    <title>Thema "Betreff: Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28141#M2885</link>
    <description>Da ich mal davon ausgehe, das der Kessel es nicht schafft, in 10 sec. von 70 Grad auf 110 Grad zu kommen, würde ich eher sagen, das die Temperatur falsch angezeigt wird. Zumal beim letzten Ausfall das Haus schon kalt war, der Kessel kalt war aber trotzdem diesen Wert angezeigt hat. Der Widerstandwert ist noch nicht gemessen. Wie hoch soll der sein? Wie soll ich den Pumpenrelaistest durchführen? Wo finde ich die angegebenen Codieradressen?&lt;BR /&gt;PS: der Kundendienst war schon zweimal draussen, aber leider ist der fehler nicht wiederholbar und immer dann nicht vorzeigbar. Im Moment läuft die Heizung seit Freitag wieder ohne Probleme, vorher geschätzte 7 mal Ausfälle&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfg Christoph</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:45:15 GMT</pubDate>
    <dc:creator>isensee</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-18T09:45:15Z</dc:date>
    <item>
      <title>Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral mit Trimatik B 7450 365</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28023#M2882</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit zwei Wochen haben wir unregelmäßig Probleme mit der Pumpenansteuerung der Umwälzpumpe. Da diese manchmal nicht anspringt, zeigt der Kessel eine zu hohe Temperatur an. Manchmal geht die Kesseltemperatur bis 70 Grad normal hoch und fängt dann an zu springen. Innerhalb von 10 sec ist diese dann auf über 110 Grad. Gleichzeitíg hat der Heizkreislauf aber kaum noch 40 Grad. Die Pumpe läuft&amp;nbsp; nicht. Schalte ich dann manuell auf Schornsteinfeger, läuft die Heizung normal an und heizt mit Umwälzpumpe. Gehen wir zurück auf Normalbetrieb läuft sie bis zum nächsten Ausfall ein paar Tage später normal weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich tippe da auf eine kalte Lötstelle, bin mir aber nicht sicher aufgrund des Springens der Kesseltemperatur.&amp;nbsp; Hat jemand eine Idee?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es für die Trimatik B noch neue Platinen oder passt eine neue Heizungssteuerung ohne viel umbauen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mfg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:34:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28023#M2882</guid>
      <dc:creator>isensee</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-15T15:34:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28138#M2883</link>
      <description>&lt;P style="margin-top: 0.25em;"&gt;Hallo isensee,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hat der Kessel in diesem Moment wirklich so hohe Temperaturen oder werden einfach nur falsche Werte von den Sensoren erfasst? Der Widerstandswert der Sensoren sollte erst mal geprüft werden. Hast du mal geprüft was passiert, wenn du im Relaistest die Pumpe ansteuerst? Sollte die Funktion dort gegeben sein, wird vermutlich die Elektronikleiterplatine einen Defekt haben. Prüfe bitte ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:21:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28138#M2883</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T09:21:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28139#M2884</link>
      <description>Hallo isensee,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hat der Kessel in diesem Moment wirklich so hohe Temperaturen oder werden einfach nur falsche Werte von den Sensoren erfasst? Der Widerstandswert der Sensoren sollte erst mal geprüft werden. Hast du mal geprüft was passiert, wenn du im Relaistest die Pumpe ansteuerst? Sollte die Funktion dort gegeben sein, wird vermutlich die Elektronikleiterplatine einen Defekt haben. Prüfe bitte ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28139#M2884</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T09:21:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28141#M2885</link>
      <description>Da ich mal davon ausgehe, das der Kessel es nicht schafft, in 10 sec. von 70 Grad auf 110 Grad zu kommen, würde ich eher sagen, das die Temperatur falsch angezeigt wird. Zumal beim letzten Ausfall das Haus schon kalt war, der Kessel kalt war aber trotzdem diesen Wert angezeigt hat. Der Widerstandwert ist noch nicht gemessen. Wie hoch soll der sein? Wie soll ich den Pumpenrelaistest durchführen? Wo finde ich die angegebenen Codieradressen?&lt;BR /&gt;PS: der Kundendienst war schon zweimal draussen, aber leider ist der fehler nicht wiederholbar und immer dann nicht vorzeigbar. Im Moment läuft die Heizung seit Freitag wieder ohne Probleme, vorher geschätzte 7 mal Ausfälle&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;mfg Christoph</description>
      <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 09:45:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28141#M2885</guid>
      <dc:creator>isensee</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-18T09:45:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit der Pumpensteuerung Vitola-biferral...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28222#M2886</link>
      <description>&lt;P style="margin-top: 0.25em;"&gt;Hallo isensee,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich habe dir die Serviceanleitung angehängt. Dort sind der Relaistest und die Widerstandswerte beschrieben. &amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 09:20:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Probleme-mit-der-Pumpensteuerung-Vitola-biferral-mit-Trimatik-B/m-p/28222#M2886</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-19T09:20:16Z</dc:date>
    </item>
  </channel>