    <description>&lt;P&gt;Hallo Jürgen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine Kostenauftellung kann ich nicht machen. Dazu müsstest du deinen betreuenden Heizungsfachbetrieb bewegen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viel Erfolg bei der Reparatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:36:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-14T15:36:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285840#M24684</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;BR /&gt;und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/39152"&gt;@Timo_Bruessing&lt;/a&gt;,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gestern hörte ich ein kreischendes Geräusch vom Brenner (wie wenn ein Lager trockenläuft).&lt;BR /&gt;Daraufhin habe ich den Brenner ausgeschaltet.&lt;BR /&gt;Ist es möglich meinen Brenner Viessmann&lt;BR /&gt;Typ VEI, Bj 1990, H.-Nr. 7218 3011 2245, Baumuster-Nr. 19007/84 S&lt;BR /&gt;gegen Viessmann&lt;BR /&gt;Typ I-1, Bj 2004, H.-Nr. 7170 760 400 794 103, Baumuster-Nr. 5 G 971/2001 S&lt;BR /&gt;auszutauschen ?&lt;BR /&gt;Sollten weitere Informationen benötigt werden, sende ich diese gern nach.&lt;BR /&gt;In der Hoffnung auf schnelle Hilfe&lt;BR /&gt;verbleibe ich mit freundlichen Grüßen&lt;BR /&gt;Jürgen Houf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 05:41:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285840#M24684</guid>
      <dc:creator>jhouf</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T05:41:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285865#M24686</link>
      <description>&lt;P&gt;Schreib mal die Nummer des Grundgerätes/Kessels.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 08:25:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285865#M24686</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T08:25:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285916#M24688</link>
      <description>&lt;P&gt;sorry, gerade erst gesehen.&lt;BR /&gt;die Nummer meines Heizkessels ist&lt;BR /&gt;7307 1230 31 1937&lt;BR /&gt;siehe Bilder&lt;BR /&gt;bitte für mehr Infos wieder schreiben&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 11:34:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285916#M24688</guid>
      <dc:creator>jhouf</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T11:34:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285927#M24689</link>
      <description>&lt;P&gt;sorry, gerade erst gesehen.&lt;BR /&gt;die Nummer meines Heizkessels ist&lt;BR /&gt;7307 1230 31 1937&lt;BR /&gt;siehe Bilder&lt;BR /&gt;bitte für mehr Infos wieder schreiben&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2022 12:10:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/285927#M24689</guid>
      <dc:creator>jhouf</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-03T12:10:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/286034#M24695</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist leider nur die Nummer des Speichers.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 07:28:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/286034#M24695</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-04T07:28:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/290560#M24898</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo jhouf,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bitte entschuldige die verzögerte Antwort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Den Brenner den du da hast (7170760) passt nicht auf die Kesseltür. Dazu benötigst du eine neue Kesseltür.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auch die Haube passt dann nicht mehr drauf. Ohne Haube darf die Anlage nicht betrieben werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wir haben für solche Fälle einen Austauschbrenner Vitoflame 200 (7441293)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vitoflame 200 Für Austausch an Vitola-Heizkessel vor Baujahr 1999 mit Nenn-Wärmeleistung bzw. Nenn-Wärmeleistungsbereich 15 bis 33 kW. Werkseitig für 22 kW vorbereitet und warm geprüft. Einstufiger Ölbrenner mit Duozon-Verbrennungsprinzip und &amp;nbsp;Flammrohraufsatz, Brennerhaube, Zwischenflansch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Aber auch für diesen Brenner wird eine neue Kesseltüre benötigt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kesseltür Als Ersatz für die vorhandene Kesseltür beim Austausch eines Viessmann Unit Gebläsebrenners mit an der Kesseltür angegossenem Lüftergehäuse. Für Heizkessel mit Nenn-Wärmeleistung 22 und 27 kW.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;(&lt;STRONG&gt;7823485&lt;/STRONG&gt;)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Und die passende Ölbennerdüse 0.50 / 60° HF&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Dec 2022 14:05:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/290560#M24898</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-13T14:05:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291100#M24916</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Timo,&lt;BR /&gt;vielen Dank für dine Antwort.&lt;BR /&gt;In dieser Woche kommt der Heizungsfachmann und wird&lt;BR /&gt;den Gebläsemotor uastauschen.&lt;BR /&gt;Sollte dies keinen Erfolg zeigen, bitte ich dich im vorab um eine&lt;BR /&gt;Kostenaufstellung deines Austauschsvorschlags.&lt;BR /&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Jürgen Houf&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:30:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291100#M24916</guid>
      <dc:creator>jhouf</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-14T13:30:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291101#M24917</link>
      <description>&lt;P&gt;sorry für die Rechtschreibefehler &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:32:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291101#M24917</guid>
      <dc:creator>jhouf</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-14T13:32:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Austausch Viessmann VEI (oder VE1) Öl-Gebläsebrenner gegen Viessmann VEA I-1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291182#M24919</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jürgen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;eine Kostenauftellung kann ich nicht machen. Dazu müsstest du deinen betreuenden Heizungsfachbetrieb bewegen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viel Erfolg bei der Reparatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:36:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Austausch-Viessmann-VEI-oder-VE1-Oel-Geblaesebrenner-gegen/m-p/291182#M24919</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-14T15:36:07Z</dc:date>