    <description>&lt;P&gt;Haus: EFH, Leichtbauweise, U-Wert 0,3 W/m2K, 130 m2 beheizt, 10xHK + 2x FBH, ERR, ViCare+&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;System alt:&lt;/STRONG&gt; ASEA Kleinbruder, 8kW Durchlauferhitzer + 300l WW Nachtstrom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Lebensdauer: nach 40 Jahren ersetzt, Gesamtlebensdauer unbekannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Wartungskosten in 40 Jahren: 1 Thermostat um 40 Euro, Kosten 1 Euro pro Jahr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Anschaffungskosten unbekannt, Nachfolgemodell Vaillant eloBlock 9kW&amp;nbsp; 3 391.- Euro&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;System neu:&lt;/STRONG&gt; Vitocal 252A10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Lebensdauer unbekannt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Wartungskosten unbekannt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Anschaffungskosten mit Installation und HK Tausch: 40 000.- Euro&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromtarife: &lt;FONT color="#FF9900"&gt;&lt;STRONG&gt;Normaler Tagstrom&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;FONT color="#00CCFF"&gt;Unterbrechbarer Strom Hochtarif&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT color="#FF9900"&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;FONT color="#CC99FF"&gt;Unterbrechbarer Strom Niedrigtarif&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anfang des Jahres ASEA, Sommer ohne Heizung aber mit 1KW Poolpumpe, Ende des Jahres VC 252A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromkosten früher 700 Euro pro Monat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromkosten neu: noch unbekannt, habe mich auf 300 Euro herunterstufen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Spitze Ende Oktober ist noch interessant: Da habe ich 1 Raum mit einem Gebläseheizer aufgeheizt (Warten auf Godot vulgo Viessmann Inbetriebnahme). Restliche Zeit ist dann das gesamte Haus mit WP beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VliesMann1_1-1703592667004.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27880i45C0A636CF22540E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VliesMann1_1-1703592667004.png" alt="VliesMann1_1-1703592667004.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 13:03:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-26T13:03:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vergleich ASEA 8kW Direktheizung + 300l  WW Nachtstrom mit VC 252A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vergleich-ASEA-8kW-Direktheizung-300l-WW-Nachtstrom-mit-VC/m-p/402943#M99960</link>
      <description>&lt;P&gt;Haus: EFH, Leichtbauweise, U-Wert 0,3 W/m2K, 130 m2 beheizt, 10xHK + 2x FBH, ERR, ViCare+&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;System alt:&lt;/STRONG&gt; ASEA Kleinbruder, 8kW Durchlauferhitzer + 300l WW Nachtstrom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Lebensdauer: nach 40 Jahren ersetzt, Gesamtlebensdauer unbekannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Wartungskosten in 40 Jahren: 1 Thermostat um 40 Euro, Kosten 1 Euro pro Jahr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Anschaffungskosten unbekannt, Nachfolgemodell Vaillant eloBlock 9kW&amp;nbsp; 3 391.- Euro&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;System neu:&lt;/STRONG&gt; Vitocal 252A10&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Lebensdauer unbekannt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Wartungskosten unbekannt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Anschaffungskosten mit Installation und HK Tausch: 40 000.- Euro&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromtarife: &lt;FONT color="#FF9900"&gt;&lt;STRONG&gt;Normaler Tagstrom&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;FONT color="#00CCFF"&gt;Unterbrechbarer Strom Hochtarif&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;FONT color="#FF9900"&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;FONT color="#CC99FF"&gt;Unterbrechbarer Strom Niedrigtarif&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anfang des Jahres ASEA, Sommer ohne Heizung aber mit 1KW Poolpumpe, Ende des Jahres VC 252A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromkosten früher 700 Euro pro Monat&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stromkosten neu: noch unbekannt, habe mich auf 300 Euro herunterstufen lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Spitze Ende Oktober ist noch interessant: Da habe ich 1 Raum mit einem Gebläseheizer aufgeheizt (Warten auf Godot vulgo Viessmann Inbetriebnahme). Restliche Zeit ist dann das gesamte Haus mit WP beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="VliesMann1_1-1703592667004.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27880i45C0A636CF22540E/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="VliesMann1_1-1703592667004.png" alt="VliesMann1_1-1703592667004.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 13:03:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vergleich-ASEA-8kW-Direktheizung-300l-WW-Nachtstrom-mit-VC/m-p/402943#M99960</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T13:03:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vergleich ASEA 8kW Direktheizung + 300l  WW Nachtstrom mit VC 252A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vergleich-ASEA-8kW-Direktheizung-300l-WW-Nachtstrom-mit-VC/m-p/402968#M99972</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun die Milchmädchenrechnung für 20 Jahre:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ASEA: Anschaffung&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 3 391.-&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Stromkosten Aufpreis:&amp;nbsp; &amp;nbsp;4 800.- pro Jahr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Wartung 20 Jahre:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 20.- pro Jahr&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gesamtkosten:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 100 391.- in 20 Jahren, Gerät weiterhin funktionstüchtig&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VC252: Anschaffung&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;40 000.-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Stromkosten Aufpreis:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;0.-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Wartung pro Jahr&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 276.- Basis Wartungsvertrag&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gesamtkosten&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 40 520.- in 20 Jahren, Gerät am Ende der Lebensdauer&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 14:10:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vergleich-ASEA-8kW-Direktheizung-300l-WW-Nachtstrom-mit-VC/m-p/402968#M99972</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-26T14:10:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vergleich ASEA 8kW Direktheizung + 300l  WW Nachtstrom mit VC 252A10</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vergleich-ASEA-8kW-Direktheizung-300l-WW-Nachtstrom-mit-VC/m-p/402974#M99975</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun die Milchmädchenrechnung für 40 Jahre:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ASEA: Anschaffung&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 3 391.-&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Stromkosten Aufpreis:&amp;nbsp; &amp;nbsp;4 800.- pro Jahr&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Wartung 40 Jahre:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 20.- pro Jahr&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gesamtkosten:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;SPAN&gt;196 991&lt;/SPAN&gt;.- in 40 Jahren, 1 Gerät am Ende der Lebensdauer&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VC252: Anschaffung&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 100 000.-&amp;nbsp; &amp;nbsp;2 Geräte geschätzt mit Aufpreis&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Stromkosten Aufpreis:&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;0.-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Wartung pro Jahr&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 276.- Basis Wartungsvertrag&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Gesamtkosten&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;111 040&lt;/SPAN&gt;.- in 40 Jahren, 2 Geräte am Ende der Lebensdauer&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>