<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/384826#M29032</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke für die Rückmeldung, dann hat wohl der defekte Zündbaustein, der ja auch die Flamme überwacht, den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Fehler F&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;b (3x Flammenabriss während des Betriebs) ausgelöst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/4817"&gt;@Patrick_Zarges&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;es sollte&amp;nbsp;in der Anleitung vermerkt&amp;nbsp;werden, dass der Fehler Fb&amp;nbsp;auch durch einen defekten&amp;nbsp;Zündbaustein verursacht werden kann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 11:31:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-17T11:31:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75408#M3371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit heute Mittag zeigt das Display des 300C Fehler F 4 Feuerungsautomat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fachfirma hat bisher erfolglos folgende Arbeiten durchgeführt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Magnetspulen gewechselt&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Elektroden erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- dazugehörige Kabel erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Düse erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Ölzufuhr geprüft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Offenbar erkennt die Elektronik den Zündvorgang nicht. Gerät läuft an und schaltet nach wenigen Sekunden wieder auf Fehler. Früher wurde der Zündvorgang mit Fotozelle überwacht.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler konnte bisher nicht behoben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage wurde Juni 2012 eingebaut und jährlich gewartet. Im Betrieb bis heute wurde 2 Mal die komplette Steuerungsplatine gewechselt, 4 Magnetspulen neu eingebaut usw. Inzwischen dürfte schon jedes Bauteil erneuert worden sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es von Viessmann kein Ölbrennwertgerät, dass problemlos seinen Dienst verrichet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Hinweise zur weiteren Fehlersuche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 17:09:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75408#M3371</guid>
      <dc:creator>JHAviation</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-22T17:09:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75412#M3372</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist ärgerlich, der 300-C ist eigentlich der gute, weil robuste bodenstehende Kessel. Mit der Elektronik gab es Probleme, die hat Viessmann aber meist auf Kulanz getuascht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F4 heißt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Keine Flammenbildung nach Ablauf der Sicherheitszeit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Konntest du sehen, ob eine Flamme ensteht? Dies würde heißen, dass die Elektronik sie nicht erkennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde die Anlage mal testweise aus einem Kanister betrieben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 18:04:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75412#M3372</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-22T18:04:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75416#M3373</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;das ist genau der Punkt. Flamme entsteht, aber die Elektronik erkennt sie nicht.&lt;BR /&gt;Vermute, dass die Platine wieder einen Defekt hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2018 20:05:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75416#M3373</guid>
      <dc:creator>JHAviation</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-22T20:05:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75479#M3374</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;Vermute, dass die Platine wieder einen Defekt hat.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das vermute ich leider auch.&lt;img id="smileysad" class="emoticon emoticon-smileysad" src="https://community.viessmann.de/i/smilies/16x16_smiley-sad.png" alt="Smiley (traurig)" title="Smiley (traurig)" /&gt; Elektrodenabstände sind ok?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nachdem die &lt;SPAN&gt;Platinen &lt;/SPAN&gt;bei dir so schnell kaputt gehen, solltest du evtl. in der Hausinstallation einen Überspannungsschutz einbauen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 13:08:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75479#M3374</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-23T13:08:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75481#M3375</link>
      <description>Wurde die Codieradresse 38 in Codierebene 2 schon ausgelesen, wenn der Brenner die beschriebenen Auffälligkeiten zeigt?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 13:23:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75481#M3375</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-23T13:23:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75644#M3376</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;bei meinem Vitoladen 300-C habe ich zur Zeit wieder das gleiche Problem. Nach Bestätigung des Fehlers und der R-taste funktioniert es wieder sofort, bis zum nächsten Mal, kann einen Tag dauern, kann aber auch 2 Wochen dauern.&lt;BR /&gt;Ich hatte dazu auch einen Beitrag wieder versucht zu aktivieren, das scheint aber nicht zu funktionieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Guido&lt;BR /&gt;guido</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 08:53:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75644#M3376</guid>
      <dc:creator>Goldener1964</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-26T08:53:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75650#M3377</link>
      <description>Ich gehe davon aus, dass die Bauteile auf der Platine nicht die Beste Qualität haben. Meist sind es billige Kondensatoren, die den Geist aufgeben.&lt;BR /&gt;Leider hatte ich keine Gelegenheit die Platine komplett durchzusehen.&lt;BR /&gt;Inzwischen ist eine neue drin und die Alte musste zurück geschickt werden.&lt;BR /&gt;Die Anlage läuft wieder, aber die regelmäßigen Defekte sind nicht akzeptabel.</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 09:08:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75650#M3377</guid>
      <dc:creator>JHAviation</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-26T09:08:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75671#M3378</link>
      <description>&amp;gt;regelmäßigen Defekte sind nicht akzeptabel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sehe ich auch so. Eine Baureihe hatte einen Fehler, nachdem die neuen Platinen bei dir auch so schnell kaputt gehen, möchte ich dir doch nochmals einen Überspannungsschutz ans Herz legen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der kostet nicht viel und ist in Neubauten bereits vorgeschrieben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.dehn.de/de/neuregelung-der-ueberspannungsschutznormen-din-vde-0100-443-und-534" target="_blank"&gt;https://www.dehn.de/de/neuregelung-der-ueberspannungsschutznormen-din-vde-0100-443-und-534&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 12:26:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/75671#M3378</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-26T12:26:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/264418#M23436</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend, ich habe leider dasselbe beschriebene Problem. Könnten Sie mir kurz erläutern, was hier im Code auslesbar sein soll, damit ich weiß zu welchem Zweck ich dort mit der Suche ansetze. Danke im Voraus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:04:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/264418#M23436</guid>
      <dc:creator>Justus</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-03T21:04:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/264419#M23437</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend, wir haben gerade eine Heizungsanlage von den Verkäufern übernommen und wurden mit dieser Fehlermeldung überrascht. Gibt es inzwischen eine richtige Lösung für das Thema?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 21:05:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/264419#M23437</guid>
      <dc:creator>Justus</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-03T21:05:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/318050#M26074</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, wir haben auch seit August im Rahmen der Viessmann-Mietwärme den Vitoladens 300-c. Leider begannen die Störungen mit dem Störcode F4 direkt in der ersten Nacht bei frostigen Temperaturen im November. Der Monteur stellte in Absprache mit Viessmann auf eine andere Codierung um. Danach lief der Vitoladens bis letzte Woche störungsfrei. Seit letzter Woche, mit beginn einer neuen Frostphase begannen wieder die Störungen mot dem Code F4. Dieses mal jeden Tag, aktuell zweimal am Tag. Der Feuerungsautomat kann zwar immer wieder mit R entriegelt werden, jedoch tritt die Störung nun in kürzeren Abständen auf. Der Fachbetrieb tauschte nun innerhalb einer Woche zwei mal die Düse, kontrollierte Ölzufuhr etc, etc, etc. Nun ist man mit dem Latein am Ende. Wenn manh ier die Fälle liest, ist es erschreckend dass alle Fälle das gleiche Muster haben....das ist doch ein Zeichen von massiver mangelnder Qualität etc. Die alte Viessmann lief 27 Jahre störungsfrei.....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 12:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/318050#M26074</guid>
      <dc:creator>Infansammler</dc:creator>
      <dc:date>2023-03-04T12:55:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350859#M27374</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;gleicher Kessel, gleicher Fehlercode, gleiches Problem!!&lt;BR /&gt;Gibt es inzwischen Lösungen für diese Störungen?&lt;BR /&gt;Danke vorab, und Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:07:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350859#M27374</guid>
      <dc:creator>schrauber1204</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-17T19:07:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350871#M27375</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community, ich glaube eine Masterlösung gefunden zu haben. In meinem Fall lag es an der Inkompatibilität von Heizungsanlage und Ölleitung. Typischerweise ist der alte Leitungsdurchmesser zu groß, sodass sich Gase bilden können. Die Vorschaltung eines Filters behebt das Problem nicht, wenn die Gasblasen zu groß sind bzw. zu viel Gas in der Leitung entsteht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In vielen Beiträgen wird berichtet, dass zuerst im Kanisterbetrieb überprüft werden sollte ob es an der Anlage oder an der Zufuhr liegt. Wenn es an der Zufuhr liegt bitte keinesfalls die ganze Leitung erneuern, einen neuen Tank aufschwatzen lassen o. ä. sondern eine Vorpumpe einbauen, die quasi einen dauerhaften Kanisterbetrieb imitiert. Seither funktioniert es einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Tipp euch hilft, schreibt mir gerne. Würde mich über Feedback freuen. Hat mich 4 Techniker und locker 10 h Recherche gekostet, das herauszufinden. Spendet was an einen guten Zweck &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:54:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350871#M27375</guid>
      <dc:creator>Justus</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-17T19:54:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350880#M27376</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Justus,&lt;BR /&gt;Danke für die Info, ich werde es umgehend in Angriff nehmen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 21:26:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/350880#M27376</guid>
      <dc:creator>schrauber1204</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-17T21:26:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351075#M27383</link>
      <description>&lt;P&gt;Wobei im Normalfall eine neue Ölleitung preiswerter sein dürfte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:19:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351075#M27383</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T13:19:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351085#M27384</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kommt wohl ganz drauf an. Wenn der Tank direkt daneben steht natürlich. Wenn die Leitung durch den Vorgarten bis in einen unterirdischen Tank geht, kostet schon das Aufbuddeln mehr (das wäre bei mir der Fall gewesen). Aber ja 1 m Kupferrohr wäre zum Glück aktuell noch günstiger sonst &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 13:44:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351085#M27384</guid>
      <dc:creator>Justus</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T13:44:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351101#M27385</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab ich schon vermutet, dass bei dir eine spezielle Konstellation vorliegt. Drum schrieb ich "im&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Normalfall"&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; Aber klar, in diesem Fall eine sehr gute Lösung. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Solche Anlagen sind übrigens nicht neu, die wurden schon früher&amp;nbsp;bei Ölöfen mit zentraler Ölversorgung eingesetzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;PS: die Steckdosenverdrahtung hat noch Optimierungspotential.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 14:16:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351101#M27385</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T14:16:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351113#M27386</link>
      <description>&lt;P&gt;Warum wurde die Steckdose nicht 5 cm höher montiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann hätte das Kabel ausgereicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1689695624668.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/21627i36D374889B51432B/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1689695624668.png" alt="qwert089_0-1689695624668.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 15:54:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/351113#M27386</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-07-18T15:54:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/354489#M27474</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo an die Comunity,&lt;BR /&gt;hab den Kanisterbetrieb ausprobiert, leider bleibt es bei unserem Problem.........&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hoffe es finden sich noch mehr Ansätze für eine mögliche Lösung!!!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 21:50:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/354489#M27474</guid>
      <dc:creator>schrauber1204</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-04T21:50:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C: Fehler F4 Feuerungsautomat</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/355494#M27521</link>
      <description>&lt;P&gt;Also,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es war das Zündgerät, Typenbezeichnung ZTU230.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wundert mich nur dass elektrische / elektronische Komponenten nicht über&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die zentrale Fehlererfassung aufgeschaltet sind........so kenne ich das&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zumindest aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik.&lt;BR /&gt;Dann wäre die Fehlersuche einfacher gewesen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 11 Aug 2023 07:32:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-F4-Feuerungsautomat/m-p/355494#M27521</guid>
      <dc:creator>schrauber1204</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-11T07:32:34Z</dc:date>
    </item>