<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74803#M10057</link>
    <description>Messwerte&lt;BR /&gt;CO2 = 12,5%&lt;BR /&gt;T-Luft = 13,4 °C&lt;BR /&gt;T-Gas = 147,0 °C</description>
    <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:25:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>foxi</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-14T09:25:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74703#M10052</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass. Nach Reinigung funktioniert der Brenner wieder für 2 bis 3 Wochen problemlos bis dieses Problem erneut auftritt. Heizungsfachmann findet keine Lösung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 07:58:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74703#M10052</guid>
      <dc:creator>foxi</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-13T07:58:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Sta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74713#M10053</link>
      <description>Hallo foxi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
kannst du uns im ersten Schritt bitte die Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 09:19:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74713#M10053</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-13T09:19:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74735#M10054</link>
      <description>Welche Düse genau wurde verwendet?&lt;BR /&gt;Kuck mal auf dem Messausdruck des Fachmannes. Welcher CO² Wert ist hier angegeben?</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 14:23:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74735#M10054</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-13T14:23:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Sta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74738#M10055</link>
      <description>&lt;P&gt;Es gibt ein paar Ursachen: Düse fehlerhaft oder falsch. Luftzufuhr falsch eingestellt. Öldruck zu hoch oder zu niedrig. Brenner zieht Falschluft, weil Türdichtung defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibts vielleicht ein Abgasprotokoll ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 14:44:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74738#M10055</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-13T14:44:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Sta...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74798#M10056</link>
      <description>Die Brennernummer ist: 725951740435 1 1 00 Herstellerjahr 1995</description>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:11:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74798#M10056</guid>
      <dc:creator>foxi</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-14T09:11:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola Biferral RN geht auf Störung. Ursache Stauscheibe verrust und Düse ölig nass.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74803#M10057</link>
      <description>Messwerte&lt;BR /&gt;CO2 = 12,5%&lt;BR /&gt;T-Luft = 13,4 °C&lt;BR /&gt;T-Gas = 147,0 °C</description>
      <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:25:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-Biferral-RN-geht-auf-Stoerung-Ursache-Stauscheibe-verrust/m-p/74803#M10057</guid>
      <dc:creator>foxi</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-14T09:25:05Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
