<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364242#M27917</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutzte einen Viessmann Ölbrenner VMO22 aus dem Jahr 1998 mit Trimatik Steuerung, dazu eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 161 zur Warmwasser aufbereitung im Sommer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In diesem Jahr habe ich eine 25kw PV Anlage auf das Dach montiert und möchte gerne die Warmwasseraufbereitung auch im Winter der Luft-Wärmepumpe überlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bietet die Trimatik Steuerung nur Warmwasserbetrieb oder Warmwasser plus Heizung an, aber kein Heizung only.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Lösung? bzw. ist dies zu empfehlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen sehr großen Keller und gedenke die warme Ansaugluft und die gekühlte Abluft im Keller zu belassen, alternativ die gekühlte Abluft per Rohr ins Freie abzuleiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macht das jemand ähnlich, wäre sowas empfehlenswert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;axel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 10:21:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>axelb</dc:creator>
    <dc:date>2023-09-25T10:21:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364242#M27917</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nutzte einen Viessmann Ölbrenner VMO22 aus dem Jahr 1998 mit Trimatik Steuerung, dazu eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 161 zur Warmwasser aufbereitung im Sommer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In diesem Jahr habe ich eine 25kw PV Anlage auf das Dach montiert und möchte gerne die Warmwasseraufbereitung auch im Winter der Luft-Wärmepumpe überlassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider bietet die Trimatik Steuerung nur Warmwasserbetrieb oder Warmwasser plus Heizung an, aber kein Heizung only.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es dafür eine Lösung? bzw. ist dies zu empfehlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen sehr großen Keller und gedenke die warme Ansaugluft und die gekühlte Abluft im Keller zu belassen, alternativ die gekühlte Abluft per Rohr ins Freie abzuleiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Macht das jemand ähnlich, wäre sowas empfehlenswert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;liebe Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;axel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 10:21:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364242#M27917</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-25T10:21:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364386#M27924</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe ein ähnliches Szenario. (Heizstab, statt Wärmepumpe)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfach den Temperatur-Sollwert für WW an der Trimatic auf 0 stellen. Damit ist die WW-Bereitung praktisch auf AUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;John&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 16:34:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364386#M27924</guid>
      <dc:creator>john-sr</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-25T16:34:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364399#M27925</link>
      <description>&lt;P&gt;Dachte das wäre weit komplizierter, oftmals liest man von Stecker ziehen oder neu codieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;axel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:05:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/364399#M27925</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-25T17:05:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365428#M27955</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn mir gar nichts Einfaches einfallen würde, dann den Warmwasserfühler gegen einen Widerstand austauschen, der immer warmes Wasser meldet.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Woher kommt die Warmluft im Keller?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:15:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365428#M27955</guid>
      <dc:creator>Schanks</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T07:15:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365441#M27958</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht es um eine&amp;nbsp;7450365?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dort kann man den WW&amp;nbsp; Sensor abklemmen und Kodierung 22 auf 00 setzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:39:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365441#M27958</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T07:39:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365446#M27959</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Wärme kommt von den beiden Wechselrichtern.... mal sehen wie das im Winter aussieht&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:56:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365446#M27959</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T07:56:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365449#M27960</link>
      <description>&lt;P&gt;Da steht: 7450285-B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;muss ich jetzt abklemmen oder geht das auch mit Temp-Sollwert auf 0?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und wo klemmt man das ab?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:05:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365449#M27960</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T08:05:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365451#M27961</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich würde den Speicherfühler abziehen (Stecker 5) und Codieradresse 22 auf 00 stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Fühlerstecker sind unter der hellgrauen Abdeckung hinten an der Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwassersoll auf 0 drehen sind 10 Grad Warmwassersolltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedenken sollte man aber das stehende Wasser im Speicher und die Bakterienbildung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:27:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365451#M27961</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T08:27:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365454#M27962</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier hast du die Anleitung zur&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;7450285-B&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450285&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1695976340988.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/23589i9B8106FDD04DC9E8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1695976340988.png" alt="qwert089_0-1695976340988.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:32:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365454#M27962</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T08:32:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365469#M27963</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke Leute, aktuell hat es ja hier noch 20 Grad, werde das testen, wenn die Heizperiode beginnt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bakterien im Speicher? - ich habe doch die Viessmann Vitocal 161, Luft-Wärmepumpe &lt;STRONG&gt;inkl.&lt;/STRONG&gt; Warmwasserspeicher (Boiler)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da kann ja nix passieren&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:45:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365469#M27963</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T08:45:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365473#M27965</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich meine im stillgelegten Speicher? Oder gibt’s den nicht mehr?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 08:48:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365473#M27965</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T08:48:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365482#M27966</link>
      <description>&lt;P&gt;nein, läuft alles über den internen Boiler der Wärmepumpe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:18:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/365482#M27966</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-09-29T09:18:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372133#M28324</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="warmwasser.jpg" style="width: 890px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/24300iA3E17663EE8ED215/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="warmwasser.jpg" alt="warmwasser.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum nicht einfach hier die Wassertemperatur auf 0 stellen? wäre doch einfacher, oder übersehe ich etwas?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 06:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372133#M28324</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-19T06:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372177#M28331</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Trimatik macht trotzdem Frostschutz für den Speicher und hält ihn auf 10 Grad. Kann man machen, oder du ziehst den Speicherfühler ab und stellst die Codieradresse 22 auf 0 zurück, aber erst nach dem Fühler abziehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann „weiß“ die Trimatik nicht, dass eigentlich auch Warmwasser dran hängt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:38:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372177#M28331</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-19T07:38:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ölbrenner mit Trimatik Steuerung, ohne Warmwasseraufbereitung betreiben</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372186#M28332</link>
      <description>&lt;P&gt;Aber die Boilertemperatur geht eh nie auf 10 Grad runter, wenn ich die Wärmepumpe ständig laufen habe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermutlich wäre es aber die "sauberere" Lösung den Stecker zu ziehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:59:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Oelbrenner-mit-Trimatik-Steuerung-ohne-Warmwasseraufbereitung/m-p/372186#M28332</guid>
      <dc:creator>axelb</dc:creator>
      <dc:date>2023-10-19T07:59:20Z</dc:date>
    </item>