<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373357#M28377</link>
    <description>&lt;P&gt;Am besten einmal in der Codierebene 2 den Parameter A5 kontrollieren normalerweise steht dieser auf A5:5 bedeutet das die Pumpe bei einer Aussentemperatur die +1C° über eingestellter Raumtemperatur ist abschaltet evtl wurde der Wert irgendwann mal geändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:43:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
    <dc:date>2023-10-21T21:43:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373325#M28371</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei meiner Vitotronic 200, KO1B, kann ich im Zeitprogramm keinen reduzierten Betrieb einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizungspumpe läuft nur, wenn ich von 00.00 bis 24.00 Uhr einstelle und das mit Normalbetrieb. Der reduzierte Betrieb zwischen eingestelleten alternativen Zeiten steuert die Pumpe nicht zum Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll heißen, die Pumpe schaltet nicht ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woran kann das liegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 18:01:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373325#M28371</guid>
      <dc:creator>Pocas</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T18:01:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373332#M28373</link>
      <description>&lt;P&gt;Nabend, auf welche Temperatur ist der reduzierte Betrieb gestellt und welche gedämpfte Aussentemperaur wird angezeigt. Es könnte sein das wenn die gew. Temperatur unter gedämpfter Aussentemperatur liegt die Pumpe nicht eingeschaltet wird.Zur genaueren Problemermittlung wäre die Herstellnummmer vom Gerät von Vorteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 18:26:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373332#M28373</guid>
      <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T18:26:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373354#M28376</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der reduzierte Betrieb ist auf 18 Grad, ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.... gedämpft 10 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitotronic 200,&amp;nbsp;Typ KO1B,&amp;nbsp;7441800413439105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brenner TYP VEK 1-1,&amp;nbsp;7441266402260103&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitola 200 18kW&amp;nbsp; VB2A,&amp;nbsp;Kessel Nr 7198532403985101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20221228_143530.jpg" style="width: 450px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24411i730264EF64F72274/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="20221228_143530.jpg" alt="20221228_143530.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:01:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373354#M28376</guid>
      <dc:creator>Pocas</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T21:01:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373357#M28377</link>
      <description>&lt;P&gt;Am besten einmal in der Codierebene 2 den Parameter A5 kontrollieren normalerweise steht dieser auf A5:5 bedeutet das die Pumpe bei einer Aussentemperatur die +1C° über eingestellter Raumtemperatur ist abschaltet evtl wurde der Wert irgendwann mal geändert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 21:43:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373357#M28377</guid>
      <dc:creator>-Aliasfacturus-</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-21T21:43:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373679#M28394</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;A class="" href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/73551" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt; Informationen zu -Aliasfacturus- - Viessmann Community &lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das probiere ich aus. Wäre super, wenn das so einfach wäre.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Melde mich in jedem Fall hier wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon mal.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 21:36:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373679#M28394</guid>
      <dc:creator>Pocas</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T21:36:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200, Zeitprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373683#M28395</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend, Aliasfacturus,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hat funktioniert. Bin begeistert. Danke sehr herzlich. Wäre schön, wenn ich auch mal helfen könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gute Zeit!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Oct 2023 21:50:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-Zeitprogramm/m-p/373683#M28395</guid>
      <dc:creator>Pocas</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-22T21:50:18Z</dc:date>