      <title>Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/171674#M17320</link>
      <description>Mein Vitola 200 hat seit ein paar Tagen das Problem, dass die Kesseltemperatur bis zu 75 Grad ansteigt, obwohl nach Raumtemperatur und Außentemperatur laut eingestellter Kennline nicht geheizt werden muss.&lt;BR /&gt;Ich habe sogar in der Codierebene die Kesseltemperatur Maximalbegrenzung von 06:74 auf 06:60 geändert, aber der Brenner läuft trotzdem weit darüber hinaus.&lt;BR /&gt;Ich heize nur, kein Warmwasser, ist so auch eingestellt und hat seit 5 Jahren auch wie geplant funktioniert. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 19:08:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/171674#M17320</guid>
      <dc:creator>FrankBerlin</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-18T19:08:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172556#M17386</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;welche Regelung hast Du an Deinem Vitola 200?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die 75 °C Kesseltemperatur könnten daher stammen das die Regelung nicht korrekt arbeitet und und der elektromechanische Temperaturregler seine Funktion erfüllt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 04:44:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172556#M17386</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T04:44:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172594#M17388</link>
      <description>Hallo, ich habe die Vitotronic 200, KO1B, Vitorol 200 RF und den Funk-Außentemperatursensor installiert.&lt;BR /&gt;Nachdem ich mehrere Tage die Raumtemperatur durch komplettes ausschalten des Kessels regeln musste, läuft die Regelung seit zwei Tagen wieder normal. Das ist natürlich schön, aber nicht sonderlich beruhigend.&lt;BR /&gt;Was kann ich dem Monteur bei der nächsten Wartung sagen? Ich fürchte mit komplexen Fragen ist die Firma zurzeit überfordert, der letzte Ölexperte von denen ist jetzt offenbar im Ruhestand...</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 08:45:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172594#M17388</guid>
      <dc:creator>FrankBerlin</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T08:45:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172628#M17395</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie alt ist die Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Evt. ist das Netzteil die Ursache, bei meinen beiden 20 Jahre alten Vitotronic 200 KW2 waren die Pufferkondensatoren hinter dem Gleichrichter nicht mehr OK.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:17:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172628#M17395</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T11:17:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172636#M17397</link>
      <description>...die Anlage ist erst 5 Jahre alt, aber so ein Netzteil kann natürlich schon mal vorher den Geist aufgeben.&lt;BR /&gt;Als Elektroingenieur traue ich mir zu das selbst zu prüfen, sollte der Fehler wieder auftauchen, bevor ich den Heizungstechniker kommen lassen muss. An welchen Klemmen kann die Spannung des Netzgerätes gemessen werden?&lt;BR /&gt;Vielen Dank!&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:46:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172636#M17397</guid>
      <dc:creator>FrankBerlin</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T11:46:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172644#M17399</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich hab Dir eine PN geschickt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:13:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172644#M17399</guid>
      <dc:creator>Stefan_L</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T12:13:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172647#M17400</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das hört sich an, als sei der Schornsteinfegerschalter defekt. Mal prüfen lassen, bei Normalbetrieb ist er geschlossen. Läuft die Speicherladepumpe auch dauernd?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 13:22:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172647#M17400</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T13:22:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkesseltemperatur ist zu hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172654#M17401</link>
      <description>&lt;P&gt;Da der Fehler aktuell nicht mehr ansteht, kann ich das nicht weiter Prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Hinweise, ich werde es weiter beobachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 12:56:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkesseltemperatur-ist-zu-hoch/m-p/172654#M17401</guid>
      <dc:creator>FrankBerlin</dc:creator>
      <dc:date>2021-04-26T12:56:04Z</dc:date>