    <title>Thema "Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190590#M18665</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei meinem Vitoplus 300 verrußt der Flammenwächter, was ist die Ursache dafür und was kann man (außer reinigen) dagegen tun?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 09:52:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PDD</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-14T09:52:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190590#M18665</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei meinem Vitoplus 300 verrußt der Flammenwächter, was ist die Ursache dafür und was kann man (außer reinigen) dagegen tun?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 09:52:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190590#M18665</guid>
      <dc:creator>PDD</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-14T09:52:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190594#M18666</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo PDD,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;hier sollten einmal die Brennereinstellungen geprüft werden. Wann war die letzte Wartung und wie sind die Abgaswerte? (O²,CO²,ppm,qA)&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 10:03:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190594#M18666</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-14T10:03:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190999#M18684</link>
      <description>&lt;P&gt;Die letzte Wartung war vor einem halben Jahr (die nächste ist beantragt) und die Abgaswerte waren top. Die Verrußung war früher ein Dauerthema (Reinigung alle 2 Wochen erforderlich), aber nach Einbau neuer Elektroden und gründlicher Abdichtung der Kabelführungen schien das Problem gelöst - wohl doch nicht vollständig.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Oct 2021 06:01:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/190999#M18684</guid>
      <dc:creator>PDD</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-16T06:01:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191103#M18690</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo PDD&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kontrollier mal den Deckel Mischeinrichtung Teilenummer 7823388,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der verzogen ist , liegt er nicht 100 % an und ist nicht dicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das würde auch zum verrußen passen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dein Heizungsmann soll auch mal Dralleinrichtung und Flammrohr prüfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HarryG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Oct 2021 11:24:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191103#M18690</guid>
      <dc:creator>HarryG</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-17T11:24:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191508#M18730</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Bitte teile mir die Herstellernummer deiner Heizungsanlage mit. Damit kann ich deine Anlage besser zuordnen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;
Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 05:21:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191508#M18730</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T05:21:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191654#M18742</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo H. Büssing -&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei das Typenschild der betroffenen Anlage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Info: Der Fehlercode bei der Störung ist &amp;lt;0D&amp;gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG&amp;nbsp; PDD&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:11:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191654#M18742</guid>
      <dc:creator>PDD</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-20T15:11:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitoplus 300 Flammenwächter verrußt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191702#M18744</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen PDD,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei der Störung 0:d ist dein Gerät verriegelt. Das Brennersteuergerät ist auf Störung. Drücke 1x die Entstörtaste und warte dann hab. Möglicherweise hast du diese Taste zu oft und zu schnell hintereinander betätigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie HarryG schon richtig geschrieben hat, lass durch deinen Fachpartner den Deckel Mischeinrichtung kontrollieren inkl. der Dichtungen (Deckeldichtung, Kabeldurchführungen). Zusätzlich die Düse kontrollieren (richtige Düse? fester Sitz)&amp;nbsp;und die Brennereinstellungen prüfen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem sollte hier auch der Ölpumpenfilter geprüft, ggf. erneuert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier&amp;nbsp;die Serviceanleitung digital -&amp;nbsp;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681502VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681502VSA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 05:07:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoplus-300-Flammenwaechter-verrusst/m-p/191702#M18744</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-21T05:07:37Z</dc:date>