    <description>Hallo Bajazzo, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
welcher Brenner ist denn genau installiert? Kannst du mir hier bitte ebenfalls eine Herstellnummer zur Verfügung stellen? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:05:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2020-01-28T08:05:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124342#M12202</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hallo Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;für meine Viessmann Vitola Biferral&lt;FONT size="3"&gt; (7309861201714106)&lt;/FONT&gt; hab ich neuern den Brennkammereinsatz (&lt;FONT size="2"&gt;&lt;SPAN style="display: inline !important; float: none; background-color: #eeeeee; color: #333333; font-family: 'Univers55',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 1.1em; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; overflow-wrap: break-word; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"&gt;7812566&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;). Weil es ja nicht der Einsatz ist der Ursprünglich mal eingebaut war, sondern ein entsprechendes, modifiziertes Teil, bitte ich darum das mir jemand aus&amp;nbsp; Community für den Umbau meine folgende Fragen beantwortet. Und zwar ist der Brennkammereinsatz ja 50 mm länger als er Ursprünglich war. 1992&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;1. Muss das Flammrohr vom Brenner abmontiert werden? Hat man mir so gesagt, kann ich aber garnicht Glauben kann.&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;2&amp;nbsp;&lt;SPAN style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #000000; cursor: text; font-family: 'Univers57',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"&gt;Ist die Brennerdüse 0,5 / 45&lt;/SPAN&gt; noch die richtige?&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;3. Sind sonst noch wichtige änderungen Vorzunehmen?&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung?&lt;/LI&gt;
&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;Liebe Grüße&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;&amp;nbsp;&lt;/LI&gt;
&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Jan 2020 18:03:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124342#M12202</guid>
      <dc:creator>Bajazzo</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-27T18:03:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124373#M12203</link>
      <description>Hallo Bajazzo, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
welcher Brenner ist denn genau installiert? Kannst du mir hier bitte ebenfalls eine Herstellnummer zur Verfügung stellen? &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:05:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124373#M12203</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-28T08:05:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124386#M12204</link>
      <description>Unit Öl-Gebläsebrenner-VR mit Ölvorwärmung NR. 7218 481 7218 483&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hoffe  das die Angaben reichen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Christian</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 09:40:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124386#M12204</guid>
      <dc:creator>Bajazzo</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-28T09:40:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124439#M12205</link>
      <description>Unit Öl-Gebläsebrenner-VR mit Ölvorwärmung NR. 7218 481 7218 483&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hoffe das die Angaben reichen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke im Voraus&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Christian</description>
      <pubDate>Wed, 29 Jan 2020 04:56:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124439#M12205</guid>
      <dc:creator>Bajazzo</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-29T04:56:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124563#M12206</link>
      <description>Hallo Bajazzo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Daten. Ja, der genannte Brennkammereinsatz ist kompatibel. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:07:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124563#M12206</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-30T12:07:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124568#M12207</link>
      <description>Hallo Herr Schneide,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;muss das Flammrohr vom Brenner abmontiert werden und die Heizung ohne das Flammrohr betrieben werden.? So hat man es mir mal gesagt. Das ist dann alles was ich wissen müsste.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Bajazzo</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:44:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124568#M12207</guid>
      <dc:creator>Bajazzo</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-30T12:44:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124569#M12208</link>
      <description>Welches Flammrohr meinst du genau, schick mir bitte dazu ein Bild an customer-care@viessmann.com. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke &amp;amp; beste Grüße &lt;BR /&gt;Stefan vom Customer-Care-Team</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:52:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124569#M12208</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-30T12:52:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124578#M12209</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hoffe ich gehe Ihnen nicht auf die Nerven.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vorne auf dem Brenner sitzt das Flammrohr, es umschließt die Stauscheibe und die Brennerdüse.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke!</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:20:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124578#M12209</guid>
      <dc:creator>Bajazzo</dc:creator>
      <dc:date>2020-01-30T14:20:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau Modifiziertes Ersatzteil</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Einbau-Modifiziertes-Ersatzteil/m-p/124998#M12210</link>
      <description>Das Flammrohr bleibt bestehen. Ein Flammrohraufsatz hingegen muss voraussichtlich entfernt werden. Schicke mir doch bitte mal ein Foto zu, so dass kein Missverständnis entsteht. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr</description>