<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Steuerung defekt?" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/221915#M20759</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Mikesoft,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;hast du die Codieradresse 00 und Codieradresse 01 schon geprüft. Folgende Werte müssen eingestellt werden:&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Codieradresse 00 muss auf 15 stehen&lt;BR /&gt; Codieradresse 01 muss auf 00 stehen&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt; Jannik vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:45:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
    <dc:date>2022-02-25T13:45:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/214388#M20301</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ins Forum,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben seit ca. 3 Monaten das Problem,&amp;nbsp; dass unsere, bisher immer zuverlässige, Heizung leider nicht mehr so arbeitet wie gewünscht.&amp;nbsp; Die eingestellten Heizzeiten werden nicht mehr eingehalten,&amp;nbsp; wahllos springt die Heizung an, einfach gesagt,&amp;nbsp; es nervt. Wir hatten schon fachmännische Hilfe, ca. 1000€ bezahlt für den Wechsel der Warmwasserpumpe, die Prüfung des Außensensors und der Heizungspumpe, den allgemeinen Check, diverser Einstellungsänderungen und jeder Menge guter Ratschläge...zur Zeit behelfen wir uns mit dem sog&amp;nbsp; Schornsteinfegermodus, da klappt alles, manchmal springt sie auch tatsächlich zur gewünschten Zeit an, aber das ist auf Dauer nur nervig. Die Anlage ist mittlerweile 30 Jahre alt, aber laut Schornsteinfeger hat sie bessere Werte als manch neue Heizung...so, warum also wechseln, wenn nicht unbedingt nötig? Die Steuerung ist&amp;nbsp;Trimatic-P&lt;BR /&gt;7450241-39857,&amp;nbsp; gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man hier noch was retten könnte?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Warmwasser funktioniert problemlos,&amp;nbsp; kleiner Lichtblick...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 14:50:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/214388#M20301</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-26T14:50:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/221915#M20759</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Mikesoft,&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;hast du die Codieradresse 00 und Codieradresse 01 schon geprüft. Folgende Werte müssen eingestellt werden:&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Codieradresse 00 muss auf 15 stehen&lt;BR /&gt; Codieradresse 01 muss auf 00 stehen&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt; 
&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt; Jannik vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:45:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/221915#M20759</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2022-02-25T13:45:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/222827#M20836</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Jannik,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich leider Laie auf diesem Gebiet bin,&amp;nbsp; habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.&amp;nbsp; Es hat ja auch alles jahrelang problemlos funktioniert,&amp;nbsp; warum sollte da jetzt etwas umcodiert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke trotzdem&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 05:51:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/222827#M20836</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-03T05:51:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/223099#M20841</link>
      <description>&lt;P&gt;...und vor Allem, wie und wo prüfe ich das??&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 15:41:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/223099#M20841</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-03T15:41:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228327#M21112</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte entschuldige die späte Rückmeldung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Um in die Codierebene zu gelangen musst du ie 2 rote und die 3 blaue Taste von links gleichzeitig gedrückt halten &amp;nbsp;bis eine eine 01 im Bildschirm erscheint. Um die Codieradresse zu verstellen hältst du bitte die die Uhr-Taste gedrückt und drehst am Verstellrädchen. Um den Wert der Codieradresse zu verstellen hältst du bitte die Tag-Taste (1-7) gedrückt und drehst am Verstellrädchen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Jannik vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:55:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228327#M21112</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-29T09:55:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228668#M21143</link>
      <description>&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Wie lange muss ich denn die beiden Tasten gedrückt halten? Habe es kurz (3s), länger (10s) und über 30s bis zu einer Minute gehalten,&amp;nbsp; keine Reaktion in der Anzeige... ist Trimatic-P,&amp;nbsp; vielleicht hilft das hier auch nicht...&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16486490598028023992375152591228.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9870iCD2BF92958580B95/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16486490598028023992375152591228.jpg" alt="16486490598028023992375152591228.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 14:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228668#M21143</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T14:05:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228669#M21144</link>
      <description>&lt;P&gt;@&lt;SPAN class=""&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/12269" target="_self"&gt;&lt;SPAN class=""&gt;ja_womelsdorf&lt;/SPAN&gt;&lt;/A&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;die Trimatik-P hat keine Codieradressen, es gibt lediglich ein paar DIP-Schalter, am ehesten vergleichbar mit einer&amp;nbsp;Trimatik-2.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Ich würde noch den Kesselsensor prüfen lassen, ansonsten kann man an dem alten Kessel eine neue Vitotronic anbringen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Weiterer Test: mal auf Schneekristall/Schneekristall stellen. Dann sollten Pumpen und Brenner aus sein. Ist das der Fall?&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Gruß&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Heizing&lt;/SPAN&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 14:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228669#M21144</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T14:16:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228671#M21145</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei Schneekristall bleibt die Warmwasserpumpe laufen, der Brenner und die Heizungspumpe waren nicht an, obwohl lt. Plan die Heizung laufen sollte,&amp;nbsp; Kessel hat Betriebstemperatur (80 grd)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 14:22:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228671#M21145</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T14:22:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228687#M21148</link>
      <description>&lt;P&gt;Meinst du die Ladepumpe hinten am Kessel?&amp;nbsp; Das würde auf den Speichersensor hindeuten. Evtl. mal ein Foto einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:12:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228687#M21148</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:12:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228690#M21149</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16486546307096233473119064839654.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9872i1B290E755E4BF8EB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16486546307096233473119064839654.jpg" alt="16486546307096233473119064839654.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; oben die Ww Pumpe, unter die Hz Pumpe, hinten rechts VL Temp., hinten links RL Temp.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:39:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228690#M21149</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:39:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228695#M21150</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, die korrekte Bezeichnung ist Speicherladepumpe. Ist besser wg. Verwechslungsgefahr mit der Trinkwasserzirkulationspumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die&amp;nbsp;Speicherladepumpe auch im Frostschutz läuft, liegt was im Argen. Evtl. hängt das Relais. Was passiert denn im nur WW-Modus (Wasserhahn) ? Wir da die Kesseltemp auf 75°C gefahren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:49:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228695#M21150</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:49:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228703#M21151</link>
      <description>&lt;P&gt;Das wird nicht so einfach zu beantworten sein, bzw. Wird etwas dauern momentan hat der Kessel 80 grad und Brenner läuft. Der müsste aber dann doch stoppen, oder? Des weiteren hängt noch eine Solaranlage dran, welche den Speicher auch mit max 85grd voll hat; während des Schreibens hat der Brenner gestoppt,&amp;nbsp; mal schauen,&amp;nbsp; wann die Temp. unten ist&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:58:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228703#M21151</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T15:58:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228712#M21152</link>
      <description>&lt;P&gt;Korrekt, der Brenner sollte abschalten, Schornsteinfegerschalter natürlich ausschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie lädt die Solaranlage denn den Vitocell?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 16:23:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228712#M21152</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T16:23:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228720#M21153</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage unterstützt Heizung und Warmwasser,&amp;nbsp; im Sommerbetrieb kann die Ölheizung fast immer komplett abgeschaltet werden&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 16:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228720#M21153</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T16:52:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228721#M21154</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, ich wollte auf was anderes raus: der Vitocell hat doch keine zweite Heizschlange für Solar. Hast du einen externen Wärmetauscher? Wird die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Speicherladepumpe evtl. von der Solarregelung angesteuert? Die elektrische&amp;nbsp; Leitung (weiß) ist jedenfalls nicht original.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:08:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228721#M21154</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T17:08:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228722#M21155</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das wurde damals 2011 umgebaut, leider war ich da nicht zugegen, wie das detailliert angeschlossen wurde; hat aber bis letzten Oktober hervorragend funktioniert &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":denkendes_Gesicht:"&gt;🤔&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:12:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228722#M21155</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T17:12:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228725#M21156</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du noch einen weiteren Speicher? Wie sieht die Solarregelung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Schaltzeiten sind eingestellt? Bei SU1 ist der erste Kanal momentan aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:22:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228725#M21156</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T17:22:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228728#M21157</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, da ist ein 150l Speicher dran, Brötje SBH600B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16486608580308497802610630340504.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9876iDDF0D95E061BB970/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16486608580308497802610630340504.jpg" alt="16486608580308497802610630340504.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="16486608841817261527743950518689.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/9877i9B8C32B24A732389/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="16486608841817261527743950518689.jpg" alt="16486608841817261527743950518689.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:21:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228728#M21157</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T17:21:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228739#M21158</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Welche Schaltzeiten sind eingestellt? Bei SU1 ist der erste Kanal momentan aus.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 17:57:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228739#M21158</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T17:57:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Steuerung defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228743#M21159</link>
      <description>&lt;P&gt;SU1 5:30 - 8:30 und 14:40-19:00&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 18:16:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Steuerung-defekt/m-p/228743#M21159</guid>
      <dc:creator>Mikesoft</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-30T18:16:31Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
