    <description>&lt;P&gt;Hallo Cello1,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir schau mal in diesem Beitrag vorbei.. dort geht es um das gleiche. Vielleicht findest du dort etwas was dir helfen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Dauerstoerung-bei-Vitoladens-300-C-jetzt-stuendlicher-Ausfall/td-p/202433/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufExQTE9PWlFLUDM5MVkzfDM5MDk0NnxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Dauerstoerung-bei-Vitoladens-300-C-jetzt-stuendlicher-Ausfall/td-p/202433/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufExQTE9PWlFLUDM5MVkzfDM5MDk0NnxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:18:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tweingart</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-30T22:18:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Feuerungsautomat F4 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/386315#M29098</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine Vitoladens 300 C BC3B zeigt immer wieder den Fehler Feuerungsautomat F4 an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fachbetrieb der die Anlage im Juni 2021 da war hat einmal die Düse getauscht, ging ein paar Tage gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kam der Fehler wieder, also wieder Fachbetrieb kommen lassen, diesmal die Elektroden getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler blieb. Der Fachbetrieb kommt nächste Woche zur Wartung, hat aber noch keinen Vorschlag gemacht was nun getauscht werden soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand helfen damit ich den Fehler beheben lassen kann&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 20:31:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/386315#M29098</guid>
      <dc:creator>Cello1</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-21T20:31:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat F4 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/386683#M29114</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt einige Möglichkeiten was den Fehler hervorrufen kann, aus der Ferne kann daher erstmal eher oberflächliche Tipps. Folgendes sollte geprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ölversorgung&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kondensator Ölpumpenmotor&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Magnetspule&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Elektroden&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Mischeinrichting&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Öldüse&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wärmetauscher&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Kondensatablauf&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Sollte alles ohne Befund geprüft worden sein würde ich das Zundgerät austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 18:23:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/386683#M29114</guid>
      <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-22T18:23:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat F4 Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/390963#M29281</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Cello1,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir schau mal in diesem Beitrag vorbei.. dort geht es um das gleiche. Vielleicht findest du dort etwas was dir helfen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Dauerstoerung-bei-Vitoladens-300-C-jetzt-stuendlicher-Ausfall/td-p/202433/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufExQTE9PWlFLUDM5MVkzfDM5MDk0NnxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Dauerstoerung-bei-Vitoladens-300-C-jetzt-stuendlicher-Ausfall/td-p/202433/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufExQTE9PWlFLUDM5MVkzfDM5MDk0NnxTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 22:18:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Feuerungsautomat-F4-Fehler/m-p/390963#M29281</guid>