    <title>Thema "Betreff: Gasbrennwert Mirola ersetzen" in Off Topic/Smalltalk</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/193763#M106</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Außenwandanschluß bekommst du normalerweise nur durch, wenn schon ein Gerät mit&amp;nbsp;Außenwandanschluß vorhanden ist und das neue Gerät im Heizbetrieb nur 11kW hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So viel ich weiß&amp;nbsp;gibt es keinen&amp;nbsp;Vitocaldens&amp;nbsp;mit 11 kW.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:24:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>qwert089</dc:creator>
    <dc:date>2021-11-01T15:24:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Gasbrennwert Mirola ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/189173#M100</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte einen Mirola (Flüssiggas) ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wahrscheinlich wir es ein Vitocaldens Hybrid.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welche Voraussetzungen muss meine PV (SMA Wechselrichter) haben, damit ich beides ordentlich koppeln kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reicht zum Betrieb des Vitocaldens als Schornstein ein Außenwandanschluß?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 14:54:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/189173#M100</guid>
      <dc:creator>alter_mirola</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-06T14:54:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Gasbrennwert Mirola ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/193670#M105</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo alter_mirola,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Für deine PV-Anlage ist es so, dass bei der Vitocaldens ausreicht, wenn ein potentialfreier Kontakt geschlossen werden kann.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Hinweis:&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.&lt;BR /&gt;
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre&lt;BR /&gt;
- Verdichter AUS&lt;BR /&gt;
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.&lt;BR /&gt;
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich&lt;BR /&gt;
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.&lt;BR /&gt;
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:&lt;BR /&gt;
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“&lt;BR /&gt;
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“&lt;BR /&gt;
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“&lt;BR /&gt;
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).&lt;BR /&gt;
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.&lt;BR /&gt;
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.&lt;BR /&gt;
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Wie das Abgassystem an deiner Anlage am besten umzusetzen ist, kann dir dein planender und ausführender Fachbetrieb am besten beantworten. Hier empfehle ich, frühzeitig den zuständigen Schornsteinfeger mit einzubeziehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 10:28:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/193670#M105</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-01T10:28:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrennwert Mirola ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/193763#M106</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Außenwandanschluß bekommst du normalerweise nur durch, wenn schon ein Gerät mit&amp;nbsp;Außenwandanschluß vorhanden ist und das neue Gerät im Heizbetrieb nur 11kW hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;So viel ich weiß&amp;nbsp;gibt es keinen&amp;nbsp;Vitocaldens&amp;nbsp;mit 11 kW.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Nov 2021 15:24:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Off-Topic-Smalltalk/Gasbrennwert-Mirola-ersetzen/m-p/193763#M106</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-11-01T15:24:12Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
