<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Umwälzpumpe ausreichend?" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46248#M10693</link>
    <description>Hallo christruemper,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
was hast du denn genau für ein Problem? Werden die obersten Heizkörper nicht ausreichend warm?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 12:00:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2016-12-12T12:00:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Umwälzpumpe ausreichend?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/45980#M10691</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Hallo Experten,&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Kann mir jmd sagen ob die umwälzpumpe &amp;nbsp;(wilo starRs25/6) ausreichend stark genug ist um das ganze heizsystem Umwälzen (pumpen) , bei ausgeschalteter Holzkessel pumpe!, ist ?&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Zum heizsystem,&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;ölheizung viessmann vitola biferral bj. 92&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;holzvergaser mit 2 x 500l pufferspeicher ( öler und HV stehen ca 4m auseinander im keller)&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Von umwälzpumpe bis zur höchsten heizung ca 10m&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;das hydraulikschema häng ich an..&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Und wenn mann bei der pumpe eine Stufe höher stellt oder 2, (sonst auf 1er stufe) hat das Einfluss auf die Kraft der pumpe oder einfach regelt das nur die Durchflussmenge? &amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Wer super wenn heute noch wer antwortet...&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Vielen dank im voraus&amp;nbsp;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Dec 2016 20:54:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/45980#M10691</guid>
      <dc:creator>christruemper</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-08T20:54:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe ausreichend?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/45985#M10692</link>
      <description>Pumpe ist völlig ausreichend.&lt;BR /&gt;Wenn du die Stufe nach oben korrigierst läuft sie schneller und hat mehr Kraft fördert dadurch auch mehr Wasser im Kreis.&lt;BR /&gt;Evtl hat deine Pumpe keine Leistung mehr. Drehe mal die Schraube vorne auf und teste mal ob sie mit einem kleinen Schraubendreher die Pumpenwelle anhalten kannst.&lt;BR /&gt;Wenn ja hat Sie keine Leistung mehr.</description>
      <pubDate>Fri, 09 Dec 2016 05:28:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/45985#M10692</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-09T05:28:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe ausreichend?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46248#M10693</link>
      <description>Hallo christruemper,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
was hast du denn genau für ein Problem? Werden die obersten Heizkörper nicht ausreichend warm?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 12:00:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46248#M10693</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-12T12:00:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe ausreichend?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46291#M10694</link>
      <description>Hallo, doch werden sie. Aber nach einer geraumer Zeit werden sie von unten her kalt. Der rücklauf von den Heizkörpern ist kalt im keller,</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 16:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46291#M10694</guid>
      <dc:creator>christruemper</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-12T16:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Umwälzpumpe ausreichend?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46428#M10695</link>
      <description>&lt;P&gt;Anhand der Informationen würde ich behaupten, dass die Pumpe nicht genügend Leistung hat. Zumal 25/6 für eine Förderhöhe von 6 Metern steht. Sind die beiden Anschlüsse vom Ölkessel hydraulisch voneinander getrennt oder muss hier nur der kesselseitige Widerstand überwunden werden? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn die aktuelle Pumpe in Betrieb ist, läuft diese vermutlich mit einer so hohen Drehzahl, dass der Volumenstrom zu groß wird und nicht ausreichend Wärme über die Heizkörper abgegeben werden kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 14 Dec 2016 07:16:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Umwaelzpumpe-ausreichend/m-p/46428#M10695</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-14T07:16:46Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

