<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/268816#M23682</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;UPDATE - mein Fehler:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Nach dem Tausch geht der neue LMO initial auf rot (Störung). Ich habe ihn nun entriegelt/entstört (1Sek). Danach ist er auf gelb gesprungen und hat nun einen Start hinbekommen. Ich lasse ihn nun drin. Im besten Fall hat sich das Problem gelöst. Ansonsten lese ich den Blinkcode aus. Ich werde berichten &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 08:08:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-15T08:08:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264931#M23488</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin am verzweifeln: Unsere Viessmann Vitola 222 Ölheizung (Bj 2001, 20kW-Brenner) ist seit unserem Einzug vor knapp 3 Jahren immer wieder ein Störungskandidat (unsepzifische Brennerstörung "D1"). Es erinnert an ein Auto, das nicht anspringt bzw. abgewürgt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Insbesondere im Sommer/Übergangsjahreszeiten wurde min. 1-2 Mal täglich der Fehler quittiert und der Brenner neugestartet. Im Winter lief sie immerhin wenige Tage am Stück , bevor wieder die Brennerstörung auftrat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Seit einem Monat müssen wir den Brenner jedoch mehrmals täglich neustarten. Mittlerweile benötigt ein erfolgreicher Start 3-10! Brenner-Neustarts (roter Knopf). Nach zwei bis vier Stunden kann tritt die Brennerstörung erneut auf.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe das Forum durchforscht - allerdings keinen Fall gefunden, in welchem in den kalten Monaten der die Heizung durchaus einige Tage läuft und sich im Sommerbetrieb bzw. Übergangsjahreszeiten ständig mit einem Brennerfehler verabschiedet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der letzte Service war vor ca. 1,5 Jahren. In diesem Zuge wurde auch ein neues Brennerrohr eingesetzt, da das alte start durchsiebt war. Die Abgaswerte der Heizung sind laut Fachbetrieb und Schornsteinfeger sehr gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei mein Fehlerprotokoll, Bilder zur Anlage und vor allem zwei Videos, welche Fehlstarts des Brenners dokumentieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VIDEOS:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Aktuelles Start- bzw. Störverhalten:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/EIh0n8YW3mE" target="_blank"&gt;https://youtu.be/EIh0n8YW3mE&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Startverhalten vor einem Jahr:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A title="Brenner/Startverhalten vor einem Jahr" href="https://www.youtube.com/watch?v=oEI40o11hvY" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=oEI40o11hvY&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, dass ich als Laie das Problem gut genug Schildern konnte und jemand eine "zündende" Idee hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße aus BW,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:38:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264931#M23488</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T15:38:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264952#M23491</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lies mal im Störungsfall den Blinkcode wie hier auf S. 20 beschrieben aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.manualslib.de/manual/169572/Viessmann-Vitoflame-200.html?page=20#manual" target="_blank" rel="noopener"&gt;Störungsbehebung; Diagnose (Feuerungsautomat Lmo 14; Störungsbehebung Diagnose (Feuerungsautomat Lmo 14 - Viessmann Vitoflame 200 Serviceanleitung [Seite 20] | ManualsLib&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Videos bitte bei offenem Schauriegel (auf 12 Uhr der Brennertür) filmen. Zusätzlich bitte noch die Herstellnr. des Brenners nennen. (oben auf dem Gehäuse)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 16:52:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264952#M23491</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T16:52:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264966#M23493</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für die schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Die Herstellnr. ist &lt;STRONG&gt;7143149104455101&lt;/STRONG&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Ich habe wie beschrieben versucht den Blinkcode nach dem Fehler auszulesen und habe wie in der Anleitung beschrieben nach der letzten Störung für mind. 3 Sek. lang den Entstörknopf gedrückt gehalten und losgelassen. Allerdings führte das nur zum Brennerneustart und Blinkcodes blieben aus. Was mache ich falsch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Video bei geöffnetem Schauriegel folgt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 17:29:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264966#M23493</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T17:29:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264967#M23494</link>
      <description>&lt;P&gt;Der hat noch den alten Feuerungsautomaten, den kann man leider nicht auslesen. Daher fragte ich nach der Herstellnr.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die korrekte Anleitung, Störungsbehebung s. S. 19.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681437VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681437VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 18:48:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264967#M23494</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T18:48:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264982#M23497</link>
      <description>&lt;P&gt;Es ist komisch dass die LED am Flammenwächter schon ausgegangen ist (0:18s), obwohl&amp;nbsp; es sich so anhört als ob er noch eine Flamme hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mach doch mal, wie Heizing gemeint hat,&amp;nbsp; nach dem Start den Riegel auf und vergleiche die LED am Flammenwächter&amp;nbsp; mit einer Flamme, ob das plausibel ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 18:43:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264982#M23497</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T18:43:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264986#M23498</link>
      <description>&lt;P&gt;Korrekt. Und was auch auffällig ist, der Flackerlichtdetektor ist auf Einstellung 4 ab Werk voreingestellt, hier steht er auf 6.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 18:50:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/264986#M23498</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T18:50:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265023#M23501</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt; und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nunmehr 11 Fehlversuche (nacheinander) bei offenem Schauriegel:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://youtu.be/EEeGgP6Y9nM" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://youtu.be/EEeGgP6Y9nM&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Anfang schient es, als ob er läuft. Nach wenigen Sekunden schaltet er sich jedoch ab. Woran das wohl liegt? Ich bin gespannt, ob er nun überhaupt noch anlaufen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/49501"&gt;@wp-qwertz&lt;/a&gt;: Ich habe anschliessend den "Flackerlichtdetektor" auf 4 und gestellt -&amp;gt; verhielt sich leider wie zuvor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 21:19:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265023#M23501</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T21:19:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265033#M23502</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh, wurde der Flammwächter schon mal getauscht bzw. auf Verschmutzungen überprüft ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Amsonsten würde ich hier wohl das Magnetventil verdächtigen. Eventuell hat die Spule einen Haarriss ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nehme mal an, dass Öldruck und Öldüse korrekt sind ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 04:20:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265033#M23502</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T04:20:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265066#M23507</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, danke für deine Tipps.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Mmh, wurde der Flammwächter schon mal getauscht bzw. auf Verschmutzungen überprüft ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;-&amp;gt; Zumindest wurde das Flammrohr getauscht, da falsche "Lichtreflexionen" mal im Verdacht standen. &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Amsonsten würde ich hier wohl das Magnetventil verdächtigen. Eventuell hat die Spule einen Haarriss ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;-&amp;gt; Da wir nun ohne WW und Heizung darstehen, kommt der Heizungsfachmann. Das kann ich ihm zumindest auf den Weg geben.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nehme mal an, dass Öldruck und Öldüse korrekt sind ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;-&amp;gt; Öldruck wurde gemessen. &lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;-&amp;gt; Öldüse wurde vor ca. 1,5 Jahren ausgetauscht.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Allerdings ist die Heizung auch nach Austausch von Öldüse immer wieder auf Störung gegangen. Allerdings eben nicht in dem Ausmaß wie die letzten Wochen. Aktuell geht ja gar nichts mehr (-&amp;gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;A href="https://youtu.be/EEeGgP6Y9nM" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer"&gt;https://youtu.be/EEeGgP6Y9nM&lt;/A&gt; )&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:03:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265066#M23507</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T06:03:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265097#M23508</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf den Videos sieht man doch sehr gut, die 2 roten LEDs zeigen eine Flammenerkennung an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann gehen sie nach kurzer Zeit wieder aus, obwohl die Flamme noch ganz normal brennt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zieh den Flammenwächter einfach nach vorne raus und wische ihn an Spitze mit einem Tuch ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft, würde ich als nächsten Schritt einen neuen&amp;nbsp;Flammenwächter bestellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;!ohne Gewähr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7855500?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7143149%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D3%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7855500?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7143149%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D3%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:47:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265097#M23508</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T06:47:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265283#M23518</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich schließe mich&amp;nbsp;qwert089 an. Man sieht es ganz deutlich ab min 2.46.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wichtig: Den Flammwächter von Viessmann nehmen. Die gibt es nämlich auch mit blauer Beschriftung mit anderen Eigenschaften. Nicht irgendwas bei ebay bestellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 12:14:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265283#M23518</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T12:14:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265350#M23519</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;Danke &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt; und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;. Ich habe den Flammenwächter zumindest gereinigt - ohne Erfolg.&lt;BR /&gt;Heute war der Heizungsfachmann da. Er meint, dass er an Magnetventilen, Brennerkomponenten o.ä. nichts auffälliges sieht und das Problem ggf. auf die &lt;STRONG&gt;Elektronik, Luft/Undichtigkeit in der Ölzufuhr&lt;/STRONG&gt; (Kugelerdtank) oder aber auch &lt;STRONG&gt;dem Kamin&lt;/STRONG&gt; (obwohl dieser seit 40 Jahren drin ist) zurückzuführen sein könnte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kurzum: Mir hat er geraten, die Ölschläuche in einen Kanister zu stecken und mich gedanklich auf eine Wärmepumpe einzustellen.&lt;BR /&gt;Das mit dem neuen Flammwächter werde ich ausprobieren, sobald "Luft in der Ölzufuhr" ausgeschlossen werden konnte.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:37:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265350#M23519</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T14:37:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265351#M23520</link>
      <description>&lt;P&gt;Tausch doch einfach mal den &lt;SPAN&gt;Flammenwächter. Kannst du selbst machen. Warum willst du Luft&amp;nbsp;&amp;nbsp;in der Ölzufuhr suchen, wenn die Flamme einwandfrei brennt? Ich glaube, der Heizungsbauer will dir nur was verkaufen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:41:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265351#M23520</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T14:41:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265356#M23521</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Schauglas vom Filter&amp;nbsp; hast du ja schon gefilmt, das sieht ganz normal aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Aktion mit dem Kanister kannst du dir zu 99%&amp;nbsp; sparen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 14:44:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265356#M23521</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T14:44:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265485#M23524</link>
      <description>&lt;P&gt;Zunächst vielen Dank für eure Tipps. In der Tat hat das Einhängen der Ölschläche in den Dieselkanister gefühlt nicht viel mehr gebracht als eine mittelschwere Sauerei &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":erleichtertes_Gesicht:"&gt;😌&lt;/span&gt; Gefühlt ist sie diesmal beim dritten oder vierten mal angesprungen oder für eine Stunde länger gelaufen - kann aber auch Zufall gewesen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde nun den Flammwächter tauschen. Ist das der richtige hier? Bei mir sind die Enden vom Stecker zwei mal Flach angeordnet. Zumindest sieht ein Endstück des Steckers vom Link Y-förmig angeordnet aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7855500?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7143149%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D3%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7855500?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7143149%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D3%26pageSize%3D10&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und eine blöde Frage: Kann ich als Privatperson überhaupt bei Viessmann bestellen? Ich habe keine SmartCard oder SmartPin etc....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 06:28:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265485#M23524</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-06T06:28:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265530#M23525</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ich gepostet hatte, wird als Ersatzteil für deine S/N 7143149104455101 angezeigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143149" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7143149&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gibt die Teilenummer und den Begriff Viessmann bei Google ein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da gibt es dann mehrere Shops die dir das gerne verkaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 06:55:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265530#M23525</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-06T06:55:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265654#M23537</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;In der Tat hat das Einhängen der Ölschläche in den Dieselkanister gefühlt nicht viel mehr gebracht als eine mittelschwere Sauerei&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tja, wer nicht hören will&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Flammwächter tauschen. Ist das der richtige hier?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das passt schon, da wird in der Abbildung eine neue Leitung mitgeliefert, die wird nur im Stecksockel des Feuerungsautomaten eingesteckt. Ob jetzt da am&amp;nbsp;Flackerdetektor ein Winkel ist oder nicht, ist egal,&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 10:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265654#M23537</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-06T10:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265729#M23539</link>
      <description>&lt;P&gt;So....Flackerdetektor ist bestellt. Ich bin gespannt, was danach passiert. Ich bin guter Dinge, da der Brenner mit ausgestöpseltem Flammendetektor direkt nach drei Sekunden Flammenbildung ausgegangen ist. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 15:05:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265729#M23539</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-06T15:05:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265769#M23544</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt; und &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt; ,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir hat ein Händler nun folgenden Flackerdetektor empfohlen, der dieselbe Artikelnummer hat und passen soll. Was meint ihr? Ist er kompatibel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 18:17:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/265769#M23544</guid>
      <dc:creator>Daniel86</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-06T18:17:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 - ungelöste Brennerstörung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/266180#M23559</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin mir nicht sicher, wenn die Nr. gleich ist, sollte es gehen. Beim anderen Angebot ist aber auch eine neue Leitung dabei. Die Kontakte könnten auch oxidiert sein.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 16:11:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-ungeloeste-Brennerstoerung/m-p/266180#M23559</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-07T16:11:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
