<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Problem tetramatik II 7037345" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52202#M11360</link>
    <description>Für die Tetramatik gibt es kaum noch Ersatzteile und selbst wenn du welche bekommst, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass diese zu 100% funktionsfähig sind. Wenn ein Mischer nachgerüstet werden soll, kauf dir gleich eine Trimatik mit Mischer. Ansonsten kannst du wieder die komplette Grundleiterplatine tauschen, um den Mischer nachzurüsten. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa   &lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:09:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2017-02-15T15:09:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41792#M11346</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei meiner Heizung Vitola bifferal-e mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mischer möchte ich wegen meines Alters&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine größere Investition vermeiden. Vielleicht kann ich von Ihnen trotz des Alters der Heizung einen Hinweis zur &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Reparatur Möglichkeit bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkreispumpe wird beim Tagesmodus nicht mehr eingeschaltet bzw. läuft dann nur noch die Warmwasserpumpe. Bei Nachtmodus läuft die Heizkreispumpe. Welches Modul/Relais &amp;nbsp;könnte hier betroffen sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 17:33:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41792#M11346</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-23T17:33:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41794#M11347</link>
      <description>Mit Verlaub.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Diese Anlage und Regelung ist ca 30 Jahre alt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bereits vor 10 Jahren hätte man da von einer Reparatur abgeraten.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"möchte ich wegen meines Alters eine größere Investition vermeiden. "&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Warum? Darf ich nach dem werten Alter fragen?&lt;BR /&gt;Gerade im betagteren Alter benötigt man eine zuverlässige Heizung und kein geldfressendes Monster das ausgerechnet dann nicht geht, wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibts ein kleines finanzielles Polster?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 17:39:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41794#M11347</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-23T17:39:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41860#M11348</link>
      <description>Hallo alberto,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich vermute, dass deine Anlage in der Warmwasserbereitung hängt. Prüfe mal den Speichertemperatursensor auf den richtigen Widerstand. Eine ein Mal begonnene Warmwasserbereitung wird erst beendet, wenn die Speichertemperatur erreicht wird oder eine Betriebsartenumschaltung stattfindet. Die Betriebsartenumschaltung wäre in diesem Fall der "Nachtmodus".&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 10:42:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/41860#M11348</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-24T10:42:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42009#M11349</link>
      <description>Danke für die schnelle Antwort. Ich warte noch auf den&lt;BR /&gt;Elektriker, und melde mich dann wieder.&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Albert</description>
      <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 08:52:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42009#M11349</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-25T08:52:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42178#M11350</link>
      <description>Hallo pa,&lt;BR /&gt;für die entsprechenden Messungen bräuchte der&lt;BR /&gt;Elektriker den Schaltplan für diese Tetramatik. Könntest&lt;BR /&gt;Du diesen per PDF schicken.&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;Alberto</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 20:32:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42178#M11350</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T20:32:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42188#M11351</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Hallo alberto,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe dir eine E-Mail mit den Unterlagen gesendet&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 06:33:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42188#M11351</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-27T06:33:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42487#M11352</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;danke für die Schaltpläne.Mit der Fehlersuche hat es leider nicht geklappt. Nach dem Aus- und Einstecken&lt;BR /&gt;der SU, KR/WS, WS, SPR - Karten und Aus- und Einschalten der Heizung wird der Brenner nicht mehr&lt;BR /&gt;eingeschaltet und der Mischer bewegt sich nicht mehr.&lt;BR /&gt;Mein Heizungsbauer versuchte es noch mit dem Austausch der obigen Karten, jedoch ohne Erfolg.&lt;BR /&gt;Die Heizung läuft jetzt mit dem Einstecken in die SP-&lt;BR /&gt;Buchse.&lt;BR /&gt;Könntest du einen einen Hinweis geben, wo der&lt;BR /&gt;Fehler liegen könnte, bzw wir noch machen könnten.&lt;BR /&gt;Danke&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;alberto&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 07:12:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42487#M11352</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-31T07:12:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42607#M11353</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;ich habe noch einen Nachtrag, u.z. der Elektriker hat&lt;BR /&gt;festgestellt, dass bei allen Fühlern der Widerstand/Ohm&lt;BR /&gt;bei ca 200 war, jedoch bei dem Speicher-Fuehler bei ca&lt;BR /&gt;500 lag.&lt;BR /&gt;Könntest du noch die Widerstände von den Speicher-&lt;BR /&gt;Kessel- Vorlauf- Aussen-Fuehler durchgeben.&lt;BR /&gt;Danke für deine Hilfe&lt;BR /&gt;alberto&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:45:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42607#M11353</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-01T07:45:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42626#M11354</link>
      <description>&lt;A href="http://www.pic-upload.de/view-32027465/ATS.png.html" target="_blank"&gt;http://www.pic-upload.de/view-32027465/ATS.png.html&lt;/A&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 12:06:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42626#M11354</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-01T12:06:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42774#M11355</link>
      <description>hallo patrick,&lt;BR /&gt;danke für die Tabellen, die Werte stimmem in etwa mit der Messung überein.&lt;BR /&gt;Da die Heizung einen Mischer hat, bräuchten wir die Schaltplänedie 'mit Mischer'.&lt;BR /&gt;Könntest diese nochmals zuschicken.&lt;BR /&gt;Danke.&lt;BR /&gt;alberto</description>
      <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 18:52:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42774#M11355</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-02T18:52:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42813#M11356</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Der Mischer ist doch bei dir einfach über den Stecker 52 angeschlossen oder hast du noch mal eine separate Mischerregelung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa  &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 08:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/42813#M11356</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-03T08:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/43085#M11357</link>
      <description>Hallo Patrick,&lt;BR /&gt;die Heizung hat einen direkt angeschlossenen Heizkreis&lt;BR /&gt;(der jedoch bisher nicht gebraucht wurde bzw immer&lt;BR /&gt;abgeschaltet ist) und einen Heizkreis mit Mischer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wegen dem Stecker 52 ist ok. Mein Elektriker möchte&lt;BR /&gt;die entsprechende Karte feststellen, um sie prüfen zu&lt;BR /&gt;können.&lt;BR /&gt;Auf den Schaltplänen steht: ohne Mischer und es ist&lt;BR /&gt;kein Hinweis auf einen Mischer/Laufplan.&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;alberto&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:29:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/43085#M11357</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-06T16:29:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/43208#M11358</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Ich finde leider keinen entsprechenden Schaltplan mehr mit Mischer. Schaltet das Brennerrelais K1 überhaupt noch? Ich glaube, du hast einen größeren Fehler auf der Grundleiterplatine deiner Anlage. Wie gesagt, es muss die komplette Brennerschleife durchgemessen werden. Bis an welchen Punkt liegen denn noch 230V an, wenn der Brenner trotz Anforderung nicht läuft?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa  &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 17:03:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/43208#M11358</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-07T17:03:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52129#M11359</link>
      <description>hallo,&lt;BR /&gt;ich bin jetzt auf der Suche nach einer passenden Tetramatik.&lt;BR /&gt;Zur Zeit läuft die Heizung mit der SP Prüfbuchse. Ich habe eine gleiche Tetramatik in&lt;BR /&gt;Aussicht, jedoch ist der Heizkreis o h n e Mischer.&lt;BR /&gt;Die Frage ist, ob bzw mit welchem Aufwand bei einem Umbau mein Mischer-Motor an die Steuerung&lt;BR /&gt;angeschlossen werden kann.&lt;BR /&gt;Danke..&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;alberto&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2017 15:26:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52129#M11359</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-14T15:26:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52202#M11360</link>
      <description>Für die Tetramatik gibt es kaum noch Ersatzteile und selbst wenn du welche bekommst, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass diese zu 100% funktionsfähig sind. Wenn ein Mischer nachgerüstet werden soll, kauf dir gleich eine Trimatik mit Mischer. Ansonsten kannst du wieder die komplette Grundleiterplatine tauschen, um den Mischer nachzurüsten. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa   &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 15:09:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52202#M11360</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-15T15:09:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52443#M11361</link>
      <description>Hallo Patrick&lt;BR /&gt;kann die Trimatik meine bisherige Tetramatik ersetzen?&lt;BR /&gt;Mein HB hat als Ersatz eine Vitotronik 200 vorgeschlagen.&lt;BR /&gt;Kann mein 4-Wege-Mischer (Viessmann-Motor) verwendet werden?&lt;BR /&gt;Grüße alberto</description>
      <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 08:03:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52443#M11361</guid>
      <dc:creator>alberto</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-20T08:03:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52483#M11362</link>
      <description>Deine Anlage kann grundsätzlich mit allen Kesselkreisregelungen bestückt werden. Wenn dir dein Fachbetrieb eine Vitotronic anbietet, solltest du dich für diese entscheiden. Einen Mischermotor kannst du an der Vitotronic verwenden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Feb 2017 14:48:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/52483#M11362</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-20T14:48:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/61548#M11363</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;könnte ich ebenfalls die Montageanleitung (Schaltplan) für die Tetramatik II, 7037 335, per Email, als PDF bekommen?</description>
      <pubDate>Mon, 25 Sep 2017 15:58:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/61548#M11363</guid>
      <dc:creator>Härtwig</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-25T15:58:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/61611#M11364</link>
      <description>Hab ich dir an deine Mail gesendet. &lt;BR /&gt;Beste Grüße° pa</description>
      <pubDate>Tue, 26 Sep 2017 11:39:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/61611#M11364</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-26T11:39:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Problem tetramatik II 7037345</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/294434#M25038</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist zwar schon ein alter Beitrag, aber könnte ich bitte auch die Unterlagen (Schaltplan) für die Tetramatik !! 7037 345 bekommen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 19:27:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Problem-tetramatik-II-7037345/m-p/294434#M25038</guid>
      <dc:creator>surfer1010</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-21T19:27:39Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
