    <description>&lt;P&gt;Was ich eigentlich meinte: Schwankt die Temperatur in den Heizkreisen auch so, sprich, wird der Heizkörper mal kalt, mal heiss ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal, dass du nur so eine Art Rückkopplung siehst. Angenommen, die Pumpe läuft gleichmässig, der Brenner auch. Der Mischer dreht jetzt den Vorlauf etwas zu, um über die Zumischung des kühleren Rücklaufes die ,,Auslauftemp,,(so nenne ich jetzt mal die Temp. nach dem Mischer) stabil zu halten. Logischerweise steigt die Vorlauftemp durch den erzeugten Wärmestau/ geringerer Volumenstrom schnell an. Gleichzeitig fällt auch die Auslauftemp. Der Mischer macht wieder auf, Vorlauftemperatur sinkt, Auslauftemperatur steigt. Das geschieht in relativ schneller Folge.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:10:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2016-12-07T19:10:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt  und hält keine Solltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45038#M13081</link>
      <description>&lt;P&gt;An meinem Vitola Biferal ist eine neue Vitotronik 2HK&amp;nbsp; zum&amp;nbsp;Einsatz gekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel hat einen Mischkreis und Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin jetzt total unzufrieden da die Steuerung dem Mischer&amp;nbsp;ewig hin und her regelt temp zwischen43 und 57 C°&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kommt mir so vor ob als die die&amp;nbsp;Regelung viel zu weit&amp;nbsp; hin und her regelt.Die alte Trimatik hat das nicht gemacht da stand die Solltemp nach Kennlinie immer punktgenau auf dem vorgegeben Wert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Codierung C4&amp;nbsp; auf null zu ändern oder auf zwei oder&amp;nbsp; drei brachte auch keinen gewünschten Erfolg!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Kessel Nr.7516264604543102&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; VBO18 Mischer Nr.7450657 lief mit der Trimatik einwandfrei und Grad genau.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das der Motor auch getauscht hätte werden müssen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann sonst noch etwas diesen Fehler hervorrufen!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich&amp;nbsp;bin ratlos und&amp;nbsp;sehr enttäuscht über die neue Regelung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2016 18:22:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45038#M13081</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-28T18:22:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45074#M13082</link>
      <description>Hallo Wolf04,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
gib bitte mal die Herstellnummer der Regelung an.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 10:04:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45074#M13082</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T10:04:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45082#M13083</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;sie lautet 7187088642681105&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Wolf 04</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 10:21:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45082#M13083</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T10:21:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45109#M13084</link>
      <description>Wurde der Anlegefühler auch mit getauscht ?</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 14:25:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45109#M13084</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T14:25:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45110#M13085</link>
      <description>Ja,&lt;BR /&gt;der kam mit der Regelung neu und er sitzt auch ganz dicht hinter dem Mischkreis.&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 14:32:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45110#M13085</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T14:32:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45113#M13086</link>
      <description>Vielleicht zu dicht ? Anlegefühler sollten wenigstens 30 cm über dem Mischer montiert sein. Damit eine Beeinflussung durch Fremd-bzw. Strahlungswärme ausgeschlossen werden kann.</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 15:12:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45113#M13086</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T15:12:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45121#M13087</link>
      <description>Hallo Danke für die Antwort,&lt;BR /&gt;leider nein ich habe Ihn jetzt genau dort montiert wie es in der Montageanleitung für die Fachkraft beschrieben ist.&lt;BR /&gt;Es war vorher etwas weiter weg ca. 20 cm.&lt;BR /&gt;Ich habe das in meiner Not geändert da ich mir kein Rat mehr wusste.&lt;BR /&gt;Es kommt mir so vor wenn der Mischer angesteuert wir das zu viel Zeit vergeht die VL Temp sinkt und die Regelung steuert nochmals nach und der erste Effekt der Ansteuerung ist noch gar nicht vollzogen.&lt;BR /&gt;Die VL Temp sinkt dann so weit ab das wieder nach oben nach gesteuert werden muss bevor dieser Effekt eintritt regelt sie weiter hoch und so pendelt der Mischer immer hin und her&lt;BR /&gt;Ich wollte mit dem heran setzen die Zeitverzögerung verkürzen aber auch dies brachte nicht den gewünschten Erfolg.&lt;BR /&gt;Ich hoffe ich konnte das so einiger maßen beschreiben.&lt;BR /&gt;wenn es kälter wird ist der Pendeleffekt von den Temperaturen her auch höher.</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2016 17:39:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45121#M13087</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-29T17:39:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt  und hält keine Solltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45394#M13088</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;sie lautet 7187088642681105&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Wolf 04</description>
      <pubDate>Sat, 03 Dec 2016 08:56:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45394#M13088</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-03T08:56:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt  und hält keine Solltemperatur</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45477#M13089</link>
      <description>Warum sollte ich jetzt die Nr angeben?leider habe ich darauf keine Antwort erhalten,schade.&lt;BR /&gt;Ich hatte mir ein wenig mehr versprochen.</description>
      <pubDate>Mon, 05 Dec 2016 08:15:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45477#M13089</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-05T08:15:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45649#M13090</link>
      <description>Hallo Wolf04,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;da der Mischer die Temperatur nicht richtig ausregelt, schlage ich vor, einen Master-Reset an deiner Anlage durchzuführen, indem du die Codieradresse 8A:176 und 7C:42 einstellst. Wie hoch ist der Widerstandswert vom Vorlaufsensor? Hast du mal geprüft, ob dieser evtl. am Schwanken ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 13:26:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45649#M13090</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-06T13:26:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45833#M13091</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;ich habe den Master -Reset durchgeführt nur leider keine Besserung.&lt;BR /&gt;Ich habe mal zum ansehen ein Video hochgeladen das sagt vielleicht mehr!!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://youtu.be/TVbL34pF12o" target="_blank"&gt;https://youtu.be/TVbL34pF12o&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Den widerstand vom VL Sensor habe ich nicht gemessen da er mit der Steuerung neu kam und die Temperaturen identisch mit der Anzeige sind,der gibt soll ist wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eigentlich sollte&amp;nbsp; bei 5° Außentemperatur und bei Kennlinie 1,4&amp;nbsp; so 47 ° Vorlauf sein!!&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Wolf04&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 18:27:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45833#M13091</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T18:27:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45837#M13092</link>
      <description>Ich seh da nur eine schwankende Vorlauftemperatur. Was ich so als normal ansehen würde, da sich die Vorlauftemperatur in erster Linie durch den Volumenstrom/Pumpendrehzahl und der Brennerleistung bildet. Der Mischer ist bei diesem Sensor noch gar nicht beteiligt.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 18:38:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45837#M13092</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T18:38:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45840#M13093</link>
      <description>Die Regelung produziert die Schwankung in den sie den Mischer auf und zu fährt hört man vielleicht im Hintergrund.&lt;BR /&gt;Die alte Regelung hat die Vorlauftemperatur der Heizkennlinie immer Grad genau gehalten.&lt;BR /&gt;Ich weiß nicht warum das die neue Regelung nicht mehr kann.&lt;BR /&gt;Wenn die Kesselwasser Temp steigt muß der Mischer nach regeln und die VL Temp der Kennlinie beibehalten !!?&lt;BR /&gt;Da bin ich doch nicht im Irrtum oder? So kenne ich das nicht!</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 18:51:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45840#M13093</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T18:51:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45842#M13094</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ich eigentlich meinte: Schwankt die Temperatur in den Heizkreisen auch so, sprich, wird der Heizkörper mal kalt, mal heiss ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich denke mal, dass du nur so eine Art Rückkopplung siehst. Angenommen, die Pumpe läuft gleichmässig, der Brenner auch. Der Mischer dreht jetzt den Vorlauf etwas zu, um über die Zumischung des kühleren Rücklaufes die ,,Auslauftemp,,(so nenne ich jetzt mal die Temp. nach dem Mischer) stabil zu halten. Logischerweise steigt die Vorlauftemp durch den erzeugten Wärmestau/ geringerer Volumenstrom schnell an. Gleichzeitig fällt auch die Auslauftemp. Der Mischer macht wieder auf, Vorlauftemperatur sinkt, Auslauftemperatur steigt. Das geschieht in relativ schneller Folge.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45842#M13094</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:10:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45843#M13095</link>
      <description>Hallo Danke für die schnelle Antwort,&lt;BR /&gt;da die Pendelung ziemlich schnell hin und her geht nein.&lt;BR /&gt;Ich kenne das aber von der alten Regelung überhaupt nicht die hat da nie um 15 -20 ° hin und her geregelt!&lt;BR /&gt;Die Trimatik hat da gegen gesteuert und gut war nicht dauern hin und her.&lt;BR /&gt;Die Regelung muß doch so intelligent sein das sie das so schnell wie möglich nach regelt und nicht ständig nach regelt .&lt;BR /&gt;Wenn die Steuerung erkennt genug geöffnet ist doch gut sie öffnet weiter erhöht die Temp das kann nicht richtig sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;GRUß</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:09:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45843#M13095</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:09:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45845#M13096</link>
      <description>Hi Franky,&lt;BR /&gt;das hat sich jetzt wohl überschnitten!!&lt;BR /&gt;Wiederum wie Du das erklärst kann es logisch sein !?&lt;BR /&gt;Es sind aber nur die Regelungen ausgetauscht worden und ich höre da ich mein Büro neben dem Heizungsraum habe den Mischer auf und zu gehen.&lt;BR /&gt;Das hat er mit der alten Regelung nie gemacht!!&lt;BR /&gt;Ich denke das auch jeder Regelungsansteuerung ein Takt und ein verschleiß ist.&lt;BR /&gt;Ich kann nicht nachvollziehen das das so von Viessmann gewollt ist und so richtig ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Wolf04&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:41:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45845#M13096</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:41:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45846#M13097</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht war die alte Regelung einfach zu träge ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ein Sensor falsch geklemmt ? Um es mal überspitzt auszudrücken:Was würde wohl passieren, wenn ich den Anlegesensor des Mischers auf den Platz des Vorlaufsensors klemme ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:49:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45846#M13097</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:49:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45847#M13098</link>
      <description>Anlegesensor des Mischers?</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:54:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45847#M13098</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:54:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45850#M13099</link>
      <description>Ich hab nur ein ein Vorlaufsensor!?</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 19:59:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45850#M13099</guid>
      <dc:creator>Wolf04</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T19:59:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 2HK Mischer pendelt und hält kein...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45851#M13100</link>
      <description>Naja, jeder Mischer muss ja irgendwie erfahren, welche Temperatur am Mischerausgang anliegt. Denn diese ist es, welche durch die Aussentemp und der Heizkurve errechnet wird.</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 20:02:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-2HK-Mischer-pendelt-und-haelt-keine-Solltemperatur/m-p/45851#M13100</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-07T20:02:49Z</dc:date>
    </item>