<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378148#M28623</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Ölli,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft die Pumpe denn im Schornsteinfegerbetrieb? Es gibt eine extra Feinsicherung 4 A für die Pumpen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du Warmwasser mit an der Regelung? Wenn ja, würde bei defekter Sicherung die Speicherladepumpe auch nicht mehr laufen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 07:51:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andre66</dc:creator>
    <dc:date>2023-11-02T07:51:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378127#M28618</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Liebe Viessmann-Community,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;wir haben eine alte Viessmann-Ölheizung (Details nachfolgend) und die Ansteuerung der Heizkreispumpe (20A) funktioniert nicht mehr.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wir haben über eine externe Stromversorgung sichergestellt, dass die HKP prinzipiell funktioniert, das Kabel zwischen HKP und Steckerplatz 20A ist auch in Ordnung, unsere Vermutung ist, dass vielleicht das Relais/Sicherung defekt ist. Kann man diese austauschen, oder gibt es ggf. andere Komponenten, die in der Ansteuerung defekt sein könnten und wie kann man diesen Fehler eingrenzen?&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine nächste Frage wäre, ob wir die HKP direkt auf den Steckerplatz 20B, der im Moment nicht genutzt wird, umstecken können und so wenigstens vorübergehend die Heizung betreiben können.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizungsdetails:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Viessmann Trimatik MC 7410065&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Vitola-biferral-e, BJ 1989, Typ 8EA18&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizkreis ohne Mischer&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 06:54:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378127#M28618</guid>
      <dc:creator>Ölli</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T06:54:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378148#M28623</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ölli,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;läuft die Pumpe denn im Schornsteinfegerbetrieb? Es gibt eine extra Feinsicherung 4 A für die Pumpen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du Warmwasser mit an der Regelung? Wenn ja, würde bei defekter Sicherung die Speicherladepumpe auch nicht mehr laufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 07:51:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378148#M28623</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T07:51:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378168#M28625</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Speicherladepumpe läuft...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:11:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378168#M28625</guid>
      <dc:creator>Ölli</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T08:11:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378174#M28627</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Speicherladepumpe läuft...das wüde bedeuten, dass die Sicherungen Ok sind, oder? Kann ich die HKP ggf. direkt von Steckerplatz 20A auf den Steckerplatz 20B umstecken?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:16:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378174#M28627</guid>
      <dc:creator>Ölli</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T08:16:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378183#M28628</link>
      <description>&lt;P&gt;Das klingt nach einem defekten Relais.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst auf 20 B umstecken, musst aber dann die Schaltuhr umprogrammieren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;SU1 wäre dann Warmwasser falls vorhanden und SU2 ist der Heizkreis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:29:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378183#M28628</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T08:29:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ansteuerung Heizkreispumpe Trimatik MC 7410065 (1989)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378243#M28637</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Antwort!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 10:15:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ansteuerung-Heizkreispumpe-Trimatik-MC-7410065-1989/m-p/378243#M28637</guid>
      <dc:creator>Ölli</dc:creator>
      <dc:date>2023-11-02T10:15:03Z</dc:date>
    </item>