    <title>Thema "Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/231056#M21359</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da hat der Heizungsbauer&amp;nbsp;gar nichts eingestellt, sondern einfach den Anlieferungszustand belassen. Seit über 30 Jahren falsch gelaufen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aus diesem Grund hat Viessmann später Codierstecker eingeführt, die liegen dem Kessel bei und werden in die Regelung eingesteckt, dann hat man immer die richtige Einstellung der unteren Temperatur.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei Interesse, hier noch weitere Anleitungen, auch zu den Codiermöglichkeiten&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7410065" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7410065&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wünsche auch ein&amp;nbsp;schönes Wochenende!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:10:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-08T13:10:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230805#M21337</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe hier eine Vissmann Trimatic-MC Steuerung (7410 065) und habe nun festgestellt, dass die Vorlauftemperatur immer die gleiche ist, egal, was ich bspw. bei der Neigung einstelle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die PTC Widerstände schon geprüft und diese liefern Werte, die den realen Werten entsprechen können. Ein Aussensensor ist angeschlossen und der liefert bei +12 Grad ~526 Ohm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stelle ich die Neigung auf 0,2, so zeigt sich die Vorlauftemperatur zwischen 35 und 40 Grad. Stelle ich diese auf 1,0, so bewegt sich die Vorlauftemperatur zwischen 35 und 40 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte ich noch prüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mitch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Mitches_0-1649347600323.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10033iAC4AE735922025C6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Mitches_0-1649347600323.png" alt="Mitches_0-1649347600323.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Mitches_1-1649347624822.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10034i47FB5738F164FD22/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Mitches_1-1649347624822.png" alt="Mitches_1-1649347624822.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:07:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230805#M21337</guid>
      <dc:creator>Mitches</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-07T16:07:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230807#M21338</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist vermutlich kein Fehler. Was hast du denn für einen Kessel? Bei NT-Kesseln fährt der immer mind. 35 °C.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du die Parallelverschiebung so niedrig einstellst, bringt der bei Steigung 0,2 oder 1,0 immer&amp;nbsp; 35 °C. Spannender wäre es, Neigung und Niveau hochzustellen, wenn dann die Temp. steigt ist alles ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:16:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230807#M21338</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-07T16:16:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230815#M21339</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für die Antwort - ja, es ist ein NT-Kessel, glaube ich zumindest:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Mitches_0-1649349872456.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/10036i3A8F5A2FCCB74ED1/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Mitches_0-1649349872456.png" alt="Mitches_0-1649349872456.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Neigung hochstelle, so steigt die VT an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:45:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230815#M21339</guid>
      <dc:creator>Mitches</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-07T16:45:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230819#M21340</link>
      <description>&lt;P&gt;Das ist sogar ein Tieftemperauturkessel, den kann man ohne untere Begrenzung betreiben. Mache folgende Änderungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;S 2.6&amp;nbsp; auf 0 stellen, dann fährt er ohne Sockeltemp.&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;s, hier auf S. 3-10&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener nofollow noreferrer"&gt;https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anleitung ist für eine etwas neuere Regelung, geht aber gleich. Da kann Siegellack drauf sein, darf aber trotzdem umgestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 17:00:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230819#M21340</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-07T17:00:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230880#M21350</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Super - vielen lieben Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ich drehe seit Wochen an den Reglern rum und wundere mich, warum sich nichts tut &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch ärgerlich war in den letzten Jahren, dass ich die Heizungsanlage ab +12 Grad "manuell" ausschalten musste, da die Heizkurven die Sockeltemperatur nicht beeinflussten konnten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke nochmals und ein schönes Wochenende!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 05:58:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/230880#M21350</guid>
      <dc:creator>Mitches</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-08T05:58:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic MC - Heizkennlinieneinstellung wird ignoriert - gleiche Vorlauftemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/231056#M21359</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Da hat der Heizungsbauer&amp;nbsp;gar nichts eingestellt, sondern einfach den Anlieferungszustand belassen. Seit über 30 Jahren falsch gelaufen.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":strahlendes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😁&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Aus diesem Grund hat Viessmann später Codierstecker eingeführt, die liegen dem Kessel bei und werden in die Regelung eingesteckt, dann hat man immer die richtige Einstellung der unteren Temperatur.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei Interesse, hier noch weitere Anleitungen, auch zu den Codiermöglichkeiten&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7410065" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7410065&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wünsche auch ein&amp;nbsp;schönes Wochenende!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:10:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Trimatic-MC-Heizkennlinieneinstellung-wird-ignoriert-gleiche/m-p/231056#M21359</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-08T13:10:08Z</dc:date>
    </item>