<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248827#M22453</link>
    <description>&lt;P&gt;Nein die Vitosolic steuert nur die Solaranlage und gibt über den KM-BUS an die KW2 Nachheizunterdrückung weiter, mehr nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine erste idee war die Nachheizunterdrückung des Schwedenofen über die KW2 zu realiseren aber das geht scheinbar nicht außer über dein erwähntes Relaie oder eine komplett neue Steuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitosolic wäre jetzt mein zweiter ansatz, eben dort die zusätzliche Wärmequelle (Schwedenofen) soweit einzubinden (interes Ralaie in der Vitosolic) das die Nachheizunterdrückung in der Vitosolic angesteuert und die dies dann an den KW2 übergibt, der es dann ausführt (Kein ÖL-Brenner und Speicherladung auf AUS).&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:03:23 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Evoco</dc:creator>
    <dc:date>2022-08-01T13:03:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248656#M22410</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe folgende Komponenten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also die Herstellernummer der Heizung Vitola 200 lautet:&lt;BR /&gt;7242173011835107&lt;BR /&gt;Die Nummer der Mischers lautet:&lt;BR /&gt;7450 657 078233&lt;BR /&gt;Die ID der Steuerung lautet:&lt;BR /&gt;7450750019878106&lt;BR /&gt;Vitronic 200 Typ KW2&lt;BR /&gt;+ Elektronikleiterplatine 7828192&lt;BR /&gt;+ Verbunden über KMBUS zu:&lt;BR /&gt;Vitosolic 200, Typ SD4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;+ Vitoconnect&lt;/P&gt;&lt;P&gt;600 Liter Pufferspeicher für Brauch und Heizwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oranier Schwedenofen mit Wassertasche mit Steuerung Aqua Control III&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir ihr oberhalb seht habe ich einen Oranier Schwedenofen mit Wassertasche. An diesem Schwedenofen ist ein Temperatur Wächter der bei einer eingestellten Temperatur schaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hintergrund ist wenn der Schwedenofen brennt soll die Ölheizung nicht den Brenner einschalten UND auch nicht die Speicherladepumpe der Öl-Heizung aktivieren!!.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte versucht dies versucht umzusetzen indem ich den Wächter an die Vitotronic über Stecker 150 (externe Regelabschaltung TR)&amp;nbsp; anschließe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier sieht es aber so aus, das zwar der Brenner abgeschaltet ist wenn der Wächter schaltet ABER die Speicherladepume einschaltet trotzdem ein weil sie denkt der Brenner läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem dabei ist das durch die Speicherladepumpe die dann dauerhaft läuft abgekühltes Wasser in den Pufferspeicher pumpt was zufolge hat das die Temperatur vom Speicher fällt anstelle hoch geht weil ja eigentlich der Schwedenofen den Pufferspeicher beladen tut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit dies zu unterbinden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erste Idee wäre über den Vitosolic 200 Relais "R7" dies zu realisieren, dort den Wächter anschließe plus ein Widerstand dazwischenmache (20 Omen bzw. 10k Omen?), also über die Nachheizunterdrückung im erweiterten Sinne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider hat die&amp;nbsp;Aqua Control III nur einen eigenen Bus (V-BUS) sonst würde ich diese an den KMBUS hängen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habt ihr eine Idee für mich, wie wäre es richtig??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:31:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248656#M22410</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-07-31T18:31:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248695#M22412</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Evoco,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;für die Umsetzung der gewünschten Funktion, musst du die Vitotronic 200 Typ KW2 gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die KW2 bietet eine solche Funktion, die Pumpen zusätzlich zum Brenner mit zu sperren leider nicht an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Über das Schaltmodul-V könntest du zwar eine externe Brennersperrung realisieren, aber auch darüber könntest du das Laufen der Pumpen nicht beeinflussen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 05:22:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248695#M22412</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T05:22:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248726#M22427</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dann schließt du an dem "Wächter" noch ein Relais mit Wechselkontakt an und unterbrichst darüber die Phase der Ladepumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Relais kostet 20 € und eine halbe Stunden Arbeit.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:20:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248726#M22427</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T07:20:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248728#M22429</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wäre eine Lösung, welche allerdings gebastelt wäre und daher von uns nicht freigegeben ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:23:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248728#M22429</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T07:23:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248734#M22431</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;da ich nicht alle Pumpen deaktivieren möchte sondern nur die Ladepumpe, bist du dir sicher das dies der Weg ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es muss doch möglch sein eine Nachheizunterdrückung zu simulieren?&lt;BR /&gt;Denn mit der Solaranlage (in Verbindung mit&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitronic 200-Elektronikleiterplatine und Vitosolic200)&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;funktioniert die Nachheizunterdrückung ja auch einwandfrei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Schwedenofen wäre ja im erweiterten Sinne auch nur eine weitere komponente die Energie erzeugt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich nicht über mein oben beschrieben weg diese dort einbinden und eine Nachheizunterdrückung simulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte schau dir noch einmal die Technische Dokumentation meiner&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitosolic200 an, denn man könnte wenn ich das richtig sehe sogar zwei Solaranlagen getrennt von einander dort einbinden, dann sollte dies doch mit einem Schwedenofen gehen, Danke&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:52:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248734#M22431</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T07:52:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248736#M22433</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit der von mir genannten Regelung ist das realisierbar, wie weiter oben geschrieben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 07:58:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248736#M22433</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T07:58:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248741#M22434</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;aber eine komplette Steuerung auszutauschen die 1300 Euro kostet ist schon sehr oversized.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht es definitiv nicht über die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitosolic200, konntest du dies schon prüfen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:24:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248741#M22434</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T08:24:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248748#M22437</link>
      <description>&lt;P&gt;Es geht nicht in Verbindung mit der KW2, wie bereits geschrieben.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass es über die Vitosolic nicht funktioniert habe ich nicht geschrieben, aber dazu wird eine andere Regelung benötigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:39:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248748#M22437</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T08:39:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248751#M22438</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Das es nicht ander KW 2 geht habe ich vertanden aber wie du vielleicht in meinem thread am Anfang gesehen hast habe ich in alle Richtungen geschaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daher noch einmal ganz konkret, was müsste an der Vitosolic gemacht werden damit es dort geht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist mit meinem Vorschlag an der Vitosolic mit:&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;"Relais "R7" dies zu realisieren, dort den Wächter anschließe plus ein Widerstand dazwischenmache (20 Omen bzw. 10k Omen?), also über die Nachheizunterdrückung im erweiterten Sinne (Seite 44 in der Service-Anleitung)."?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich hoffe wir reden nicht einander vorbei, dank dir fürs überprüfen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:56:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248751#M22438</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T08:56:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248758#M22440</link>
      <description>&lt;P&gt;Es funktioniert nicht mit der KW2, irgendwie scheint das hier noch nicht ganz klar zu sein.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Du kannst also auch nicht über die SD4 die Funktion realisieren, für die an der KW2 angeschlossene Speicherladepumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zu Bastellösungen wirst du hier von mir keine Auskunft bekommen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 09:18:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248758#M22440</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T09:18:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248766#M22441</link>
      <description>&lt;P&gt;Nur das ich dich besser verstehe,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meine KW2 kann doch jetzt schon die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Nachheizunterdrückung über die Elektronikleiterplatine 7828192 und die SD4 triggert die&amp;nbsp;Nachheizunterdrückung, das habe ich jetzt schon und dies funktioniert ohne Probleme über den KM Bus! Also Brenner bleibt aus und Speicherladepumpe bleibt aus.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;So ist es auch in der&amp;nbsp;Service-Anleitung des SD4 beschrieben.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meine Schlussfolgerung, ich lasse mich gerne korrigieren, wenn dies funktioniert warum soll es dann nicht über den SD4 mit einer weiteren Wärmequelle über das verbaute Relaie im SD4 funktionieren?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 09:57:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248766#M22441</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T09:57:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248768#M22442</link>
      <description>&lt;P&gt;Also hast du die Nachladeunterdrückung bereits realisiert bekommen?&lt;BR /&gt;Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. was genau hier dein Anliegen ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei Fragen zur Vitosolic solltest du ggf. einen Beitrag im Bereich "Solar" einstellen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 10:06:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248768#M22442</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T10:06:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248770#M22443</link>
      <description>&lt;P&gt;Als Ergänzung noch: Die Nachladeunterdrückung der Vitosolic hat nichts mit dem externen sperren einer separaten Wärmequelle zu tun, welche mit der KW2 nicht möglich ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Auch wenn du deine Frage noch X mal umformulierst, landen wir hier immer beim gleichen Ergebnis!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 10:09:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248770#M22443</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T10:09:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248773#M22444</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja die Nachladeunterdrückung habe ich wie oberhalb beschriben für die Solaranlage realisiert bekommen, jetzt bin ich auf der Suche wie ich dies "ansprechen" kann wenn es noch eine weitere Wärmequelle (Schwedenofen mit Wassertasche) gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ok also ich soll nun einen neune Thread öffnen im Bereich Solar &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 10:18:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248773#M22444</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T10:18:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248774#M22445</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/25642"&gt;@qwert089&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Kannst du mir bitte ein Tipp (Link) geben welches Relaie du nutzen würdest?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin hier scheinbar mit meiner Anfrage falsch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 10:20:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248774#M22445</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T10:20:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248784#M22448</link>
      <description>&lt;P&gt;Deine Anfrage ist inzwischen tatsächlich etwas nebulös geworden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch eine STA die von der Vitosolic 200 gesteuert wird und die du bisher nicht erwähnt hast??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder was macht die&amp;nbsp;Vitosolic 200 `?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Google "Relais 230 V Wechsler"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/Eltako-2027812-Schaltrelais-ER61-UC/dp/B0018LD0N4" target="_blank"&gt;https://www.amazon.de/Eltako-2027812-Schaltrelais-ER61-UC/dp/B0018LD0N4&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.amazon.de/Finder-Schaltrelais-1-St%C3%BCck-13-31-8-230-4300/dp/B00RBYS9BA/ref=pd_lpo_3?pd_rd_i=B00RBYS9BA&amp;amp;psc=1" target="_blank"&gt;https://www.amazon.de/Finder-Schaltrelais-1-St%C3%BCck-13-31-8-230-4300/dp/B00RBYS9BA/ref=pd_lpo_3?pd_rd_i=B00RBYS9BA&amp;amp;psc=1&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Schalt-und-Steuerrelais/eltako-Schalt-und-Steuerrelais-ER12-002-UC-2-Wechsler.html?isextsearch=alist" target="_blank"&gt;https://www.elektroversand-schmidt.de/In-der-Verteilung/Schalt-und-Steuerrelais/eltako-Schalt-und-Steuerrelais-ER12-002-UC-2-Wechsler.html?isextsearch=alist&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.elektro-wandelt.de/erneuerbare-Energien/Photovoltaik/Montagesystem/2/#/dfclassic/query=relais%20230V%20wechsler&amp;amp;session_id=d9a1dcabdce90167219979c24bf08b2e&amp;amp;query_name=match_and" target="_blank"&gt;https://www.elektro-wandelt.de/erneuerbare-Energien/Photovoltaik/Montagesystem/2/#/dfclassic/query=relais%20230V%20wechsler&amp;amp;session_id=d9a1dcabdce90167219979c24bf08b2e&amp;amp;query_name=match_and&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 11:03:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248784#M22448</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T11:03:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248827#M22453</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein die Vitosolic steuert nur die Solaranlage und gibt über den KM-BUS an die KW2 Nachheizunterdrückung weiter, mehr nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine erste idee war die Nachheizunterdrückung des Schwedenofen über die KW2 zu realiseren aber das geht scheinbar nicht außer über dein erwähntes Relaie oder eine komplett neue Steuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitosolic wäre jetzt mein zweiter ansatz, eben dort die zusätzliche Wärmequelle (Schwedenofen) soweit einzubinden (interes Ralaie in der Vitosolic) das die Nachheizunterdrückung in der Vitosolic angesteuert und die dies dann an den KW2 übergibt, der es dann ausführt (Kein ÖL-Brenner und Speicherladung auf AUS).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:03:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248827#M22453</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T13:03:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248845#M22457</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn die Nachheiz-Unterdrückung so generell funktioniert,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;könntest du versuchen an der Vitosolic "System 2, Hydrauliktyp 1" zu konfigurieren und den Schwedenofen als 2. Kollektor mit Sensor anzuschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müsst&amp;nbsp; theoretisch, sobald der Schwedenofen&amp;nbsp; wärmer als Speicher ist, die&amp;nbsp;Unterdrückung auch wieder aktiv werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:54:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248845#M22457</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T13:54:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248860#M22459</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist ein super Tip,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der zweite Sensor wird hier als S9 dargestellt, was für einen Sensor benötige ich hier?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einzige offene Frage wäre ob es Probleme bereitet weil R2 ja nicht angeschlossen wird. Was meinst du, wird dies überwacht?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 15:15:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248860#M22459</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T15:15:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Brenner und Speicherladepumpe abschalten / Nachheizunterdrückung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248904#M22464</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;poste besser noch mal die S/N der Vitosolic.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;theoretisch ist das eine 20k Kollektor-Sensor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7124610/spare_parts" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7124610/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831913" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7831913&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bevor du einen Sensor kaufst würde ich da erst mal mit einen 1k&amp;nbsp; oder 2K Widerstand aus der Bastelkiste probieren, ob sich das&amp;nbsp; gewünschte&amp;nbsp; Verhalten einstellst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das simuliert dann einen 80 bzw 100 Grad warmen Schwedenofen..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1659381921042.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11372iB80AB8B23182E760/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1659381921042.png" alt="qwert089_0-1659381921042.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 19:26:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Brenner-und-Speicherladepumpe-abschalten-Nachheizunterdrueckung/m-p/248904#M22464</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-01T19:26:38Z</dc:date>
    </item>
  </channel>