    <title>Thema "Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256228#M22958</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erklärung der Störung, Codierstecker überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2022-09-10 21_03_55-Window.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2022-09-10 21_03_55-Window.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 19:08:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-10T19:08:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256161#M22953</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;30.09.22&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das hier beschriebene Problem habe ich in den zahlreichen Meldungen leider nicht gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitoladens 300 C, Typ BC3 Herstellernummer 752164030446621003, Einbau 2013&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: läuft 3 mal für genau 29 sek am ende jeweils 1 sek kurzes lauteres Ventilatorgeräusch, dann auf Störung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach drücken der Reset-Taste wiederholt sich der Ablauf. Das Flammensymbol auf dem Display und die Grüne Lampe an der Zündbox ist jeweils an. Der Kessel wird jedes Mal deutlich heißer,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat gibt Fehler FD an&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ständige neue Drücken der Resettaste, um dem Kessel heißer zu bekommen ist natürlich sehr aufwendig&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierebene zwei 38 = Null&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Öldruck ok&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Schornsteinfegermodus gleiches Problem.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neu eingebaut: Beide Magnetschalter an der Ölpumpe, Flammrohr, Düse, Zündbox, Zündelektrode&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ölfilter an der Ölpumpe gereinigt, war kaum verschmutzt, Kessel gereinigt war fast rußfrei, komplette Wartung mit Komplettreinigung,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vermutliche Ursache des Problems:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entsprechend Sicherheitszeit von 29 sec (Die hiervorliegt) schaltet sich der Kessel vermutlich ab, Flammwächter (der soll in der Zündbox sein – deshalb neu gekauft) hat keine Flammerkennung???&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wer kann mir helfen? Mit Dank im voraus!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:24:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256161#M22953</guid>
      <dc:creator>Schlich</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-10T10:24:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256169#M22955</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Fehler FD ist eine allgemeine Brennerstörung. Die Ursachen hier für können sowohl von externen Faktoren, als auch vom Gerät selber verursacht werden. Hat dein Heizungsbauer einmal geprüft, ob sich beim Ablassen des Brennerrücklaufs in einen Behälter Schaum bildet? Bei Ölleitungen mit &amp;gt; 6 mm Durchmesser ist dies durchaus möglich und kann den Fehler FD verursachen. Eventuell ist sogar Schaum im Ölfilter zu sehen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im nächsten Schritt sollte unbedingt geprüft werden, ob der elektrische Anschluss am Stecker Nr. 40 richtig ist. Es darf hier kein Phasendreher vorliegen! Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn auch hier keine Ursache gefunden werden kann, muss bei anliegender Störung die Codieradresse 38 ausgelesen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies ist wohl schon erfolgt ? Ich weiss aber nicht, ob bei Kontrolle der Adresse 38 die Fehlermeldung noch anlag .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn der Heizungsbauer nicht mehr weiterkommt, kann er auch den technischen Kundendienst von Viessmann&amp;nbsp; ansprechen.Hier kann es aber sein, dass man sehr lange warten muss, bis überhaupt einer an das Telefon geht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 11:00:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256169#M22955</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-10T11:00:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256190#M22956</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Schaum im Brennerrücklauf, Ölleitung = 6mm, Codieradresse 38 weiterhin = Null.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch weitere Tipps?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 12:19:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256190#M22956</guid>
      <dc:creator>Schlich</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-10T12:19:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256195#M22957</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo,&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem: läuft 3 mal für genau 29 sek am ende jeweils 1 sek kurzes lauteres Ventilatorgeräusch, dann auf Störung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach drücken der Reset-Taste wiederholt sich der Ablauf. Das Flammensymbol auf dem Display und die Grüne Lampe an der Zündbox ist jeweils an. Der Kessel wird jedes Mal deutlich heißer,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat gibt Fehler FD an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ergänzung: Besonders wichtig ist zu wissen, das hier immer gleich auf die Sekunde genau der Brenner 29&amp;nbsp; Sekunden läuft, daher vermute ich das hier nicht eine Verschmutzung oder eine falsche Wartung eine Rolle spielt. Vermutlich wird eine Steuerung die auf 29 Sekunden eingestellt ist, diesen Abbruch veranlassen. Die Frage wäre welche Steuerung muss repariert werden. Die Zündbox wurde bereits ausgetauscht!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 14:22:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256195#M22957</guid>
      <dc:creator>Schlich</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-10T14:22:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256228#M22958</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erklärung der Störung, Codierstecker überprüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2022-09-10 21_03_55-Window.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2022-09-10 21_03_55-Window.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Sep 2022 19:08:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256228#M22958</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-10T19:08:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256251#M22962</link>
      <description>&lt;P&gt;Womöglich ist es ,,nur,, ein defekter Codierstecker ? Leider lässt der sich nicht überprüfen bzw. verändern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre aber in diesem Fall die günstigste Variante, mit der Fehlersuche anzufangen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kämen dann nur noch der Feuerungsautomat oder die Regelung in Betracht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 06:08:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256251#M22962</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-11T06:08:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256316#M22968</link>
      <description>&lt;P&gt;Vorher war der Kessel nicht auf Störung, als ich gemessen habe. Das war mein Fehler. Nachdem der Brenner auf Störung war habe ich noch einmal die Codieradresse 38 ausgelesen. Der neue Wert war jetzt 38:227. Muss nun die teure Regelung ausgetauscht werden oder reicht es wenn ich zunächst den Codierstecker erneuere.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 10:53:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256316#M22968</guid>
      <dc:creator>Schlich</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-11T10:53:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256329#M22970</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Wert 227 unter Adresse 38 für einen internen Fehler des Feuerungsautomaten steht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich glaub, ein Austausch der Regelung ist unumgänglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warte aber besser noch eine zweite Meinung ab, da ich nicht 100%ig sicher bin.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 11:49:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256329#M22970</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-11T11:49:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256356#M22973</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke, dass die Ersetzung der Regelung notwendig ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Felhercode-FD-38-227/td-p/61165" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Felhercode-FD-38-227/td-p/61165&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Sep 2022 14:02:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/256356#M22973</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-11T14:02:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300-C Fehler FD nach 29 sec aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/258276#M23094</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die Regelung war das Problem! Es ist wohl kein Grund zum Klagen, wenn man die Regelung alle 5 bis 10 Jahre für ca. 1000 Euro erneuern muss.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 17 Sep 2022 15:03:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-C-Fehler-FD-nach-29-sec-aus/m-p/258276#M23094</guid>
      <dc:creator>Schlich</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-17T15:03:25Z</dc:date>
    </item>