    <description>&lt;P&gt;Hallo Heizungsmartin,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;um was für einen Fehler handelt es sich denn hier konkret?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist denn der Schornsteinfegerschalter mal geprüft worden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ja, die Trimatik kann gegen eine KW2 getauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 05:20:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-05T05:20:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>@ Benjamin Reuter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/254651#M22859</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif"&gt;Hallo Benjamin,&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif"&gt;in einem anderen Thread mit ähnlicher Problematik empfiehlst Du:&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;Dann könnte es eigentlich nur noch ein Problem der Grundleiterplatte sein, allerdings kann ich mir das anhand der Fehlerbeschreibung nicht vorstellen.&lt;BR /&gt;Ich kann dir eigentlich nur noch empfehlen, um weitere unnötige Kosten zu vermeiden, die Regelung gegen eine Vitotronic 200 zu tauschen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Benjamin&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;‎03.03.2020&lt;/SPAN&gt; &lt;SPAN class=""&gt;7:43&lt;/SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Könnte ich das auch versuchen - und wenn ja, wäre dann eine VITOTRONIC 200 TYP KW 2 für meine alte Trimatic MC 7450 261-A /627681 korrekt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Hier laufen die Pumpen leider weiterhin durch, der Stromzähler dreht und die Aufheizperioden werden kürzer.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Danke vorab und viele Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;FONT face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizungsmartin&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Sep 2022 15:22:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/254651#M22859</guid>
      <dc:creator>Heizungsmartin</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-02T15:22:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: @ Benjamin Reuter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/254922#M22871</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heizungsmartin,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;um was für einen Fehler handelt es sich denn hier konkret?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist denn der Schornsteinfegerschalter mal geprüft worden?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ja, die Trimatik kann gegen eine KW2 getauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Sep 2022 05:20:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/254922#M22871</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-05T05:20:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: @ Benjamin Reuter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/255321#M22895</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin und hallo....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hmmmm... ich bekomme die Verlinkung zu meinem Thread nicht hin, deswegen nochmal alles hier rein:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitola Uniferral mit Trimatik MC, beide Pumpen laufen dauerhaft durch trotz sommer Stellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dank erster Hilfe aus dem Forum schon die Messfühler überprüft und alles i.O. laut LED Stellung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schornsteinfegeschalter auch an und aus geschaltet und Anlage reagierte normal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher die Frage ob besagte 200er auch passt, denn die ist gerade günstig zu erwerben &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:59:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/255321#M22895</guid>
      <dc:creator>Heizungsmartin</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T08:59:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: @ Benjamin Reuter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/255325#M22896</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie bereist geschrieben, kann die Vitotronic 200 Typ KW2 im Austausch für die Trimatik verwendet werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 09:06:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Benjamin-Reuter/m-p/255325#M22896</guid>