    <description>&lt;P&gt;Ein Installateur war heute vor Ort, konnte den Sensor auf 5,1V messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis 5 Volt ist wohl in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er ist kein Kältetechniker, daher war dann auch erst mal nichts zu machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außer dem Notbetrieb über das Estrich Heizprogramm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür telefonierte er mit der Viessmann Hotline.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider funktioniert die Heizung und Warmwasser immer noch nicht, vermutlich wurde ein Wert falsch übermittelt oder falsch eingetragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte man mir bitte die passenden Einstellungen mitteilen? Auch per Mail, falls das nicht öffentlich kommuniziert werden soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann ich prüfen ob eine Einstellung falsch ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Info: Unser Vitocell 100 hat keinen Heizstab verbaut. Es passt wohl auch keiner rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:51:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>dadull1</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-14T18:51:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/397523#M97358</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;unsere Vitocal 200-S Seriennummer 7502078303420100 aus 2013 zeigt seit gestern Abend 0A als&amp;nbsp; Fehler an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung und Warmwasser funktioniert beides nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Außeneinheit hat die Seriennummer 3634234427.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei die zwei Bilder zur Diagnose.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Fehler liegt hier vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 16:03:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/397523#M97358</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-12T16:03:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/397739#M97450</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier liegt im Kältekreis die Meldung 32 an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Kurzschluss/Unterbrechung Drucksensor Verflüssiger ICT&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es muss zum einen der Sensor überprüft werden, sollte dieser iO sein, muss der Kältekreis auf Dichtheit überprüft werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beste Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marcel vom Customer Care Team&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 07:21:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/397739#M97450</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-13T07:21:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/398066#M97598</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, ich habe heute schon 10 Viessmann Partner aus der Umgebung angerufen, bisher aber noch kein Glück mit einem Termin gehabt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Morgen werde ich weiter telefonieren.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 15:01:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/398066#M97598</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-13T15:01:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/398606#M97864</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Installateur war heute vor Ort, konnte den Sensor auf 5,1V messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis 5 Volt ist wohl in Ordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er ist kein Kältetechniker, daher war dann auch erst mal nichts zu machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außer dem Notbetrieb über das Estrich Heizprogramm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dafür telefonierte er mit der Viessmann Hotline.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider funktioniert die Heizung und Warmwasser immer noch nicht, vermutlich wurde ein Wert falsch übermittelt oder falsch eingetragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte man mir bitte die passenden Einstellungen mitteilen? Auch per Mail, falls das nicht öffentlich kommuniziert werden soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann kann ich prüfen ob eine Einstellung falsch ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Info: Unser Vitocell 100 hat keinen Heizstab verbaut. Es passt wohl auch keiner rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:51:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/398606#M97864</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-14T18:51:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/399167#M98122</link>
      <description>&lt;P&gt;Gibt es jemanden der mir hierbei helfen kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann können wir über das Wochenende zumindest normal duschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 10:44:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/399167#M98122</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T10:44:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/400434#M98701</link>
      <description>&lt;P&gt;Mir wurde von einem Installateur gesagt, dass wenn es sich um ein Problem im Kühlkreislauf handelt, ein Servicetechniker direkt von Viessmann beauftragt werden kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der zu prüfende Sensor funktioniert, der nächste Schritt ist das Prüfen des Kühlkreislaufs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo/Wie kann ich einen solchen Servicetechniker ansprechen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke, Daniel Dullmer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 10:17:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/400434#M98701</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-19T10:17:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/400450#M98710</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Daniel,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;einen Einsatz für einen Werkskundendienst muss dein Heizungsfachbetrieb bei uns in Auftrag geben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dies kann er telefonisch oder online machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 10:32:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/400450#M98710</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-19T10:32:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/402081#M99553</link>
      <description>&lt;P&gt;Kurze Rückmeldung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Expansionsventil an der Außeneinheit hat ein Leck.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt warten wir auf das Ersatzteil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 18:10:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/402081#M99553</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-22T18:10:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/403670#M100238</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Expansionsventil ist seitlich leicht eingerissen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Installateur hat gesagt es gibt genau dieses Ventil wohl nicht mehr, aber eine Upgrade Version und er wartet noch auf Antwort was dazu passt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich über den Support hier herausfinden, welches Ventil der Installateur bestellen muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Außeneinheit hat die Seriennummer 3634234427&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und viele nachweihnachtliche Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20231222_123344.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28001iEE2215EBCEC82C93/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20231222_123344.jpg" alt="20231222_123344.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 21:51:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/403670#M100238</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-28T21:51:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s 0A Fehler</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/403736#M100273</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das Expansionsventil von unserem Außengerät gibt es laut Installateur nicht mehr als originalteil, sondern nur noch als Art Nachfolgemodell oder Upgrade Model.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Techniker wartet aktuell auf eine Info, welches Upgrade Teil er genau verbauen muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier möchte ich gerne fragen ob man mir diese Frage beantworten kann, dann kann ich die Info an den Installateur weiterleiten und kann das ganze so etwas beschleunigen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Außeneinheit hat die Seriennummer 3634234427&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und viele Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Daniel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="20231222_123344.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28012i9B80A7D36E854E5D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="20231222_123344.jpg" alt="20231222_123344.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:17:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-0A-Fehler/m-p/403736#M100273</guid>
      <dc:creator>dadull1</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-29T09:17:22Z</dc:date>