    <description>Hallo Orkos,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Speicherbeladung beginnt, wenn die Kesseltemp. ca. 20K über der Warmwasser-Solltemp. liegt. Es handelt sich hierbei um in der Regelung vordefinierte Codierungen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße Stefan</description>
    <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 14:40:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2020-08-17T14:40:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137535#M10624</link>
      <description>Hallo , ich möchte wissen, welche Art der  Brauchwasser - Speicherbeladung am sinnvollsten ist und warum.Soll die Speicherladepumpe sofort zu Beginn der Beheizung einschalten oder erst wenn eine bestimmte Kesseltemp. erreicht ist ? Bei meiner Steuerung handelt es um eine Vitotronic 200 kw2 mit einem HK mit Mischer und einer Speicherladepumpe. Der Kessel ist ein Vitola Biferral mit Horicell Speicher .&lt;BR /&gt;Danke und Gruß &lt;BR /&gt;A.Otto</description>
      <pubDate>Sun, 16 Aug 2020 12:34:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137535#M10624</guid>
      <dc:creator>Orkos</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-16T12:34:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137629#M10625</link>
      <description>Hallo Orkos,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Speicherbeladung beginnt, wenn die Kesseltemp. ca. 20K über der Warmwasser-Solltemp. liegt. Es handelt sich hierbei um in der Regelung vordefinierte Codierungen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße Stefan</description>
      <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 14:40:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137629#M10625</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-17T14:40:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137635#M10626</link>
      <description>...die Frage ist aber, wann soll die Speicher-Ladepumpe den Betrieb aufnehmen .....sofort wenn Speicher Wärme anfordert ....oder erst wenn eine bestimmt Kesseltemp. erreicht ist ?</description>
      <pubDate>Mon, 17 Aug 2020 15:38:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137635#M10626</guid>
      <dc:creator>Orkos</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-17T15:38:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137710#M10627</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Orkos,&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich muss meine Antwort noch korrigieren. Da waren die Finger wohl etwas schneller als der Kopf (s. Anhang).&amp;nbsp;Wenn dazu noch weitere Fragen bestehen, auch was die Zuschaltung oder Nachlaufzeit der Umwälzpumpe betrifft, stehe ich gerne zur Verfügung.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:32:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137710#M10627</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-19T09:32:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137713#M10628</link>
      <description>Hallo Stefan,&lt;BR /&gt;ich möchte eigentlich wissen was (Wärme)energetisch am sinnvollsten ist .........das sofortige Einschalten der Speicherladepumpe oder das spätere Temp.abhängige Einschalten ....&lt;BR /&gt;Gruß Andre</description>
      <pubDate>Wed, 19 Aug 2020 09:44:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/137713#M10628</guid>
      <dc:creator>Orkos</dc:creator>
      <dc:date>2020-08-19T09:44:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherbeladung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherbeladung/m-p/138051#M10629</link>
      <description>Hallo Orkos, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich persönlich würde dir das temperaturabhängige Einschalten empfehlen, damit die Speicherschichtung nicht zerstört wird. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße &lt;BR /&gt;Stefan</description>