<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146068#M1118</link>
    <description>Hallo Thomas,&lt;BR /&gt;bei einer 18 Jahre alten Heizung würde ich hier nicht fragen. Sorry für den Vertipper, aber die Heizung ist nur 8 Jahre in Betrieb. Klar ist die nächste Frage woher das kommen kann. Wasser Analysieren ist ein guter Tipp. Aber nach was? pH-Wert? Härtegrad? oder? &lt;BR /&gt;Potentialausgleich? Interessanter Punkt. Zwischen welchen Teilen kann sich denn da eine Potentialdifferenz ausbilden?&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Roland</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:55:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
    <dc:date>2020-11-12T11:55:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchgerostet, Reparatur (Schweißen) möglich? Oder Austausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145910#M1109</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner erst 8 Jahre alten Heizung ist der Kessel durchgerostet. Kann passieren.&lt;BR /&gt;Aber ist es dann nötig die gesamte Heizung zu tauschen oder kann man auch "nur" den Kessel austauschen. Ist auch eine Art Notreparatur möglich in dem man die durchgerostete Stelle schweißt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 12:05:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145910#M1109</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T12:05:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145935#M1110</link>
      <description>&lt;P&gt;Du schreibst Baujahr 2002, die Heizung aber erst 8 Jahre alt ? Oder soll das 18 Jahre heissen ?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dürfte aber kaum eine Rolle spielen, da es den Wärmetauscher vermutlich nicht einzeln gibt. Schreib trotzdem mal die Kesselnummer.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:20:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145935#M1110</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T13:20:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchgerostet, Reparatur (Schweißen) möglich? Oder Austausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145949#M1111</link>
      <description>Es muss Baujahr 2012 heißen - Vertipper&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 13:54:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145949#M1111</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T13:54:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchgerostet, Reparatur (Schweißen) möglich? Oder Austausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145952#M1112</link>
      <description>Aha. Danke für die Richtigstellung. Und die Kesselnummer ?</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 14:03:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145952#M1112</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T14:03:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145980#M1113</link>
      <description>Klar, Kesselnummer hatte ich nicht vergessen aber gerade nicht zur Hand. &lt;BR /&gt;Hätte gern ein Foto des Typenschildes hochgeladen, finde aber die Funktion hier nicht. &lt;BR /&gt;Ist BC3 eine Kesselnummer? Ich hätte auch noch die Serien Nummer: 7439 9732 0476 8106&lt;BR /&gt;Falls da das passenden nicht dabei ist, wo finde ich dann die Kessel Nummer und welches Format sollte die haben?&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:44:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145980#M1113</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T16:44:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145990#M1114</link>
      <description>Ist die richtige Nummer. Leider erscheint der Wärmetauscher nicht in der App als ersatzteil. Hätte mich aber auch gewundert, wen es anders wäre.&lt;BR /&gt;Ob Schweissen in Frage kommt, kann ich nicht beantworten. Ich kann es mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen.</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 17:56:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145990#M1114</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T17:56:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145991#M1115</link>
      <description>&lt;P&gt;Trotzdem, würde ich mal das Wasser im System Analysieren lassen. Auch 18Jahre sind noch kein wirkliches Alter. Ist den der Potentialausgleich an der Anlage richtig ausgeführt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beide Punkte sollten mal geprüft werden, sonst ist der neue Kessel auch bald fällig.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jedoch gib ich meinem Vorredner Recht. Der Aufwand ist bei 18 Jahren zu groß. Ist das Gleich wie bei einem 18Jahre alten Auto einen neuen Motor einzubauen. Der Rest der Anlage ist ja auch schon nicht mehr ganz frisch.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Thomas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 17:58:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145991#M1115</guid>
      <dc:creator>ThomasLean</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T17:58:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145994#M1116</link>
      <description>Der Kessel ist doch nur 8 Jahre alt. War seinerseits ein Vertipper.&lt;BR /&gt;Aber die Analyse des Heizungswassers ist eine gute Idee. Zumal es im allgemeinen nicht so schnell zu einer Durchrostung kommt.</description>
      <pubDate>Wed, 11 Nov 2020 18:04:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/145994#M1116</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-11T18:04:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchgerostet, Reparatur (Schweißen) möglich? Oder Austausch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146064#M1117</link>
      <description>Kesselnummer ist BC3 oder ist das der Anlagentyp?&lt;BR /&gt;Seriennummer der Heizung ist 7439973204768106&lt;BR /&gt;Oder steht die Kesselnummer nur direkt auf dem Kessel? Wo finde ich die dann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:50:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146064#M1117</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-12T11:50:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146068#M1118</link>
      <description>Hallo Thomas,&lt;BR /&gt;bei einer 18 Jahre alten Heizung würde ich hier nicht fragen. Sorry für den Vertipper, aber die Heizung ist nur 8 Jahre in Betrieb. Klar ist die nächste Frage woher das kommen kann. Wasser Analysieren ist ein guter Tipp. Aber nach was? pH-Wert? Härtegrad? oder? &lt;BR /&gt;Potentialausgleich? Interessanter Punkt. Zwischen welchen Teilen kann sich denn da eine Potentialdifferenz ausbilden?&lt;BR /&gt;Grüße&lt;BR /&gt;Roland</description>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:55:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146068#M1118</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-12T11:55:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146070#M1119</link>
      <description>Vor allem nach ph-Wert. Härtegrad kann man hier sicher vernachlässigen, denk ich mal.</description>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 12:00:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146070#M1119</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-12T12:00:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146156#M1120</link>
      <description>Danke für die Tipps</description>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:15:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146156#M1120</guid>
      <dc:creator>RScheuerer</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-12T17:15:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C, Bauj. 2002, Heizkessel durchger...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146172#M1121</link>
      <description>Also ph-Wert sollte zwischen  8,50 und 10 liegen bei Cu oder Fe Verrohrung und Stahl- oder VA-Kessel. Da gibt es auch die VDI-Richtlinie 2035, die genau beschreibt bei welchen Werkstoffen welcher pH-Wert eingehalten werden muss. Besonders die Alu-Kessel sind hier sehr sensibel was den pH-Wert betrifft&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Potentialausgleich: Alle Leitunge und müssen an einer sog.  PAS angeschlossen werden. Also alle Potentialerdungen von Gas, Wasser, Telefon etc und natürlich des Stromanschlusses müssen an einem zentralen Punkt zusammengeführt werden, der i.d.R direkt am Fundamenterder hängt. Das hängt aber von der Netzform bei Dir im Haus ab (TNC, TNC-S, TT, IT...) Das sollte sich mal ein Elektriker anschauen. Ein Fehler ist, wenn irgendwo im Haus die Wasser oder Heizungsrohre als Potentialerder misbraucht werden. Dann fliessen über die Rohre Ausgleichsströme die zu einer starken Korrosion führen. Und das geht sehr schnell. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie sieht den dein Heizungswasser aus. Ist es klar oder schwarz? Eisenoxid ist in der Spannungsreihe "edler" als Cu, Fe und VA und führt zur Kontaktkorrosion, d.h. die Rostteilchen fressen sich durch die Wandung. Gern auch bei Edelstahlkesseln, da sich im Heizungswasser die Passivierung nicht neu bilden kann. Dazu braucht es ein Elektrolyt, also am besten Ionen-haltiges Heizungswasser mit einem niedrigen pH-Wert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dann stellst sich auch die Frage der Leitfähigkeit des Wasser. Diese sollte  gering wie möglich sein, damit es nicht  die Korrosion fördert. Daher werden Heizungsanlagen mittels Ionenaustauscher mit enthärtenten oder besser mit vollentsalztem Wasser (DI-Wasser) befüllt.  Das schreibt auf Viessmann vor, die einen maximalen Härtegrad vorschreiben. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du siehst Korrosion kommt eigentlich nur vor wenn mit der Installation etwas nicht stimmt. Es braucht immer einen Elektrolyt und eine elektrische Verbindung, da mit der Prozess in gang kommt. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ciao&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Thomas</description>
      <pubDate>Thu, 12 Nov 2020 20:19:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Bauj-2002-Heizkessel-durchgerostet-Reparatur/m-p/146172#M1121</guid>
      <dc:creator>ThomasLean</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-12T20:19:14Z</dc:date>