    <description>Hallo lanzarote,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn kein Außensensor angeschlossen ist, dann läuft deine Anlage wärmebedarfsgeführt. Der Schornsteinfegerschalter steht auf normalem Heizbetrieb. Das kann es also schon mal nicht sein. Prüfe bitte im Relaistest, ob die Pumpe noch abschaltet. Stelle dazu den Betriebsprogrammwahlschalter auf T. Über den Drehschalter mit der Sonne schaltest du jetzt einfach mal die einzelnen Zahlen durch. Zusätzlich werden dir im Display Zahlen angezeigt. Bei den Zahlen 0:5 und 0:7 sollte die Pumpe einschalten. Bei allen anderen Zahlen sollte die Pumpe nicht in Betrieb sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 11:44:18 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2017-08-25T11:44:18Z</dc:date>
    <item>
      <title>Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetrieb nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59863#M11442</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere &amp;nbsp;Wohnung wird mit einem Vitola comferral beheizt, Steuerung über eine Duomatic.&lt;BR /&gt;Bei der Umschaltung auf den Sommerbetrieb läuft dieses Jahr die Heizkreispumpe weiter.&lt;BR /&gt;Wie bekomme ich die abgestellt. Oder ggf. welche Fehler muss ich suchen?&lt;BR /&gt;Die Duomatic steht aktuell auf Position "Trinkwassererwärmung und Abschaltbetrieb". Pumpe läuft weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Bemühungen&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:13:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59863#M11442</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-24T14:13:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59867#M11443</link>
      <description>Hallo lanzarote,&lt;BR /&gt;
läuft deine Anlage witterungsgeführt mit einen Außentemperatursensor? &lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 15:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59867#M11443</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-24T15:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59868#M11444</link>
      <description>Hallo Herr Zarges,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die super schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Also, es gibt einen Außenfühler. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der bei dem Wechsel des Brenners wieder angeschlossen wurde. Ich bin auch nicht sicher, ob er tatsächlich noch funktioniert.&lt;BR /&gt;Müsste man dieses kontrollieren?&lt;BR /&gt;mit freundlichem Gruß</description>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:07:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59868#M11444</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-24T16:07:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59870#M11445</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/17568"&gt;@lanzarote&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Hat deine Regelung auch mal eine Herstellernummer um zu sehen was verbaut ist?&lt;BR /&gt;Hat deine Regelung eine Fragezeichentaste wenn ja drücke diese und drehe das Drehrad.&lt;BR /&gt;1= Aussensensor= zeigt der plausible Werte an( ja,nein)?&lt;BR /&gt;Leuchtet die grüne LED wenn ja ist Absenkbetrieb/Abschaltbetrieb. Pumpe aus.&lt;BR /&gt;Hast du eine Relaistestschalter? Steuer mal die Pumpe von dort aus an ob sie aus oder ein geht.&lt;BR /&gt;Um zu sehen wie du den Relaistest machen kannst braucht man die Herstellernummer.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 16:48:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59870#M11445</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-24T16:48:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59892#M11446</link>
      <description>GrünerPunkt leuchtet, Pumpe läuft trotzdem.&lt;BR /&gt;Herstellernummer der Duomatik:&lt;BR /&gt;da finde ich: N° de fabrication: 5011575, Serial No: 7450235&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auf dem Typenschild zusätzlich: Duomatik II T40 IP 20 D&lt;BR /&gt;Hilft das weiter?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Fragezeichen gedrückt: unter I: wird kein Wert angezeigt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das ist mir jetzt beim Öffnen aller Klappen aufgefallen:&lt;BR /&gt;die Taste Schornsteinfeger- Prüfschalter steht so, dass er unten (Anzeigeposition Automatikbetrieb) eingedrückt ist (also oben bei provisorischer Betrieb schaut das dicke Ende raus). Wie muss die Schalterstellung stehen, damit der automatische Betrieb angeschaltet ist?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 11:00:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59892#M11446</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T11:00:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59895#M11447</link>
      <description>Hallo lanzarote,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn kein Außensensor angeschlossen ist, dann läuft deine Anlage wärmebedarfsgeführt. Der Schornsteinfegerschalter steht auf normalem Heizbetrieb. Das kann es also schon mal nicht sein. Prüfe bitte im Relaistest, ob die Pumpe noch abschaltet. Stelle dazu den Betriebsprogrammwahlschalter auf T. Über den Drehschalter mit der Sonne schaltest du jetzt einfach mal die einzelnen Zahlen durch. Zusätzlich werden dir im Display Zahlen angezeigt. Bei den Zahlen 0:5 und 0:7 sollte die Pumpe einschalten. Bei allen anderen Zahlen sollte die Pumpe nicht in Betrieb sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 11:44:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59895#M11447</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T11:44:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59899#M11448</link>
      <description>Herzlichen Dank,&lt;BR /&gt;wenn ich auf T stelle, läuft die Pumpe in allen Einstellungen konstant weiter&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:03:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59899#M11448</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:03:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59909#M11449</link>
      <description>Das ist leider kein gutes Zeichen. Dann hängt das Relais für die Heizkreispumpe auf der Grundleiterplatine. Durch klopfen auf das Relais könnte es provisorisch behoben werden, auf lange Zeit gesehen, muss die Platine getauscht werden. &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 12:38:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59909#M11449</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T12:38:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59910#M11450</link>
      <description>Vielen Dank erst einmal für die Unterstützung&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Lanzarote</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 13:25:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59910#M11450</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T13:25:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59913#M11451</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/17568"&gt;@lanzarote&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hatte es aber auch schon das der Schornsteinfegerschalter defekt war und die Heizkreispumpen weiter liefen.&lt;BR /&gt;Nach Tausch des Schalters war es wieder gut.&lt;BR /&gt;Bevor man halt die Platine tauscht.</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 14:38:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/59913#M11451</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-25T14:38:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Duomatic Heizkreispummpe schaltet im Sommerbetri...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/60019#M11452</link>
      <description>Hallo an alle Diskutanten,&lt;BR /&gt;heute nochmals eine Rückmeldung:&lt;BR /&gt;Ich hatte schon Ende letzter Woche gecheckt, ob die Schornsteinfegertaste richtig eingestellt ist. War korrekt eingestellt.&lt;BR /&gt;Heute wurde ich jetzt nochmals nach der Taste gefragt. Da habe ich mal gedrückt. Und wieder auf Normalbetrieb zurückgestellt. Und jetzt ist Heizkreispumpe aus und soweit ich das beurteilen kann, sollte jetzt alles korrekt laufen.&lt;BR /&gt;Der Hinweis von Kundendienst oben war also gar nicht so schlecht: Es lag wohl an der Schornsteinfegertaste, die offensichtlich klemmt. Ob sie das nur für die Pumpe tut oder ob alles andere zwischenzeitlich auch schön weiter auf 'Provisorischen Betrieb' lief (ist ja wohl leider zu befürchten), kann ich nicht beurteilen. Diese Taste werden wir also im Auge behalten müssen.&lt;BR /&gt;Thema hier erst einmal gelöst, denke ich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße und Danke für Unterstützung, Zeit und Energie</description>
      <pubDate>Mon, 28 Aug 2017 18:05:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Duomatic-Heizkreispummpe-schaltet-im-Sommerbetrieb-nicht-ab/m-p/60019#M11452</guid>
      <dc:creator>lanzarote</dc:creator>
      <dc:date>2017-08-28T18:05:56Z</dc:date>