<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 300-A Fehler 18 / 83" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401702#M99369</link>
    <description>&lt;P&gt;Und wieder neue Fehler (siehe Bild) bei unserer Anlage (7525809401375105)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Tausch des Kältemittels R410-A (4,75 kg) lief die Anlage bis heute ohne Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist sie wieder ausgestiegen und macht nichts!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand sagen was hier nun wider kaputt ist? Sehr Wahrscheinlich der Inverter!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FamHuber_0-1703196961036.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27682iE04B29F2EE83B9C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FamHuber_0-1703196961036.png" alt="FamHuber_0-1703196961036.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FamHuber_0-1703196903603.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27681i777E1196B5143587/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FamHuber_0-1703196903603.png" alt="FamHuber_0-1703196903603.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizstab ist vor zwei Wochen kaputt gegangen... nun der Inverter, ich bin es leid mit dieser Wärmepumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese hat mich bereits schon an Reparaturen bereits so viel gekostet wie eine neue, was stimmt mit euren WPs nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 22:18:43 GMT</pubDate>
    <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-21T22:18:43Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401702#M99369</link>
      <description>&lt;P&gt;Und wieder neue Fehler (siehe Bild) bei unserer Anlage (7525809401375105)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach dem Tausch des Kältemittels R410-A (4,75 kg) lief die Anlage bis heute ohne Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist sie wieder ausgestiegen und macht nichts!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand sagen was hier nun wider kaputt ist? Sehr Wahrscheinlich der Inverter!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FamHuber_0-1703196961036.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27682iE04B29F2EE83B9C8/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FamHuber_0-1703196961036.png" alt="FamHuber_0-1703196961036.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FamHuber_0-1703196903603.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/27681i777E1196B5143587/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="FamHuber_0-1703196903603.png" alt="FamHuber_0-1703196903603.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizstab ist vor zwei Wochen kaputt gegangen... nun der Inverter, ich bin es leid mit dieser Wärmepumpe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese hat mich bereits schon an Reparaturen bereits so viel gekostet wie eine neue, was stimmt mit euren WPs nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 22:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401702#M99369</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T22:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401729#M99381</link>
      <description>&lt;P&gt;Nach dem Start der Anlage (ca. 1min.) hört man auch, das der Schütz auslöst.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 23:28:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401729#M99381</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-21T23:28:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401768#M99400</link>
      <description>&lt;P&gt;Finde mal jetzt vor Weihnachten jemanden, der überhaupt noch kommt!&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bitte um Vorschläge was ich alles prüfen und tun kann.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wie gesagt Notbetrieb nicht möglich, Ausfall Heizstab, weil alle Phasen defekt und der FI fliegt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 06:52:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401768#M99400</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T06:52:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401801#M99420</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht hilft das hier!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 07:50:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401801#M99420</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T07:50:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401822#M99431</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FamHuber,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;es kann sein, dass hier der Inverter einen Defekt hat. Es sollte in jedem Fall aber vorab die Spannungsversorgung der Außeneinheit geprüft werden. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter dem nachfolgenden Link.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 08:47:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401822#M99431</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T08:47:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401898#M99466</link>
      <description>&lt;P&gt;Die WP läuft wieder!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es war der Schütz der sich verabschiedet hat und hatte auf einer Phase nur 100V&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist wahrscheinlich mit dem Heizstab in Mitleidenschaft gezogen worden!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:25:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401898#M99466</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T10:25:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401931#M99483</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 11:14:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401931#M99483</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T11:14:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401948#M99492</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kannst du mir in diesem Thema&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-9kw-Vitocal-300-A/td-p/398947" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-9kw-Vitocal-300-A/td-p/398947&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einen Tipp geben ob es die Heizpatrone einzeln gibt?&lt;BR /&gt;das wäre sehr nett &amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 12:10:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401948#M99492</guid>
      <dc:creator>FamHuber</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T12:10:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal 300-A Fehler 18 / 83</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401999#M99517</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich gucke es mir an und antworte dir im Beitrag.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 13:35:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-A-Fehler-18-83/m-p/401999#M99517</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T13:35:21Z</dc:date>