    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189194#M18551</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unserer alte Vitola-biferral-RN mit Trimatic-MC/B wurde aufgrund einer neuen Fußbodenheizung ein zweiter Mischkreis eingebaut, welcher derzeitig noch unabhängig ist. Der Heizkörperkreis ist weggefallen. Nun möchte ich aufgrund einer Anforderung, welche von der Haussteuerung gegeben wird, die aus Außentemperatur-, Raum-, Vorlaufsensors Kesseltemperatur resultieren, denn Kessel ein- oder ausschalten z.B. durch Schließen eines Kontaktes etc.. Gibt es eine Möglichkeit diese vorhaben bei dieser Steuerung zu realisieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 17:39:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>JanklC</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-06T17:39:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Externe Freigabe Trimatic-MC/B 7450361</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189194#M18551</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei unserer alte Vitola-biferral-RN mit Trimatic-MC/B wurde aufgrund einer neuen Fußbodenheizung ein zweiter Mischkreis eingebaut, welcher derzeitig noch unabhängig ist. Der Heizkörperkreis ist weggefallen. Nun möchte ich aufgrund einer Anforderung, welche von der Haussteuerung gegeben wird, die aus Außentemperatur-, Raum-, Vorlaufsensors Kesseltemperatur resultieren, denn Kessel ein- oder ausschalten z.B. durch Schließen eines Kontaktes etc.. Gibt es eine Möglichkeit diese vorhaben bei dieser Steuerung zu realisieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christian&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 17:39:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189194#M18551</guid>
      <dc:creator>JanklC</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-06T17:39:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Externe Freigabe Trimatic-MC/B 7450361</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189198#M18552</link>
      <description>&lt;P&gt;Kein Problem, s. hier den Schaltplan auf S. 5-13. Bei der mit "b im Kreis" markierten Stelle kannst du extern sperren, bei der mit "c im Kreis"&amp;nbsp;markierten Stelle kannst du extern anfordern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481118VSA00001_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;5481118VSA00001_1.PDF (viessmann.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einfacher wäre eine&amp;nbsp;neue Vitotronic 200 KO1B auf den alten Kessel zu setzen.&amp;nbsp;Die kann zwei Mischerkreise. Dazu eine Konsole&amp;nbsp;7282852.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht dann so aus&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851083VMA00001_1.PDF" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer"&gt;5851083VMA00001_1.PDF (viessmann.com)&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pluspunkt: Bedienung über Internet ist über eine Vitocom auch möglich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 18:07:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189198#M18552</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-06T18:07:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Externe Freigabe Trimatic-MC/B 7450361</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189230#M18553</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Kleine Ergänzung:&lt;/STRONG&gt; Bei der KO1B wäre nicht nur die Einbindung über eine Vitocom möglich, sondern auch über eine Vitoconnect.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Informationen dazu gibt es&amp;nbsp;unter folgendem Link.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wenn die Anlage in eine Hausautomatisierung ("Haussteuerung") integriert werden soll, käme sogar ggf. ein Vitogate 200 KNX in Frage.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Informationen dazu gibt es unter folgendem Link.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;A href="https://connectivity.viessmann.com/en-gb/mp_rt/vitogate-info.html" target="_blank"&gt;https://connectivity.viessmann.com/en-gb/mp_rt/vitogate-info.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 05:14:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Externe-Freigabe-Trimatic-MC-B-7450361/m-p/189230#M18553</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-07T05:14:16Z</dc:date>