<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346518#M27125</link>
    <description>&lt;P&gt;siehe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681866VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681866VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 23f&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spätestens nach dem 10.Blinken muss eine Pause kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zähle genau nach, wie viel mal&amp;nbsp;Blinken&amp;nbsp; die Pause kommt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:20:22 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2023-06-23T08:20:22Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346487#M27117</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe eine Vitola 100, Ölbrenner&amp;nbsp; EN 267..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung zeigte Störung an, das Aus- und Einschalten brachte keine Veränderung. Nach Drücken des Knopfes am Brenner war die Störmeldung weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung ausgeschaltet, eingeschaltet: Initialisierung läuft hoch, keine Störmeldung, aber Brenner läuft nicht an, auch kein Gebläse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch wenn man den Prüfbetrieb einschaltet hört man nur ein Klacken an der Steuerung und ein leichtes Klacken am Brenner, sonst nichts. Die Leuchte am Brenner blinkt, kann duch Drücken nicht behoben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte hier die Fehlerursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:16:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346487#M27117</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T07:16:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346494#M27118</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Die Leuchte am Brenner blinkt,&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste die Seriennummer des Brenners.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:48:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346494#M27118</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T07:48:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346502#M27119</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, zu den Seriennummern:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat: Siemens LMO014.111C2V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe Danfoss 9638980&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Brennergehäuse: 21111&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AGC21.421V Vi9636402&amp;nbsp; 110413&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Helfen diese Nummern weiter, wenn zusätzlich nötig, kann ich die besorgen, wenn ich weiß, wo sie sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:02:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346502#M27119</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:02:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346504#M27120</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;auf Seite 14&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://sid.siemens.com/v/u/27902" target="_blank"&gt;https://sid.siemens.com/v/u/27902&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sind die Blink-codes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Code wird angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:06:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346504#M27120</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:06:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346508#M27121</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als beim Brenner handelt es sich um Vitoflame 200&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:08:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346508#M27121</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:08:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346511#M27122</link>
      <description>&lt;P&gt;und der hat dann eine&amp;nbsp; Typenschild mit der Viessmann S/N die mit 7*** beginnt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste diese Nummer bitte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:10:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346511#M27122</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:10:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346514#M27123</link>
      <description>&lt;P&gt;Typenschild: 7441273101372105&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Leuchte am Brenner blinkt durchgehend, auch wenn man gedrückt hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:13:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346514#M27123</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:13:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346518#M27125</link>
      <description>&lt;P&gt;siehe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681866VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681866VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 23f&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Spätestens nach dem 10.Blinken muss eine Pause kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zähle genau nach, wie viel mal&amp;nbsp;Blinken&amp;nbsp; die Pause kommt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:20:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346518#M27125</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:20:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346520#M27126</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Infos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sah so aus, als ob es kontinuierlich blinkt, also sicher mehr als drei oder viermal.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin am Nachmittag wieder an der Anlage und werden dann genau mitzählen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner hat eigentlich schon seit ich denken kann geblinkt, lief aber immer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 08:30:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346520#M27126</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T08:30:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346633#M27131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo an alle,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe mir die Heizung nun nochmals angesehen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die LED am Brenner blinkt kontinuierlich, auch über die 10 x hinaus und macht keine Pause.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ändert sich auch nicht, wenn man den Taster mit der LED drückt, ob lang oder kurz.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man bei der Steuerung auf Prüfung (Kaminkehrer) geht, hört man ein Klacken an der Steuerung, aber nichts am Brenner.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Stecker des Brenners kommen bei L1 die 240 V an. Zwischen T1 und T2 ist nichts zu messen, aber da hatte ich wohl einen Denkfehler. Hier sollte ich wohl den Durchgang messen, ob der Kreis geschlossen ist oder nicht. Dann war aber leider die Batterie vom Multimeter alle. Also auf ein neues.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man hört auch wirklich gar nichts am Brenner. Wenn sich z.B. der Lüfter gefressen hätte, wäre doch ein Brummen zu hören?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn jemand eine Idee hat - nur zu, bin für alles dankbar&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 15:27:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346633#M27131</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T15:27:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346639#M27132</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch zu langes Drücken der Reset-Taste gelangen Sie in die Servicefunktion zur optischen Datenübertragung von der LMO14-Steuerung... .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-06-23 17_45_50-27902_en.pdf • Viewer • Smart Information Delivery – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-06-23 17_45_50-27902_en.pdf • Viewer • Smart Information Delivery – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2023-06-23 17_46_43-27902_en.pdf • Viewer • Smart Information Delivery – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2023-06-23 17_46_43-27902_en.pdf • Viewer • Smart Information Delivery – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Zurücksetzen drücken Sie die Entriegelungstaste 1 Sekunde lang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andernfalls müssen Sie nur die Anweisungen lesen, die er Ihnen gegeben hat&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;auf Seite 21.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:04:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346639#M27132</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:04:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346641#M27133</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe die Steuerung Typ Vitotronic 200 KO2B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Entriegelungstaste die Entsperrung Übertemperatur?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:01:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346641#M27133</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:01:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346643#M27134</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am LMO14-Regler, wo die rote LED blinkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:07:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346643#M27134</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:07:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346644#M27135</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, aber den Entstörknopf, in dem die LED rot blinkt habe ich auch schon öfter nur eine Sekunde gedrückt, aber das kontinuierliche Blinken bleibt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:14:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346644#M27135</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:14:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346645#M27136</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann zuerst für mehr als 5 Sekunden und dann für 1 Sekunde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:16:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346645#M27136</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:16:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346646#M27137</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe ich, denke ich heute auch schon einmal gemacht, werde es aber morgen, wenn ich wieder an der Anlage bin wiederholen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:22:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346646#M27137</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:22:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346647#M27138</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach langem Drücken des Schalters wechselt die LED von Blinken zu Dauerrot und Sie können sie mit einem kurzen Tastendruck zurücksetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346647#M27138</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:31:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346648#M27139</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe heute auch durch langes Drücken der Taste kein rotes Dauerlicht erreicht. Werde es morgen nochmals versuchen, habe aber keine große Hoffnung dass ich das Blinken wegbekomme und auf die Code-Funktion komme. Gut ist nur, dass wir Sommer haben ....&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 16:33:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346648#M27139</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-23T16:33:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346715#M27143</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Motor gar nicht erst anläuft, liegt der Verdacht nahe, dass es der Anlaufkondensator geschafft hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Müsste vermutlich ein 400V/4myF sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kondensator stellt eine Hilfsphase zur Verfügung. Lässt nun dessen Kapazität nach oder fällt ganz aus, kann der Motor nicht drehen. Damit bleiben Gebläse und Ölpumpe ohne Funktion.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 10:35:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346715#M27143</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-24T10:35:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 100 Steuerung an grün Gebläse und Brenner startet auch im Prüfmodus nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346722#M27144</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky und divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das mit dem Kondensator scheint eine Möglichkeit zu sein. Aber was mich stutzig macht, ist, dass beim Brenner überhaupt nichts zu hören ist. Normalerweise ist es doch so, dass, wenn ein Motor nicht anläuft, wegen kaputtem Kondensator, dass zumindest ein Brummen zu hören ist. Wie baue ich den Kondensator zum Messen aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch zu dvanc: das konstante Blinken geht nicht weg, nur wenn man die Heizung komplett ausschaltet. Auch wenn man lange gedrückt hält geht sogar während dessen das Blinken wieder an. Egal wie, er blinkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe den Stecker am zum LMO 14 ausgemessen: Wenn die Anlage angeschaltet ist, kommt die volle Spannung an L1 an. Der Kreis T1-T2 ist kurz geschlossen, nur nicht beim Hochlauf der Steuerung, dann wieder geschlossen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D. h. der geschlossene Kreis müsste doch den Brennerstart freigeben. Kann es sein, dass das LMO kaputt ist? Wie kann ich das feststellen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem LMO 14.111 C2V, welches bei mir verbaut ist, gibt es auch das C2, also ohne V aber auch mit 10 s, was ist da der Unterschied? Könnte ich das ohne V auch verwenden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also bis dato nichts neues. Das Warmwasser kann ich zum Glück vorübergehend mit einem Beuler überbrücken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin bis dato leider noch nicht weiter gekommen und für jede Hilfe dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbstist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 11:22:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-100-Steuerung-an-gruen-Geblaese-und-Brenner-startet-auch-im/m-p/346722#M27144</guid>
      <dc:creator>Selbstist</dc:creator>
      <dc:date>2023-06-24T11:22:32Z</dc:date>
    </item>