<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Duomatic durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/112963#M13122</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;aktuell ist eine Duomatic in unserem Vitola-Biferrala mit WW-Speicher verbaut.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Steuerung zickt rum. Mal erkennt sie nicht das das WW zu kalt ist. Mal erkennt sie nciht dass das Heizwasser zu kalt ist. Die Stuerung mit Temperaturabsenkung am Abend funktioniert gar nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein neustart behebt die Probleme im allgemeinen. Bevor jetzt der Winter los geht war die Überlegung sie einfach durch eine neuere Steuerung zu ersetzen. z.B.&amp;nbsp;Vitotronic 200 KW2. Die gibt es gebraucht auf Ebay relativ günstig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann ich die einfach so ersetzen ? Sind die alten Stecker alle gleich ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke für Tips.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Unsere Viessmann lief eigentlich 23 Jahre ohne Probleme und unser Schorni meinte lass die lieber laufen bis geht. Die neuen halten in der Regel nicht mehr so lange.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 01:47:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>vit-bif</dc:creator>
    <dc:date>2019-09-11T01:47:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Duomatic durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/112963#M13122</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;aktuell ist eine Duomatic in unserem Vitola-Biferrala mit WW-Speicher verbaut.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Steuerung zickt rum. Mal erkennt sie nicht das das WW zu kalt ist. Mal erkennt sie nciht dass das Heizwasser zu kalt ist. Die Stuerung mit Temperaturabsenkung am Abend funktioniert gar nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein neustart behebt die Probleme im allgemeinen. Bevor jetzt der Winter los geht war die Überlegung sie einfach durch eine neuere Steuerung zu ersetzen. z.B.&amp;nbsp;Vitotronic 200 KW2. Die gibt es gebraucht auf Ebay relativ günstig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kann ich die einfach so ersetzen ? Sind die alten Stecker alle gleich ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke für Tips.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Unsere Viessmann lief eigentlich 23 Jahre ohne Probleme und unser Schorni meinte lass die lieber laufen bis geht. Die neuen halten in der Regel nicht mehr so lange.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruss&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 01:47:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/112963#M13122</guid>
      <dc:creator>vit-bif</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-11T01:47:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/113018#M13123</link>
      <description>&lt;P&gt;Gebrauchte Regelungen in Auktionsplattformen sind so gut wie immer Elektroschrott. ( Wer bitte verkauft eine funktionierende Regelung einer relativ aktuellen&amp;nbsp; Anlage?)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grundsätzlich kann man die Regelung tauschen - allerdings ist das bei einer 23 Jahre alten Anlage wirtschaftlich wenig sinnvoll.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Der Kaminkehrer hat ein berechtigtes Interesse, die alte Anlage zuloben - damit verdient er jedes Jahr Geld - mit einer Neuanlage jedoch nur alle 2 Jahre.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Nach 23 Jahren ist eine Heizanlage einfach "durch" - wie ein Auto mit 23 Jahren und 500000 KM auf der Uhr.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 21:06:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/113018#M13123</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-11T21:06:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/113036#M13124</link>
      <description>Ja das verstehe ich und da gebe ich dir recht. Aber wenn meine Anlage noch 5 Jahre laufen würde wäre mir das sehr recht. &lt;BR /&gt;Eine neue Anlage kostet auch 10k. Wenn ich jetzt durch eine neue Steuerung 5 Jahre bekommen würde ... &lt;BR /&gt;Ich habe auch vergessen zu erwähnen das die Anlage vor 10 Jahren einen neuen Brenner bekommen hat. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ausserdem ist das auch Umweltfreundlicher die aktuell in gebrauch befindende einfach weiter zu verwenden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unsere alte lief 35 Jahre ....  &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei 1-2-3 Auktionshaus gibt es auch welche mit Garantie. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Passen die Stecker in die Vitotronic einfach so oder muss ich Adapter kaufen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 08:58:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/113036#M13124</guid>
      <dc:creator>vit-bif</dc:creator>
      <dc:date>2019-09-12T08:58:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic durch Vitotronic 200 KW2 ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-durch-Vitotronic-200-KW2-ersetzen/m-p/113110#M13125</link>
      <description>Hallo vit-bif,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
eine KW2 kann mit dem passenden Codierstecker verwendet werden.&lt;BR /&gt;
Bitte ein mal die Herstellnummer nennen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zusätzlich wird benötigt:&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
7144654 Konsole f.Vitotronic&lt;BR /&gt;
7819318 Brennerleitung&lt;BR /&gt;
7450650 Erweiterungssatz Mischer (Nur wenn Mischer Vorhanden)&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
7450052 Steckadapter für B2&lt;BR /&gt;
7404960 2.Brennerstufe (191/90)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;</description>