    <title>Thema "Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430648#M31034</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.&lt;BR /&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:27:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-12T20:27:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430639#M31030</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Ölheizung hat die Steuereinheit Vitotronic 200 Typ KW2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgendes Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Ziekulationspumpe fürs Warmwasser läuft durchgehend obwohl ich ein individuelles Zeitprogtamm eingestellt habe und sie nach diesem dann zu einigen Zeiten aus sein sollte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Relaistest habe ich gemacht. Nach starten des Testprogramms ist sie dann aus und schaltet ein wenn sie angesteuert wird. Daran sollst wohl also nicht liegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:56:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430639#M31030</guid>
      <dc:creator>Bonorum</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T19:56:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430641#M31031</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie werden die Werte der Codierungsadressen 64,70,71,72,73 eingestellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:06:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430641#M31031</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:06:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430643#M31032</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin zwar technisch versierter durchgehend Selbermacher, aber Ölheizung ist komplettes Neuland für mich. Haus und Heizung habe ich erst seit wenigen Monaten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könntest du mir bitte etwas genauer erklären was du wissen möchtest bzw. Was ich an der Heizung machen muss um die von dir angefragten Informationen zu bekommen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:14:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430643#M31032</guid>
      <dc:creator>Bonorum</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:14:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430646#M31033</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.&lt;BR /&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:23:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430646#M31033</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:23:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430648#M31034</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.&lt;BR /&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:27:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430648#M31034</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:27:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430652#M31035</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Serviceanleitungen und Benutzerhinweise füge ich im Anhang bei.&lt;BR /&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:33:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430652#M31035</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:33:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430655#M31036</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Serviceanleitung und Gebrauchsanweisung füge ich im Anhang bei.&lt;BR /&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/BD25403187BD50AEC1F357ECC28D1974/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:47:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430655#M31036</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T20:47:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430657#M31037</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84225"&gt;@Bonorum&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist notwendig, die Einstellungen der Kodierungsadressen zu überprüfen&lt;BR /&gt;64,70,71,72,73, die den Betrieb dieser Pumpe beeinflussen.&lt;BR /&gt;Anleitung zur Eingabe der Codierstufe 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31483i98BD6A8555C743FD/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-03-12 21_17_09-5851700VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel: Bei der Einstellung 73:7 läuft die Pumpe unabhängig vom Zeitprogramm kontinuierlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 21:00:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430657#M31037</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T21:00:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zirkulationspumpe läuft dauerhaft trotz Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430665#M31038</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Codierungen waren&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;64:2, 70:0, 71:0, 72:0, 73:7&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie offensichtlich von dir schon vermutet war die 73:7 die Ursache.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf 73:0 gestellt und schon ging sie nach meiner Einstellung aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzw. da in dem Zusammenhang auch erfahren, werde ich mal noch mit 73:1 bis 73:6 rumprobieren. Scheint mir auch sinnvoll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da habe ich neues entdeckt und auch wieder was neues über die Heizung gelernt, super.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich danke dir vielmals für deine schnelle und zielführende Hilfe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 22:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Zirkulationspumpe-laeuft-dauerhaft-trotz-Zeitprogramm/m-p/430665#M31038</guid>
      <dc:creator>Bonorum</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T22:49:39Z</dc:date>
    </item>