<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brennerstörung VEA I-3" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/291254#M24921</link>
    <description>&lt;P&gt;Thermofehler in der MV-Spule hat sich bestätigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da nur Millisekunden zwischen Fehler am MV und der Reaktion des Feuerungsautomaten zum weg schalten der Betriebsspannung für das MV liegen, habe ich mich etwas aufs Glatteis führen lassen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:35:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Rahem</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-14T18:35:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brennerstörung VEA I-3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289251#M24854</link>
      <description>&lt;P&gt;Brenner geht nach 3-4 Minuten Brennzeit nach einem Kaltstart in Störung, danach in weniger als 2 Minuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Startvorgang wird Fehlerlos durchlaufen. Der Flammensensor wurde bereits versuchsweise getaucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Flamme ist stabil bis der Feuerungsautomat halt das Magnetventil wegschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte die Ursache sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage war wegen Renovierungsarbeiten zuvor eine Woche außer Betrieb und lief bis dahin ohne ein Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Rahem&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 07:10:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289251#M24854</guid>
      <dc:creator>Rahem</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-11T07:10:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstörung VEA I-3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289267#M24855</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal, um welche Heizung es sich überhaupt handelt.Also Kessel- und Brennernummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herauslesen kann ich, dass es eine Ölheizung ist. Und hier kommt es gerne mal dazu, dass die Spule am Magnetventil einen Haarriss/Defekt aufweist. Was dann dazu führt, dass das Ventil einfach schliesst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 08:55:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289267#M24855</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-11T08:55:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstörung VEA I-3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289290#M24856</link>
      <description>&lt;P&gt;Es handelt sich um eine Vitola-biferral&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der Brennerhaupe steht:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ VEA/VEC/VEGV I&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BJ 1989&lt;/P&gt;&lt;P&gt;27KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Brenner :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7259610800346104&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BJ:1999&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ VEA I-3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was das Magnetventil betrifft, kann ich ein defekt als Elektrischer ausschließen. Die Flamme erlischt erst mit Wegfall der Betriebsspannung am Ausgang des Feuerungsautomaten .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 10:13:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/289290#M24856</guid>
      <dc:creator>Rahem</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-11T10:13:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstörung VEA I-3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/290156#M24888</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht sollte meine Frage eher lauten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was führt bei Brennerbetrieb zur Abschaltung des Magnetventils bzw. wie schnell reagiert der Feuerungsautomat auf eine fehlerhafte Flammenerkennung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sollte das im Millisekundenbereich liegen , dann ist eventuell ein Thermofehler an der MV-Spule nicht ausgechlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Rahem&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 21:57:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/290156#M24888</guid>
      <dc:creator>Rahem</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T21:57:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brennerstörung VEA I-3</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/291254#M24921</link>
      <description>&lt;P&gt;Thermofehler in der MV-Spule hat sich bestätigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da nur Millisekunden zwischen Fehler am MV und der Reaktion des Feuerungsautomaten zum weg schalten der Betriebsspannung für das MV liegen, habe ich mich etwas aufs Glatteis führen lassen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 18:35:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brennerstoerung-VEA-I-3/m-p/291254#M24921</guid>
      <dc:creator>Rahem</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-14T18:35:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
