<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390266#M29244</link>
    <description>&lt;P&gt;Laut dem Bild hast du eine vitotronik 200 kw1. Und hier müsste das ein 10k sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestellnummer 7820148&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 19:12:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-29T19:12:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390057#M29236</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit kurzem zeigt das Bedienpult des Vitola 200 eine falsche Temperatur an.&amp;nbsp; -14°C bei&amp;nbsp; -4°C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann ich kostengünstig tun?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe den Fühler abgeklemmt, einen Widerstand von 48kOhm angeklemmt, dann kommt Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reicht es wenn ich einen neuen Sensor&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;NTC 10k Ohm kaufe und an den Klemmen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;X3.1 X3.2 anklemme?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Heizung muss noch 18 Monate laufen bis eine Wärmepumpe kommt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für das nochmals 100 ausgeben will ich nicht, wenn der Sensor für 5 € zu haben ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Warum kann ich nicht einfach einen 40k Ohm Widerstand anklemmen, dann meint die Heizung halt es wären ~&amp;nbsp; &amp;nbsp;-7°C?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Andere Frage, ohne Sensor, kann ich den Sensor deaktivieren, so dass ich nur noch heizen kann ohne Temperaturregelung? Wenn ja, wie?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich diesen Sensor anschließen?&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.pollin.de/p/tdk-temperatursensor-b57504k-ntc-10k-180134?utm_campaign=feed&amp;amp;channelid=aff&amp;amp;etcc_med=affiliate&amp;amp;etcc_ori=awin&amp;amp;etcc_var=646339-Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7QwnZo1E3sx1tVQw-XjbmvVoDeOBnpvtloUy2CLRVDQqKg5S9pQuyyksaApBNEALw_wcB&amp;amp;et_cmp_seg2=affiliate&amp;amp;utm_medium=affiliate&amp;amp;utm_source=awin&amp;amp;utm_content=646339-Cj0KCQiA35urBhDCARIsAOU7QwnZo1E3sx1tVQw-XjbmvVoDeOBnpvtloUy2CLRVDQqKg5S9pQuyyksaApBNEALw_wcB&amp;amp;awc=15965_1701248719_c9bdb1432f4c532006c6117a7b5c2bd2" target="_blank"&gt;TDK Temperatursensor B57504K, NTC 10kΩ online kaufen | Pollin.de&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Grüße Mia&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:27:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390057#M29236</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T14:27:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390101#M29237</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Sensor muss zur Regelung passen.&amp;nbsp; Du könntest den aussensensor auch abmontieren und auskodieren. Da musst aber die vorlauftemperatur immer manuell einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:43:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390101#M29237</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T14:43:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390210#M29240</link>
      <description>&lt;P&gt;wie ist die Seriennummer der Vitotronic?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manche Regelungen&amp;nbsp; verwenden 10k,&amp;nbsp; manchen Ni500.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja dann könnte man auch einen "Noname" Sensor kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evtl muss man die Temperatur dann 1 oder 2 Grad korrigieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:13:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390210#M29240</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T17:13:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390244#M29241</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Der Sensor muss zur Regelung passen.&amp;nbsp; Du könntest den aussensensor auch abmontieren und auskodieren. Da musst aber die vorlauftemperatur immer manuell einstellen.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;OK, hört sich gut an. Wie kann ich den Sensor auskodieren?&lt;BR /&gt;Wie kann ich dann die Vorlauftemperatur auf 65°C einstellen. Das wäre ja die einfachste Lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:58:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390244#M29241</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T17:58:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390248#M29242</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Problem ist,dass du wieder einen Raumfühler brauchst. Irgendeiner muss ja der Heizung sagen,dass es genug ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:09:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390248#M29242</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T18:09:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390253#M29243</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="520 Ohm_004_.png" style="width: 443px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/26281iC774D762CAEC449E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="520 Ohm_004_.png" alt="520 Ohm_004_.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Vitotronic 200.png" style="width: 653px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/26282i2968FD81F8DDEAE0/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Vitotronic 200.png" alt="Vitotronic 200.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ok könnte ich dann nicht einfach einen 520 Ohm Widerstand einklemmen, dann sind es immer 10°C?&lt;BR /&gt;Klar die Frage ist, welcher Sensor habe ich, brauche ich? Muss ich am Wochenende genauer schauen.&lt;BR /&gt;Kannst Du aus den Bildern was sehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Liebe Grüße Mia&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:27:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390253#M29243</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T18:27:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390266#M29244</link>
      <description>&lt;P&gt;Laut dem Bild hast du eine vitotronik 200 kw1. Und hier müsste das ein 10k sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestellnummer 7820148&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 19:12:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390266#M29244</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T19:12:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390287#M29245</link>
      <description>&lt;P&gt;leider hast du auf dem Bild die Seriennummer genau abgeschnitten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das so eine Regelung&amp;nbsp; ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851295VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851295VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist es ein Ni500 siehe S.51&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du den Sensor einfach&amp;nbsp; abklemmst gibt es eine Fehlermeldung und die Anlage nimmt eine Fallbackwert von 0 Grad Außentemperatur an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das kannst du theoretisch auch länger so lassen, du must dann nur ständig die Heizkurve der Witterung anpassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 19:58:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390287#M29245</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-29T19:58:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390921#M29277</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls das so eine Regelung&amp;nbsp; ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851295VSA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851295VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist es ein Ni500 siehe S.51&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Erstmal &lt;STRONG&gt;DANKE&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;Stimmt hast Recht, den habe ich. Könnte ich dann nicht einfach einen 520 Ohm Widerstand einklemmen, dann wären es halt 10 °C.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Sehe ich das richtig?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 19:57:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/390921#M29277</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-30T19:57:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/391064#M29287</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja das geht auch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei 10 Grad AT schaltet die Anlage aber die Pumpe bei Frost nicht mehr automatisch an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 07:50:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/391064#M29287</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-01T07:50:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/391999#M29333</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Bei 10 Grad AT schaltet die Anlage aber die Pumpe bei Frost nicht mehr automatisch an.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ja stimmt, dann wär's ja einfacher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; A) Wegzulassen, dann sind es die 0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; B) 500 / ggf. 510 Ohm Widerstand zu nehmen.&lt;BR /&gt;Ich denke, da reicht doch ein ganz normaler Widerstand.&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.reichelt.de/de/de/widerstand-metallschicht-510-ohm-0207-0-6-w-1--metall-510-p11862.html?r=1" target="_blank"&gt;https://www.reichelt.de/de/de/widerstand-metallschicht-510-ohm-0207-0-6-w-1--metall-510-p11862.html?r=1&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;Grüße Mia&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:10:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/391999#M29333</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-02T14:10:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392006#M29335</link>
      <description>&lt;P&gt;Naja,lässt ihn weg,kommt immer wieder die fehlermeldung. Die therme fällt zwar nicht aus,du musst aber immer den fehler wegdrücken&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:20:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392006#M29335</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-02T14:20:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392015#M29336</link>
      <description>&lt;P&gt;OK, dann nehme ich den Widerstand und versuche es. Frage beantwortet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Danke Dir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell stimmt der Wert wieder, weiß nicht, ob der Fühler schleichend kaputt geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt aber eine Lösung, die ich nutzen kann bis die Wärmepumpe kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:34:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392015#M29336</guid>
      <dc:creator>Mia74</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-02T14:34:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölheizung Vitola 200 Außenfühler defekt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392020#M29337</link>
      <description>&lt;P&gt;Können auch kontaktschwierigkeiten sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:41:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelheizung-Vitola-200-Aussenfuehler-defekt/m-p/392020#M29337</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-02T14:41:21Z</dc:date>
    </item>
  </channel>