#M33929</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:43:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483493#M33930</link>
      <description>&lt;P&gt;Zündelektrode ist auch neu und korrekt eingestellt ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 15:56:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483493#M33930</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T15:56:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483503#M33931</link>
      <description>&lt;P&gt;die wurde nicht getauscht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;aber er zündet ja, bis halt dann irgendwann die Fehlermeldung kommt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:05:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483503#M33931</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T16:05:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483534#M33932</link>
      <description>&lt;P&gt;Eventuell gibt's gelegentlich Zündaussetzer? Um das ausschließen zu können,sollte die Elektrode ersetzt werden. Hätte man gleich mit der Öldüse machen sollen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 Nov 2024 18:00:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/483534#M33932</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-10T18:00:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484681#M34037</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurde nun getauscht, leider wieder der gleiche Fehler ..&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:01:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484681#M34037</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:01:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484699#M34041</link>
      <description>&lt;P&gt;Warst du schon mal im Heizungskeller als der Fehler auftrat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht der Brenner mitten im Betrieb mit einer Störung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder startet er erst gar nicht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:21:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484699#M34041</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T20:21:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484735#M34042</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,D1 ist nicht spezifisch,sondern bedeutet nur,dass der Kessel auskühlt. 2x Blinkcode deutet auf jeden Fall auf die Ölversorgung bzw. Den Zündvorgang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde der Flackerlichtsensor /Flammwächter schon gewechselt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein stärkerer Ölgeruch wahrnehmbar ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 21:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/484735#M34042</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-11-12T21:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/494297#M34465</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat nun etwas länger gedauert, ABER wir haben die Lösung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann hat zur Corona Zeit einen anderen Hersteller für die Zündgeräte gehabt und laut Techniker gehen diese ca. nach einem Jahr defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dieser wurde nun auf Garantie noch getauscht, seitdem läuft die Heizung ohne Probleme&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 10:05:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/494297#M34465</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-06T10:05:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501734#M34850</link>
      <description>&lt;P&gt;Servus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hatte deine Heizung auch Fehlzündungen nach erneuten Start ( wenn sie nachheizen sollte? )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der kessel kalt ist springt er sofort an, nur beim nachheizen geht er auf störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Getauscht : Ölpumpe,Düse Zündspule.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 08:49:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501734#M34850</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T08:49:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501846#M34868</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja hatte unsere auch, eventuell auch das Zündgerät.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Techniker meinte damals, dass wenn man es ausbaut und weiße Dichtungen hat, ist es quasi die schlechte serie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 16:44:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501846#M34868</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T16:44:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501857#M34870</link>
      <description>&lt;P&gt;o.k. Danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schau ich die Tage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab zur zeit den Stöpsel draußen wo man die Abgase messt .Das die Verpuffung entweichen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist aber keine lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 17:45:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501857#M34870</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T17:45:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501863#M34871</link>
      <description>&lt;P&gt;Du solltest die Öffnung wieder verschließen. So reicherst die Luft auch mit Abgasen an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Besten wäre eigentlich,das Gerät bis zur Reparatur nicht benutzen. Die Verpuffungen können weitere Schäden anrichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 18:12:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501863#M34871</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T18:12:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501876#M34878</link>
      <description>&lt;P&gt;Fast keine abgase, richt man nicht mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ausschalten in der Jahres zeit ???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fenster offen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach den Feiertagen kommt ein Kaminkehrer und schaut sich mal den Kamin an ob da alles dicht ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heinung ist ein Jahr alt, bis jetzt 6 neue Düsen eingebaut Ölpume und Zündspule. Und zum Testen einen Ölfeuerungsautomat für einen Tag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur zeit sind 3 Heizungsbauer da, von jung bis alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 19:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501876#M34878</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T19:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501898#M34886</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Heizung ein jahr alt ist, auf jedenfall auf Garantie laufen lassen, nachdem jmd von viessman da war, hat alles wieder gepasst&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 21:15:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501898#M34886</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-25T21:15:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501913#M34888</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keiner von dennen 3 Heizungsbauer will den von Viessmann anrufen, haben nur schlechte erfahrungen damit gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und selber kann man es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei welcher einstellung Steht bei euch die Ansaugluftführung.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansaugluftführung 8 . Öldruck 15,5 bar&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-left" image-alt="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" style="width: 461px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/40408iE5A72069237A5C2B/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" alt="Screenshot_20241226_062104_Gallery.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 05:44:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501913#M34888</guid>
      <dc:creator>Tom80</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T05:44:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501925#M34889</link>
      <description>&lt;P&gt;Das weiß ich leider nicht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;also wir haben keine schlechte Erfahrung mit viessmann gemacht, weder mit dem Support noch mit dem Techniker&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Dec 2024 08:16:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitorondens-200-T-Fehler-D1-2x-roter-Blinkcode/m-p/501925#M34889</guid>
      <dc:creator>Verena18</dc:creator>
      <dc:date>2024-12-26T08:16:26Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
