    <description>&lt;P&gt;Freut mich wenn es jetzt wieder funktioniert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kannst du den Beitrag noch auf gelöst stellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 24 Apr 2022 08:25:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-24T08:25:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/232755#M21488</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich könnte fachkundige Hilfe gebrauchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach unserem Urlaub ist die Fußbodenheizung nicht mehr warm geworden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung war für 10 Tage komplett abgeschaltet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach etwas lesen im Forum habe ich einen Relais Test gemacht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mischer auf reagiert gar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mischer zu funktioniert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung abgeschraubt und Mischer per Hand bewegt. Das funktioniert ohne Probleme.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte der Fehler sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung defekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe die Beschreibung des Fehlers ist verständlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde mich über Hilfe sehr freuen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 14:20:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/232755#M21488</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-19T14:20:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233063#M21510</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich einen Tip bekommen würde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ich mich unverständlich ausgedrückt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Jörg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:42:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233063#M21510</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T14:42:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233072#M21511</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jörg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als nächstes würde ich mit einem Phasenprüfer am Motor Klemmkasten testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist ein Viessmann Motor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:42:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233072#M21511</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-21T16:42:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233224#M21519</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für Deine Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also am Motor( Wilo VIHU/60r) kommt Strom an und der läuft ja auch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Mischermotor liegt kein Strom an, außer ich mache den Relaistest auf Mischer zu. Dann ist auf auf schwarz und braun Strom.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf Mischer auf liegt kein Strom an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jörg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 14:47:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233224#M21519</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T14:47:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233226#M21520</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jörg,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist ein Viessmann Mischer, der über den KM Bus angeschlossen ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass ist vermutlich die Platine im Mischer defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hat der Mischemotor eine Seriennummer?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 14:55:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233226#M21520</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T14:55:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233229#M21521</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich weiß leider nicht was KM Bus bedeutet&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nummer auf dem Motor lautet: 4505779/0026.6&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffe dass ist die richtige&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 16:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233229#M21521</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T16:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233230#M21522</link>
      <description>&lt;P&gt;Wahrscheinlich nicht die richtige. Das war ja die Nummer vom Motor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7450 657 sollte richtig sein&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 16:57:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233230#M21522</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T16:57:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233236#M21523</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja das ist die richtige Nummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der&amp;nbsp; Motor hängt nicht am Bus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450657/spare_parts" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450657/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851141VMA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851141VMA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sondern wird über 230V angesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn da keine 230 V bei AUF ankommen, solltest du als nächstes an der Klemme der Regelung messen um ein defektes Kabel auszuschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Kabel ok sein sollte postets du die&amp;nbsp; S/N der Regelung. Diese fängt auch wieder mit 7** an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 18:32:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233236#M21523</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T18:32:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233243#M21524</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf schwarz liegt Strom an der Klemme der Steuerung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Typenschild Vitotrinic 200 Typ KW2&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7450750014583104&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 19:03:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233243#M21524</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T19:03:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233245#M21525</link>
      <description>&lt;P&gt;Anleitungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450750" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450750&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Auf schwarz liegt Strom an der Klemme der Steuerung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie darf ich dein Antwort verstehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650655704532.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10238i8F420829B3FCEB34/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650655704532.png" alt="qwert089_0-1650655704532.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du wieder den Relaistest machst&amp;nbsp; und an Klemme 52 misst kommt auch bei Stellung "AUF" Phase an relevanten&amp;nbsp; Kontakt an??&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Dann wäre das Kabel defekt, oder?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 19:31:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233245#M21525</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-22T19:31:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233257#M21527</link>
      <description>&lt;P&gt;Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht und falsch geantwortet. Ich hatte den Stecker falsch herum auf den Mischermotor gesteckt, und dabei war auf Klemme 52 Strom auf schwarz&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":nachdenkliches_Gesicht:"&gt;😔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Mischer auf ist kein Strom an Klemme 52&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei Mischer zu ist Strom auf schwarz und braun.&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Am Kabel liegt es dann wohl doch nicht&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:59:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233257#M21527</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T06:59:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233265#M21529</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jörg,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kein Problem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Bei Mischer AUF ist kein Strom an Klemme 52&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann würde ich auf ein defektes Relais an der Mischer Erweiterung tippen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Entweder tauscht man die Erweiterung, misst zur Sicherheit vorher aber noch mal das Relais durch ob es das wirklich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-oder du bringst die Mischer Erweiterung zu einem Radio und Fernsehtechniker ob man das Relais tauschen kann, vielleicht ist auch die Diode defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-oder eine ganz neue Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650703675996.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10241i50999CA1D8B94989/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650703675996.png" alt="qwert089_0-1650703675996.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:48:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233265#M21529</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T08:48:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233267#M21530</link>
      <description>&lt;P&gt;Also die Mischererweiterung ist eine Platine!?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo finde ich die, und wie könnte ich die ersetzten?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kostet sowas denn?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich kenne leider keinen Fernsehtechniker.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Jörg&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:57:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233267#M21530</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T08:57:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233272#M21531</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja das ist ein Steckkarte&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450750/spare_parts?searchString=erweiterung&amp;amp;classFilter=&amp;amp;groupBy=&amp;amp;pageSize=10" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450750/spare_parts?searchString=erweiterung&amp;amp;classFilter=&amp;amp;groupBy=&amp;amp;pageSize=10&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="qwert089_0-1650705308792.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10243iBA3AF6EC740411B9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="qwert089_0-1650705308792.png" alt="qwert089_0-1650705308792.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schau mal ob du so etwas findest wie auf dem Bild hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.uttscheid.de/feuerungstechnik/ersatzteile-nach-hersteller/viessmann-ersatzteile/platinen/leiterplatte-fuer-mischererweiterung-viessmann---7819300" target="_blank"&gt;https://www.uttscheid.de/feuerungstechnik/ersatzteile-nach-hersteller/viessmann-ersatzteile/platinen/leiterplatte-fuer-mischererweiterung-viessmann---7819300&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Leiterplatte-fuer-Mischererweiterung-7819300::46396.html" target="_blank"&gt;https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Leiterplatte-fuer-Mischererweiterung-7819300::46396.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da sind Bauteile für unter 10 € drauf. Dafür fast 200 € aufzurufen ist heftig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deswegen hätte ich mal geschaut ob du in deiner Umgebung jemanden findest der die Platine mal prüfen kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne Gewähr dass das der Fehler ist!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 09:20:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233272#M21531</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T09:20:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233277#M21532</link>
      <description>&lt;P&gt;ich habe die Platine (Steckkarte) jetzt in der Hand.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beim bewegen klackert das Teil, so als wenn ein loses Teil in so einem Kästchen in und her wackelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da steht eine Nummer drauf: VI 7405564&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Teil aus dem Wolfshop oben dann das richtige? Da steht ja eine andere Nummer. Das wären ja dann gut 150€. Das geht ja noch vom Preis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 10:05:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233277#M21532</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T10:05:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233279#M21533</link>
      <description>&lt;P&gt;Das interessante ist jetzt. Ich habe das Teil jetzt wieder eingesteckt und der Mischermotor funktioniert wieder. Sehr seltsam&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 10:30:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233279#M21533</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T10:30:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233280#M21534</link>
      <description>&lt;P&gt;Schön wenn es erst mal wieder geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn da im Relais etwa scheppert ist es nicht gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;7819300 ist die Teilenummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das&amp;nbsp;vi 7405564 ist noch mal eine andere interne Nummer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier gibt es das Teil in "Neu" für 25 €&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/viessmann-leiterplatte-vi-7405564-oelheizung-vidodenz-200/1847782552-84-16786" target="_blank"&gt;https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/viessmann-leiterplatte-vi-7405564-oelheizung-vidodenz-200/1847782552-84-16786&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei ebay gibt es auch gebrauchte für 20€&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 12:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233280#M21534</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T12:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233281#M21535</link>
      <description>&lt;P&gt;Funktioniert doch nicht richtig. Bleibt komplett geschlossen, aber über Relaistest öffnet er.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die großartige Hilfe und sich noch das raussuchen für dieses hervorragende Angebot.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das werde ich auf jeden Fall probieren und dann berichten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 12:40:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233281#M21535</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T12:40:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233282#M21536</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Bleibt komplett geschlossen, aber über Relaistest öffnet er.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber dann scheint es entweder noch einen 2. Fehler in der Regelung selbst zu geben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder es ist aktuell einfach jetzt draußen zu warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachte es noch mal bis morgen, bevor du etwas bestellst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 12:55:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233282#M21536</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-23T12:55:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Mischermotor DN 20-50 an Vitorond  200 Steuerung öffnet nicht mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233285#M21537</link>
      <description>&lt;P&gt;Ach bitte kein zweiter Fehler.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich warte dann bis morgen, und schaue heute Abend wenn es kälter ist was passiert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 13:09:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Mischermotor-DN-20-50-an-Vitorond-200-Steuerung-oeffnet-nicht/m-p/233285#M21537</guid>
      <dc:creator>JörgR</dc:creator>