    <title>Thema "Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/183025#M18023</link>
    <description>&lt;P&gt;So ich habe jetzt über mehrere tage getestet, nicht ganz so leicht da Wetter abhängig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wundert mich das du sagst das meine Reglung das über KIM-BUS nicht kann das sie ja jetzt schon die Nachheizunterdrückung über KM-BUS nutzt wenn sie von der Vitosolic kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt wirklich eine paar Tage den WW Soll wert von 50 Grad auf 10 Grad stellst und im Pufferspeicher waren es ca. 70 C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und Trotzdem ab ca. 39 C des Kessel fängt der Brenner wieder an den Kessel nach zu erhitzen, also WW ist es definitiv nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Hast du hier eine Idee für mich, was würdest du sagen?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:59:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Evoco</dc:creator>
    <dc:date>2021-08-11T20:59:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181072#M17796</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe folgende Komponenten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also die Herstellernummer der Heizung Vitola 200 lautet:&lt;BR /&gt;7242173011835107&lt;BR /&gt;Die Nummer der Mischers lautet:&lt;BR /&gt;7450 657 078233&lt;BR /&gt;Die ID der Steuerung lautet:&lt;BR /&gt;7450750019878106&lt;BR /&gt;Vitronic 200 Typ KW2&lt;BR /&gt;+ Elektronikleiterplatine 7828192&lt;BR /&gt;+ Verbunden über KMBUS zu:&lt;BR /&gt;Vitosolic 200, Typ SD4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;+ Vitoconnect&lt;/P&gt;&lt;P&gt;600 Liter Pufferspeicher für Brauch und Heizwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problemstellung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Pufferspeicher hat in den Warmentagen durch Solar ca. 75 Grad, so dass kein Brauchwasser und kein Heizwasser Anforderung benötigt wird und ich vernehme auch das die Heizung dies nicht anfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was aber passiert ist das der Heizkessel mit der Zeit Temperatur verliert und bei ca. 40 Grad anfängt nur sich selbst aufzuheizen, ohne jegliche Anforderung für Brauchwasser oder Heizwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was muss ich ändern damit dies nicht mehr passiert, da es ja totale Energieverschwendung ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nachheizung des Kessels soll erst getätigt werden wenn der Pufferspeicher unter 40 Grad fällt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Interessant ist das dies natürlich nicht passiert, wenn die Nachheizunterdrückung von der Solar aktiviert ist was ja tagsüber der Fall ist wenn es draußen warm ist und die Solaranlage nach unten schiebt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch zur Info: Codieradresse 76 ist auf 10 gestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke vorab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 12:13:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181072#M17796</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-16T12:13:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181100#M17797</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welcher Kesselcodierstecker ist in der Regelung eingesteckt? Darüber wird u.a. die Minimaltemperatur des Kessel gesteuert wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für den Vitola 200 soll der Stecker E1 verwendet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Jul 2021 20:15:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181100#M17797</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-16T20:15:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181176#M17803</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja ich habe den Stecker E1 (7450693) im Einsatz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 07:39:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181176#M17803</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-19T07:39:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181186#M17806</link>
      <description>&lt;P&gt;Der E1 hat eine Sockeltemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;siehe&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Richtigen-Codierstecker/td-p/19185" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Oel/Richtigen-Codierstecker/td-p/19185&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;demnach brächtest du für deinen Fall einen&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Codierstecker CB 7834992&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:43:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181186#M17806</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-19T08:43:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181208#M17807</link>
      <description>&lt;P&gt;Hmm wenn ich den verlinkten Artikel lese + Kodierstecker übersicht (siehe Bilder im Anhang) steht dort doch das für ein Vitola 200 der Codierstecker E1 genutzt werden soll.&lt;BR /&gt;Und im Betrag steht das&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;mit e1 "gleitent Ein- und bei 42°C Kesseltemperatur &lt;STRONG&gt;AUS&lt;/STRONG&gt; geschaltet" wird.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe ja das Problem das der Kessel die 42 C halten möchte, ohne Anforderung von BW oder WW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seid ihr sicher, das hier ein neuer Kodiestecker genutzt werden muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte erläutert es mir bitte das ich es besser verstehe, vielen dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 11:52:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181208#M17807</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-19T11:52:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181218#M17808</link>
      <description>&lt;P&gt;Stimmt, demnach sollte es auch mit dem E1 wie von dir gewünscht funktionieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du mal in der Vitotronic die Solltemperaturen geprüft, ob da etwas den Kessel anfordert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681343VSA00002_1.PDF" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681343VSA00002_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 18&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel ist ja schon ein paar Jahr alt, blieb der Brenner bisher im Sommer immer aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder kamen STA und Puffer erst diese Jahr dazu?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 14:00:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181218#M17808</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-19T14:00:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181528#M17850</link>
      <description>&lt;P&gt;"Brenner bisher im Sommer immer aus?" Ich würde ssagen nein aber da ja auch Brauchwasseranforderungen da waren kann man das schwer sagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Oder kamen STA und Puffer erst diese Jahr dazu?"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Puffer ist schon länger dar und Solar kam ende letztem Jahren dazu, von einem Viessamann Premium Partner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider haben die von der Technik aber weniger Ahnung als ich selbst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde sagen, das seit die Solar da ist und ich über den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;KMBUS&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN&gt;+ Elektronikleiterplatine 7828192&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;es weniger geworden ist, da wenn die Solar läuft die "Nachheizunterdrückung" aktiviert ist (sichtbar in der ViCARE) aber sobald die Nachheiz-Unterdrückung aufhört, da Solarpumpe aufhört also keine Wärme mehr vom Dach kommt, der Kessel weitermacht wie bisher.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Gibt es denn keine&amp;nbsp;Nachheiz-Unterdrückung wenn Speicher genügend Wärme hat in der Codierung an Heizung oder Konfiguration in der Vitosolic?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Jul 2021 12:19:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181528#M17850</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-23T12:19:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181600#M17857</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie hat der Heizungsbauer eigentlich die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Nachheizunterdrückung realisiert?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die&amp;nbsp;Vitronic 200 Typ KW2 mit der angegeben Seriennummer kann das gar nicht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hat er der Regelung durch die Leiterplatine 7828192 eine Art Firmware Update verpasst?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hat er dir zu dieser&amp;nbsp;Leiterplatine 7828192 eine&amp;nbsp; Aktualisierung der Service Anleitung gegeben?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Codieradresse 76&amp;nbsp; finde ich für die&amp;nbsp;Vitoronic 200 Typ KW2 leider auch nicht. Die&amp;nbsp;Nachheizunterdrückung&amp;nbsp; für WW ist normalweise die 67. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Meinst du die 67?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:15:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181600#M17857</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T09:15:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181601#M17858</link>
      <description>&lt;P&gt;Du hast recht in allem &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vitotronic kann es von Haus aus scheinbar nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und mit der neuen Platine +&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitosolic 200, Typ SD4 kann man es konfigurieren also aktivieren muss aber per KM-Bus angebunden sein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei der Codieradresse hatte ich einen Typo, 67 ist korrekt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ja Anleitung hat sich verändert.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;BR /&gt;Hab das aber auch erst durch langes Suchen raus bekommen und dann umgesetzt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;In ViCare ab sieht man sogar das die Nachheizunterdrückung aktiv ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn aber die Nachheizunterdrückung beendet ist da Solar nicht läuft ist der Zauber leider wieder vorbei.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 09:53:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181601#M17858</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T09:53:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181617#M17859</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich schaue mit gerade deine Diskussion von vor 2 Jahren mit Benjamin an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da hattest du ein Schema auf One-Drive geladen. Das sit aber nicht mehr verfügbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du die Datei mal hier als Anhang hochladen. Ist da die Position aller deiner Sensoren eingezeichnet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;SPAN&gt;Also ich bleibe dabei im Display steht Vorlauftemp. Soll 37 und IST 24 Grad oBwohl der Pufferspeicher ca. 60 Grad hat&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde das Problem gelöst? Misst der Brauchwasser Sensor vielleicht auch an der falschen Stelle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Workaround könnte mit einem der freien Relais in der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitosolic 200 die Freigabe für den Brenner sperren.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 18:27:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181617#M17859</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T18:27:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181620#M17860</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Also die Legende hab ich noch nicht aktualisiert seit dem Umbau das Solar dazu kam.&lt;BR /&gt;Dabei hat die Heizungsfirma, wie gesagt Viessmann Premium Partner, auch die Fühler noch einmal kontrolliert, hier soll alles passen.&lt;BR /&gt;Glaub auch nicht das es daran liegt, da die Werte wirklich auch passend in der ViCare angezeigt werden. Siehe Bilder von gerade.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Den Workaround gefällt mir nicht so wirklich es muss doch sauber anders gehen, wenn die Solaranlage eine Unterdrückung schafft dann muss es auch so gehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schade das sich keiner von Vissmann sich dazu äußert.</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:17:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181620#M17860</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T19:17:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181622#M17861</link>
      <description />
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:24:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181622#M17861</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T19:24:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181623#M17862</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab gerade noch gesucht, danach habe ich konfiguriert:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.manualslib.de/manual/271634/Viessmann-Vitosolic-200.html?page=134" target="_blank"&gt;Nachheizunterdrückung - Viessmann Vitosolic 200 Serviceanleitung [Seite 134] | ManualsLib&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Jul 2021 19:26:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181623#M17862</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-25T19:26:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181648#M17872</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du in dem Handbuch 2 Seiten weiterblätterst ist eine mögliche Nacheizunterdrückung&amp;nbsp; für den Kessel beschrieben. In dem der Sensor des Kessel über die Vitosolic manipuliert wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neuere Regler können das über den KM-Bus. Deiner wohl noch nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aktuell ist doch noch unklar ob der Brenner wegen dem WW oder wegen der Sockeltemepratur (Codier-Stecker) angeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was passiert wenn du für eine paar Tage den WW Soll wert von 50 Grad auf 10 Grad stellst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mich würde interessieren ob dann der Brenner auch angeht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Abhängig vom Ergebnis muss man an unterschiedlichen Stellen ansetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 07:34:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/181648#M17872</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-26T07:34:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/182123#M17935</link>
      <description>Nicht wundern warum es solange dauert. ich bin noch am testen brauch dafür Sonne, hab WW auf 10 Grad gestellt, Pufferspeicher hat gerade 77 und Solar heizt rein.&lt;BR /&gt;Melde mich bei Ergebnis.</description>
      <pubDate>Fri, 30 Jul 2021 10:44:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/182123#M17935</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-07-30T10:44:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/183025#M18023</link>
      <description>&lt;P&gt;So ich habe jetzt über mehrere tage getestet, nicht ganz so leicht da Wetter abhängig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wundert mich das du sagst das meine Reglung das über KIM-BUS nicht kann das sie ja jetzt schon die Nachheizunterdrückung über KM-BUS nutzt wenn sie von der Vitosolic kommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe jetzt wirklich eine paar Tage den WW Soll wert von 50 Grad auf 10 Grad stellst und im Pufferspeicher waren es ca. 70 C.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und Trotzdem ab ca. 39 C des Kessel fängt der Brenner wieder an den Kessel nach zu erhitzen, also WW ist es definitiv nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/8030"&gt;@Flo_Schneider&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Hast du hier eine Idee für mich, was würdest du sagen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:59:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/183025#M18023</guid>
      <dc:creator>Evoco</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-11T20:59:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Heizkessel Nachheizung abhängig von Pufferspeicher Temperatur machen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/184465#M18080</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Evoco,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;hast du mal geprüft, ob der Kessel in dem Moment auch eine Solltemperatur hat oder liegt alles auf dem Minimum und er geht einfach so an?&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 06:51:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkessel-Nachheizung-abhaengig-von-Pufferspeicher-Temperatur/m-p/184465#M18080</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-27T06:51:22Z</dc:date>