    <description>Die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Status des Feuerungsautomaten preis. Ist hier der Wert 33 auszulesen, deutet dies auf eine interne Unterspannung der Regelung. Wenn die Netzspannung in Ordnung ist, muss die Regelung, wie bereits von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; beschrieben, ausgetauscht werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:18:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
    <dc:date>2019-04-29T07:18:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106163#M3331</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich hab eine Vitoladens 300-C Typ BC3. Regelung Vitotronic 200. Heizung.Baujahr 2012. &lt;BR /&gt;Seit kurzen ist mir aufgefallen das der Brenner &amp;nbsp;anläuft und dann nach (zwischen 10-30sec)wieder ausschaltet. Der Ablauf ist folgendermaßen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kesseltemperatur 39°C Lüfter läuft an, Zündgerät blinkt, Brenner geht an-Zündgerät leuchtet dauerhaft grün, im Display sieht man das Flammensymbol - Ölpumpe läuft; Magnetspule Stufe eins ist an. Nach kurzer Zeit schaltet das Flammensymbol aus und der Lüfter läuft aus. Nach ein paar Sekunden geht das Spiel dann wieder von vorne an. Ab und zu läuft er auch länger und geht auch in die zweite Stufe.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über den Tag hat er natürlich genügend Zeit die Temperatur auf 70°C zu bringen. Da wir alle berufstägig sind ist mir das natürlich nicht aufgefallen, da ja heißes Wasser zur Verfügung stand. Es könnte also schon länger so laufen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es gibt keine Störmeldung (!!) und es gibt auch nichts im Fehlerspeicher. Die Magnetspulen und der Luftdruckwächter sind Ausgetauscht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich bin Elektroinstallateur, und wäre für einen Tipp sehr dankbar!&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gerh.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 14:50:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106163#M3331</guid>
      <dc:creator>gerh</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T14:50:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106172#M3332</link>
      <description>Hast du mal die Codieradresse 38 betrachtet während der Phase?</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 16:25:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106172#M3332</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T16:25:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106188#M3333</link>
      <description>Bei der Codieradresse 38 steht die Zahl 33.&lt;BR /&gt;Beim Betrieb des Brenners( ein aus) steht 0</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 18:57:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106188#M3333</guid>
      <dc:creator>gerh</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T18:57:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106191#M3334</link>
      <description>Wenn dort 33 steht ist die Regelung defekt.&lt;BR /&gt;Wende dich an deinen Fachbetrieb der soll dir eine neue einbauen. Wenn du mir mal noch eine Kesselnummer gibst kann ich die benötigten Ersatzteile raussuchen.</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 19:49:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106191#M3334</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T19:49:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106193#M3335</link>
      <description>Die Nummer ist 7439973104396102</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 20:19:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106193#M3335</guid>
      <dc:creator>gerh</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T20:19:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106194#M3336</link>
      <description>Das wäre die Ersatzteilenr. &lt;BR /&gt;7862231&lt;BR /&gt;Regelung VBC141-C00.002&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-regelung-vbc141-c00-002-7862231.html" target="_blank"&gt;https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-regelung-vbc141-c00-002-7862231.html&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Apr 2019 20:52:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106194#M3336</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-28T20:52:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106197#M3337</link>
      <description>Die Codieradresse 38 gibt den aktuellen Status des Feuerungsautomaten preis. Ist hier der Wert 33 auszulesen, deutet dies auf eine interne Unterspannung der Regelung. Wenn die Netzspannung in Ordnung ist, muss die Regelung, wie bereits von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; beschrieben, ausgetauscht werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:18:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C/m-p/106197#M3337</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-29T07:18:24Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
