    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Besitzer einer Vitotronic 200 Typ KW2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde 2007 in ein Zweifamilienhaus Bj. 1980 verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als ich vor kurzem den Heizungsbetrieb einschaltete, sah ich das die Vorlauftemperatur auf 55°C ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kesseltemperatur 75°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Neigung 1,4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Niveau 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Raumtemp. 20°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Außentempfühler 10°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- WWasser 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war wahrscheinlich auch so der Standartwert der vor ca. 15 Jahren eingestellt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun habe ich versucht das Niveau schrittweise zu senken 0 --&amp;gt; -1 --&amp;gt; -2 --&amp;gt; usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazwischen habe ich immer 1 bis 2 Tage gewartet. Leider tut sich an der Vorlauftemperatur gar nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Außentemperaturfühler habe ich durchgemessen. Für mich ergab das einen Sinnvollen Wert. 523Ohm bei ca. 10°C Außen. Ich habe ihn erwärmt. Passend dazu ist der Widerstand angestiegen und die Heizung hatte den richtigen Wert angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meiner Verzweiflung habe ich die Neigung auf 0,8 gestellt und das Niveau auf -8. Auch da verändert sich nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe ich habe die Heizkennlinien nicht völlig falsch interpretiert &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was könnte es noch liegen das sich die Vorlauftemperatur nicht ändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 08:41:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-29T08:41:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263085#M23345</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin Besitzer einer Vitotronic 200 Typ KW2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage wurde 2007 in ein Zweifamilienhaus Bj. 1980 verbaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als ich vor kurzem den Heizungsbetrieb einschaltete, sah ich das die Vorlauftemperatur auf 55°C ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kesseltemperatur 75°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Neigung 1,4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Niveau 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Raumtemp. 20°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Außentempfühler 10°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- WWasser 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das war wahrscheinlich auch so der Standartwert der vor ca. 15 Jahren eingestellt wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun habe ich versucht das Niveau schrittweise zu senken 0 --&amp;gt; -1 --&amp;gt; -2 --&amp;gt; usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dazwischen habe ich immer 1 bis 2 Tage gewartet. Leider tut sich an der Vorlauftemperatur gar nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Außentemperaturfühler habe ich durchgemessen. Für mich ergab das einen Sinnvollen Wert. 523Ohm bei ca. 10°C Außen. Ich habe ihn erwärmt. Passend dazu ist der Widerstand angestiegen und die Heizung hatte den richtigen Wert angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meiner Verzweiflung habe ich die Neigung auf 0,8 gestellt und das Niveau auf -8. Auch da verändert sich nichts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe ich habe die Heizkennlinien nicht völlig falsch interpretiert &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was könnte es noch liegen das sich die Vorlauftemperatur nicht ändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 08:41:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263085#M23345</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-29T08:41:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263368#M23361</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Captain_V,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;hast du mal den Vorlauftemperatursensor prüfen lassen?&lt;BR /&gt;Wenn der Wert sich nicht ändert ist das ein Indiz dafür, dass der Sensor ggf. defekt ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Informationen zur Anpassung der Heizkennlinie findest du unter folgendem Link.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263368#M23361</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T05:39:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263373#M23362</link>
      <description>&lt;P&gt;Super, danke schonmal für den Tipp.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich werde diesen Sensor suchen und berichten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:47:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263373#M23362</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T05:47:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263374#M23363</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:48:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263374#M23363</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T05:48:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263384#M23365</link>
      <description>&lt;P&gt;Kann man sich die Temperatur auch Anzeigen lassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. ist klar mit dem Infoknopf, aber Vorlaufttemp. Konnte ich nicht finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es soetwas wie ein "Geheimmenü'?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:55:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263384#M23365</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T05:55:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263409#M23368</link>
      <description>&lt;P&gt;Gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an, dann kann ich dir auch entsprechende Informationen zur Verfügung stellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:15:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263409#M23368</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T06:15:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263432#M23373</link>
      <description>&lt;P&gt;7187088&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:47:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263432#M23373</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T06:47:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263448#M23376</link>
      <description>&lt;P&gt;HIer dazu ein Auszug aus den zugehörigen Serviceunterlagen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/586b463c-aaba-40ce-95d0-ca0d64d84a98.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 07:12:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263448#M23376</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T07:12:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263778#M23400</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe die Serviceabfragen durchgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dem Heizkörperkreis wird allerdings keine Vorlauftemp. angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heißt das ich habe keine?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Fußbodenheizkreis wird eine Vorlauftemp. von 0°C angezeigt. Ich denke weil diese noch aus ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 15:08:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263778#M23400</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T15:08:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263780#M23401</link>
      <description>&lt;P&gt;Achso, ich habe auch gesehen, dass ich einen Mischer an dem Fußbodenkreis habe, nicht aber im Heizkörperkreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heißt das ich kann die Vorlauftemp. Gar nicht beeinflussen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist der Mischer versteckt verbaut?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 15:12:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/263780#M23401</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-30T15:12:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/264463#M23443</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Heizkörper-Heizkreis HK1 hat keinen Vorlauftemperatursensor, dort ist die Kesseltemperatur gleich die Vorlauftemperatur.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bitte alle Werte welche du abgelesen hast hier posten, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 05:41:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/264463#M23443</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T05:41:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/264902#M23487</link>
      <description>&lt;P&gt;Neigung 1.4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau&amp;nbsp; -2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeentemp. Ged. 12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. Ist 15°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Soll 39°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Ist 58°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Soll 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Ist 55°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemp. Soll 20°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselcpdierst. 0000E1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 060000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 2 680000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 3 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 4 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fußbodenheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 0.4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau&amp;nbsp; 10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeentemp. Ged. 12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. Ist 15°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Soll 39°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Ist 58°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Soll 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Ist 55°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemp. Soll 0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemp. Soll 30°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemp. Soll 15°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselcpdierst. 0000E1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 060000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 2 680000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 3 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 4 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke die Spreizung des HK1 ist wegen der Neigung so groß, kann das sein? Ich habe damit etwas rum gespielt in der Hoffnung das ich die Vorlauftemp etwas runter bringe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: DANKE FÜR DEN SUPPORT!!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 14:30:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/264902#M23487</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T14:30:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265063#M23506</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast beim HK2 (Fußbodenheizung) ein Niveau von 10 eingestellt. Dementsprechend hoch ist auch die angeforderte Vorlauftemperatur und in Folge dessen die Kesseltemperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Heizkennlinie muss für beide Heizkreise angepasst werden, nicht nur für einen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Unterschied Kesseltemperatur-Soll im Vergleich zum Ist, ist jedoch merkwürdig. Entweder hat kurz zuvor die Warmwasserbereitung stattgefunden oder der Speicher rezirkuliert in den Kessel.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich denke, dass du das mal durch deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort prüfen lassen solltest.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:56:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265063#M23506</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T05:56:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265099#M23509</link>
      <description>&lt;P&gt;Auch wenn Hk2 noch aus ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind auch noch die Werte die vor vielen Jahren der Installateur eingestellt hat. Ich werde es versuchen anzupassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Speicher in den Kessel rezirkuliert, dann macht sich das Bemerkbar in dem der Heizungsdruck fällt, richtig?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte dann Heizungswasser zum Trinkwasser gelangen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben am Hauswasseranschluss einen Druckminderer. Dieses Manometer weicht manchmal stark vom eingestellten Druck ab. Statt 4 Bar, sind es dann 7 Bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte es auch mit dem Rezirkulieren zusammenhängen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte schon des öfteren Fachbetriebe vor Ort, leider konnte mir noch keiner den zu hohen Eingangsdruck erklären. Ein Austausch des Manometers hat nichts gebracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch hat mit noch keiner Erklärt was passiert wenn der HK Druck fällt. Die Antwort war, regelmäßig kontrollieren und ggf. Auffüllen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:51:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265099#M23509</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T06:51:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265107#M23510</link>
      <description>&lt;P&gt;Warum sollte der Druck im Heizkreis fallen, wenn etwas thermisch zirkuliert?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:59:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265107#M23510</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T06:59:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265119#M23511</link>
      <description>&lt;P&gt;Aufgrund meiner fehlenden Kenntnisse habe ich das so angenommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nächste Woche kommt jemand um die Heizung zu warten. Da hätte ich ihn gleich gerne die richtigen Fragen gestellt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deshalb meine Fragen hier.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mir die vorherigen Fragen auch beantworten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Mühe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265119#M23511</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T07:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265123#M23512</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie du meiner zuletzt gestellten Frage bereits entnehmen kannst, ist es nicht so.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn eine Verbindung zwischen Heizwasser und Trinkwasser bestehen würde, würde der Systemdruck im Heizsystem permanent steigen und über das Sicherheitsventil abblasen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:26:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265123#M23512</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T07:26:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265151#M23513</link>
      <description>&lt;P&gt;Achso, dass habe ich dann falsch verstanden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;D.h. ein fallen den HK Drucks ist dadurch nicht möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein steigen des Drucks am Druckminderer auch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen des HK2 werde ich korrigieren und Rückmeldung geben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:13:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265151#M23513</guid>
      <dc:creator>Captain_V</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T08:13:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265153#M23514</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn Trinkwasser seitig der Druck in den Heizkreis gelangt, steigt dort der Druck am Manometer und wird entsprechend über das Sicherheitsventil abgelassen, da dieser wesentlich höher ist als im Heizkreis vorgesehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass Trinkwasser seitig der Druck steigt hängt mit der Erwärmung des Trinkwasser zusammen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:18:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265153#M23514</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T08:18:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung vitotronic 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265985#M23549</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier mal ein kleines Update, ich habe das Niveau von HK2 angepasst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Soll und Ist passt jetzt bedder zusammen, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mir auffällt, dass die Spreizung von HK1 ziemlich groß ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlaufisttemp. Ca. 53°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rücklaufisttemp. Ca. 25°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HK1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 1.4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau&amp;nbsp; -2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeentemp. Ged. 12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. Ist 14°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Soll 76°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Ist 64°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Soll 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Ist 57°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemp. Soll 20°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselcpdierst. 0000E1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 060000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 2 680000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 3 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 4 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fußbodenheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neigung 0.4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Niveau 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außeentemp. Ged. 12°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemp. Ist 14°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Soll 76°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. Ist 63°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Soll 56°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ww Temp. Ist 57°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemp. Soll 0°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorlauftemp. Soll 31°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemp. Soll 15°C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselcpdierst. 0000E1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 060000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 2 680000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 3 000000&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kurzabfrage 4 000000&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 07 Oct 2022 09:33:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Regelung-vitotronic-200/m-p/265985#M23549</guid>