    <description>&lt;P&gt;Bist du sicher dass 20:1 korrekt ist? ich hätte 20:4 erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn 9 F schon auf 0 ist scheint der Volumenstrom der beiden Kreises des Plattenwärmetauscher unterschiedlich zu sein. oder der&amp;nbsp;Plattenwärmetauscher&amp;nbsp; sehr klein zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:02:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-20T14:02:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/400992#M29692</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Gemeinde,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bin seit 2014 Besitzer der Heizung und auch zufrieden. Mein Haus wurde nun aber zum Teil saniert(neue Isolierglasfenster und Dachdämmung) und seitdem läuft der Kessel maximal 8-9 Minuten und das alle ca 30 Minuten.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es am Kessel die Möglichkeit die Leistung so zu reduzieren, dass nur der Minimale Modus gefahren wird? Laut Beschreibung sind das ca 10kW.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Haus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1984 EG und OG Fußbodenheizung 132qm&lt;BR /&gt;UG 35 qm Radiatoren&lt;BR /&gt;WW mit Solarthermie Unterstützung&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Für EG und OG leider Wärmeplattentauscher wegen diffusionsoffenen Rohren&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Freue mich auf eure Ideen und Danke im Voraus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:50:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/400992#M29692</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T12:50:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401013#M29693</link>
      <description>&lt;P&gt;folgende codierungen sind momentan aktiv in der anlage:&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://zimber.myfirewall.org/s/fjbtG7aRMKetZfb" target="_blank"&gt;https://zimber.myfirewall.org/s/fjbtG7aRMKetZfb&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:24:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401013#M29693</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T11:24:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401069#M29694</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="zimberan_0-1703076364203.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27628i28846BBC4475E8FC/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="zimberan_0-1703076364203.png" alt="zimberan_0-1703076364203.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in diesem bild sind die starts sowie die vorlauf und rücklauf temperaturen dargestellt...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:46:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401069#M29694</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T12:46:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401092#M29695</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kann man leider nicht reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Parameter 9F scheint auf 8 zu stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reduziere den bitte auf 1 oder 0. Dann sollten der Kessel länger als 9 Min laufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sag Bescheid wie es sich verändert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 13:13:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401092#M29695</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T13:13:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401102#M29696</link>
      <description>&lt;P&gt;9F steht leider schon auf 0&lt;BR /&gt;hier alle meine aktuellen codepoints&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;TABLE border="0" width="289px" cellspacing="0"&gt;&lt;COLGROUP width="335"&gt;&lt;/COLGROUP&gt;&lt;COLGROUP width="128"&gt;&lt;/COLGROUP&gt;&lt;COLGROUP width="79"&gt;&lt;/COLGROUP&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;default&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;changed&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;90&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;128&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;10&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;9F&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;8&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;59&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;8&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;62&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;15&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;73&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="20"&gt;6&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;75&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;100&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="20"&gt;8&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;60&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;70&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;10&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;11&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;50&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;65&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;20&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A2&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A5&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;9&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A6&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;36&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;18&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;D4&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;-2&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;FB&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;30&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;60&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A2&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A5&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;9&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A6&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;36&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;18&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;A7&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;B0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;D3&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;7&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;D4&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;0&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD width="90.2031px" height="17"&gt;FB&lt;/TD&gt;&lt;TD width="71.2344px"&gt;30&lt;/TD&gt;&lt;TD width="72.75px"&gt;60&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 13:28:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401102#M29696</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T13:28:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401124#M29697</link>
      <description>&lt;P&gt;Bist du sicher dass 20:1 korrekt ist? ich hätte 20:4 erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn 9 F schon auf 0 ist scheint der Volumenstrom der beiden Kreises des Plattenwärmetauscher unterschiedlich zu sein. oder der&amp;nbsp;Plattenwärmetauscher&amp;nbsp; sehr klein zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:02:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401124#M29697</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T14:02:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401126#M29698</link>
      <description>&lt;P&gt;leider ist mein solar nur für WW unterstützung &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":verwirrtes_Gesicht:"&gt;😕&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wie kann ich das model genau erkennen zum plattenwärmetauscher?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;scheint von oventrop zu sein&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 14:05:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401126#M29698</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T14:05:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401209#M29701</link>
      <description>&lt;P&gt;es ist ein oventrop regumat DN25 mit 30 Platten&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 15:49:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401209#M29701</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T15:49:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401214#M29702</link>
      <description>&lt;P&gt;der sollte bis 28 kW ok sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p8170h441s443-Oventrop-Waermeueber.html" target="_blank"&gt;https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p8170h441s443-Oventrop-Waermeueber.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche der Kurven ist der Kesselrücklauf? die lila ganz unten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sieht man überhaupt keine Änderung wenn der Brenner läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für mich läuft die Primär (kessel)Pumpe viel zu langsam.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:05:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401214#M29702</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T16:05:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401221#M29703</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe dir zugangsdaten via privater nachricht zu meiner grafana instance gesendet.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 16:27:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401221#M29703</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T16:27:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401237#M29704</link>
      <description>&lt;P&gt;gibts eigentlich ne adresse in der man die "leistung" des brenners abfragen kann?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 17:12:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401237#M29704</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T17:12:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401276#M29705</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Zugang funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum kühlt der WW Speicher so schnell ab? läuft die Zirkulationspumpe&amp;nbsp; unter Tags ständig&amp;nbsp; im Dauerbetrieb ??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum steigt die Kollektor Temperatur auf 80 Grad?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Pumpe defekt oder Luft im System?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche der Linien der Rücklauf zu Kessel ist weiss ich leider immer noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist das für eine Kesselkreispumpe? wie ist die eingestellt? kann man die höher stellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Api habe ich mich nicht beschäftigt, ich lese die Daten direkt aus,.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 20:18:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401276#M29705</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-20T20:18:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401346#M29783</link>
      <description>&lt;P&gt;versuche mal auf deine Fragen zu antworten und mehr kontext zu geben:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Der Zugang funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;[AZ]: prima!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum kühlt der WW Speicher so schnell ab? läuft die Zirkulationspumpe&amp;nbsp; unter Tags ständig&amp;nbsp; im Dauerbetrieb ??&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;[AZ:] Nein, die Pumpe läuft für die Zirkulation eigentlich überhaupt nicht... Kann es sein, dass meine Solaranlage hier tagsüber unsinn macht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum steigt die Kollektor Temperatur auf 80 Grad?&lt;BR /&gt;[AZ:] Gute Frage nächste Frage... ? Es schien auf jeden Fall gestern mal die Sonne&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Pumpe defekt oder Luft im System?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;[AZ:] Die Pumpe läuft, wenn Sonne auf die Kollektoren kommt und genug Wärme zu erwarten ist. Ich kann leider nur unten am Speicher entlüften... Da kam im Luftstoffabscheider heute keine Luft heraus. Gibts hier weitere Tipps?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche der Linien der Rücklauf zu Kessel ist weiss ich leider immer noch nicht.&lt;BR /&gt;[AZ:] es steht ja immer temp VORLAUF_ ==&amp;gt; VL und RÜCKLAUF ==&amp;gt; RL&lt;BR /&gt;Im EG und OG sind die Sensoren direkt am Ein und Ausgang der Fußbodenheizkreisverteiler (Heimeier Dynacon Eclipse)&lt;BR /&gt;Im UG ist der TemperaturSensor ca 3m hinter der Heizung vor dem Kellerverteiler zu meinen Radiatoren&lt;BR /&gt;Einen eigenen RL Temp Sensor der die Summe alle Rückläufe ausgibt habe ich leider nicht. Soll ich den kaufen? Kann man den anschließen, falls ja, wo?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist das für eine Kesselkreispumpe? wie ist die eingestellt? kann man die höher stellen?&lt;BR /&gt;[AZ:] UG Wilo Yonos Para 25/6 RKA M auf Stufe 2pc&lt;BR /&gt;EG&amp;amp;OG Kesselpumpe nach Mischer Wilo Yonos Para 25/6 RKA M auf Stufe 3pc(gestern testweise hoch gedreht, war ca. auf 1)&lt;BR /&gt;Sekunderpumpe Wilo Yonos Para 25/6 RKC Auf Stufe I (alles darüber macht unterträgliche Geräusche[starkes Rauschen] im Haus)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit der Api habe ich mich nicht beschäftigt, ich lese die Daten direkt aus,.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Hier noch ein paar Bilder zur Anlage, falls das zusätzlich helfen kann.&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 07:41:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401346#M29783</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T07:41:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401352#M29784</link>
      <description>&lt;P&gt;und hier schematische zeichnung&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die roten und blauen Linien sind in Kuperrohr direkt ausgeführt mit teilweise T-Stücken...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 08:01:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401352#M29784</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T08:01:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401392#M29787</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke jetzt ist das Schema klarer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sind dann g&lt;SPAN&gt;etTempHC1 und getTempHC2 ??&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;An der Solarstation ist normalerweise&amp;nbsp;ein Tacosetter, mit Schauglas und Schwimmer. dort sieht man ob die Pumpe etwas fördert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der SolarWärmetauscher ist unten im Speicher, der kann den oberen Teil des Speichers nicht entladen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der schnelle Abfall muss eine andere Ursache haben&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:23:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401392#M29787</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T09:23:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401422#M29788</link>
      <description>&lt;P&gt;getTempHC1 müsste eigentlich die Kesseltemperatur sein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;getTempHC2 müsste die Temperatur am Vorlaufsensor der Fußbodenheizung sein direkt hinter dem Wärmeplattentauscher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;1 anzimber@cloud ~ % sudo cat /etc/vcontrold/vito.xml | grep -i gettemphc -A5&lt;BR /&gt;&amp;lt;command name="getTempHC1" protocmd="getaddr"&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;addr&amp;gt;0810&amp;lt;/addr&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;len&amp;gt;2&amp;lt;/len&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;unit&amp;gt;UT&amp;lt;/unit&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;error&amp;gt;05 05&amp;lt;/error&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;description&amp;gt;Ausgabe Temperatur Heizkreis 1&amp;lt;/description&amp;gt;&lt;BR /&gt;--&lt;BR /&gt;&amp;lt;command name="getTempHC2" protocmd="getaddr"&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;addr&amp;gt;3900&amp;lt;/addr&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;len&amp;gt;2&amp;lt;/len&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;unit&amp;gt;UT&amp;lt;/unit&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;error&amp;gt;05 05&amp;lt;/error&amp;gt;&lt;BR /&gt;&amp;lt;description&amp;gt;Ausgabe Temperatur Heizkreis 2&amp;lt;/description&amp;gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401422#M29788</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T09:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401450#M29789</link>
      <description>&lt;P&gt;ok, dann verstehe ich nicht warum die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Kesseltemperatur&amp;nbsp;so steil nach oben geht, ohne dass er ungemischte Kreis analog mit&amp;nbsp; hoch geht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ach du greifst ja per&amp;nbsp;vcontrold zu.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da sollte es definitiv&amp;nbsp;eine Adresse für die Modulation geben:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Schau doch noch mal im Github&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 10:23:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401450#M29789</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T10:23:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401666#M29794</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber temp_vl_ug ist doch quasi der Vorlauf des ungemischten Kreises. Der geht doch hoch?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was kann es liegen, dass mein WW tank so aus kühlt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zirkulation kann es nicht sein, die ist eiskalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe der solarthermie ist es auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 17:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401666#M29794</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T17:40:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401697#M29795</link>
      <description>&lt;P&gt;z.b. 19:48:47&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da hat der Kessel 40,5 und vl_ug aber nur 33,2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel und&amp;nbsp;vl_ug müssten ja eigentlich identisch sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entweder ist in der Ladeleitung zwischen Kessel und oberem WW Wärmetauscher keine Schwerkraftbremse und der Heizkreis zapft sich etwas über den Wärmetauscher.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt es in diese Leitung einen Kugelhan den man nach einer WW Ladung mal für 1-2h zum Test schließen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder das WW verschwindet per Microzirlukation über die WW Leitung in Richtung Mauerwerk.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn mal für 2-3h niemand WW gezapft hat und es keine Zirkulation gibt, dürfte es&amp;nbsp; vielleicht 30-90s dauern bis WW kommt. wenn es trotzdem sofort da ist gibt es irgendeine unkontrolliert Zirkulation .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du einen altes Laptop, da könntest du Vitosoft installieren. Damit könntest du schauen, welche Datenpunkt man sonst noch über den OptolinkAdapter aus der Regelung bekommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Darüber siehst du im log-File des&amp;nbsp;Vitosoft&amp;nbsp; auch die Adressen. z.b. Modulationsgrad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 19:54:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401697#M29795</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T19:54:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-c J3RA-18  Takten Reduktion nach Haussanierung durch Leistungsbegrenzung möglich?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401839#M29800</link>
      <description>&lt;P&gt;nach und vor der WW ladepumpe ist ein absperrhahn.&lt;BR /&gt;werde das später mal probieren. In der Zeit aber auch das WW an der Heizung ausdrehen, sonst geht ja die Pumpe dennoch an.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In richtung Mauerwerk glaube ich nicht, da hier wirklich keine Zirkulation ist, werde da aber auch mal noch mehr Sensoren überall dranhänge!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitosoft installier ich gerade. Wo finde ich die Anzeige mit den Adressen zum Auslesen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 09:26:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-c-J3RA-18-Takten-Reduktion-nach-Haussanierung/m-p/401839#M29800</guid>
      <dc:creator>zimberan</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T09:26:55Z</dc:date>
    </item>