    <description>&lt;P&gt;Pauschale Auslegungen über den dicken Daumen sind Murks und führen zu noch mehr Murks.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass Dir Referenzen benennen, wieviele Wärmepumpen wurden verbaut, welches Hydraulik Schema soll bei Dir verwendet werden und ganz wichtig, immer vorher die Planungsanleitung lesen, egal welcher Hersteller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst Dich auch im Haustechnikdialog beraten lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:09:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Awot252</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-07T09:09:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393732#M95801</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Team!&lt;BR /&gt;Nachdem ich 3 Angebote zum Einbau einer Wärmepumpe ( Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A13) vorliegen habe, blicke ich gar nicht mehr durch. Alle Anbieter benennen die gleiche Wärmepumpe kommen aber in ihren Ergebnissen zu den Kosten der Ein- und Umbaumaßnahmen zu Unterschieden von mehr als 10.000€.&lt;BR /&gt;Wir haben eine 24 Jahre alte Mirola Gastherme mit drei Heizkreisen (Haus ist ebenfalls 24 Jahre alt)&lt;BR /&gt;1. Fußbodenheizung&lt;BR /&gt;2. Warmwasser 160l&lt;BR /&gt;3. Heizkörper 1. Etage und Keller&lt;BR /&gt;Frage:&lt;BR /&gt;Welche Bauteile sind unverzichtbar? Es geht hier nicht um die Umbaukosten, sondern welche Teile braucht man, um die Therme zu ersetzen und einen neuen Warmwasser-Kombispeicher einzubauen?&lt;BR /&gt;Können Sie mir helfen? Jedenfalls ist bei mir das Gefühl entstanden, dass einige Anbieter das ganze Wirrwahr nutzen , um die Kunden "abzuzocken".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich mich jede Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:45:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393732#M95801</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T10:45:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393784#M95824</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Balthasar,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;weshalb soll ein Kombispeicher eingesetzt werden? Ist überall Fußbodenheizung?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:13:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393784#M95824</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:13:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393799#M95829</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flo!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein! Nur Erdgeschoss. Keller und 1. Etage habe normale Heizkörper.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:25:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393799#M95829</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:25:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393802#M95831</link>
      <description>&lt;P&gt;Lass eine raumweise Heizlastberechnung machen oder mach diese selbst. Wieviel Gasverbrauch hattest die letzten drei Jahre im Mittel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kombispeicher lass es sein, nimm einen 200l oder 300l Warmwasserspeicher mit möglich großer Wärmetauscherfläche. 3-4 m² ist in Ordnung, bester Dämmung und wenig Bereitstellungsverluste. Die A13 ist vermutlich zu groß bei einem Haus Baujahr 1999. Wieviel Quadratmeter beheizte Fläche hast Du denn?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:30:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393802#M95831</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:30:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393809#M95833</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Profi II!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Haus hat ca. 230m² zu beheizende Fläche. Wäre der Viticell 100-W Warmwasserspeicher 250l der richtige? Was meint der Vorschlag eine Vitocell 100-E Typ SVPA einzubauen mit 400l. Ist das dann der Puffeerspeicher, der auch das Warmwasser bereitstellt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:34:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393809#M95833</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:34:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393815#M95837</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Profi II!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Gasverbrauch liegt im Schnitt zwischen 2500-2800m³.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:41:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393815#M95837</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:41:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393818#M95839</link>
      <description>&lt;P&gt;Bevor Dir Gedanken über Komponenten machst, lass eine raumweise Heizlastberechnung machen oder mach diese selbst. Wieviel Gasverbrauch hattest die letzten drei Jahre im Mittel?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieviel Wärmepumpen haben die Heizungsbauer schon eingebaut, sind diese mit Viguide vertraut und lesen vorher das Planungshandbuch. Das solltest Du vorher auch lesen, um die Vorgaben von Viessmann zu kennen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:45:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393818#M95839</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:45:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393828#M95843</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier kannst deine Daten eingeben &lt;A href="https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/" target="_blank"&gt;https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/&lt;/A&gt; um nach Verbrauch deine Heizlast überschlägig zu berechnen. Dann legt man die Wärmepumpe nach der Heizlast aus, in der Regel 70-85 Prozent von der Heizlast. Ist Wärmepumpenstrom geplant, wenn dem so ist, muss diese Sperrzeit wieder aufgeschlagen werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:54:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/393828#M95843</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-05T11:54:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395060#M96363</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Informationen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:50:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395060#M96363</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-07T08:50:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395074#M96373</link>
      <description>&lt;P&gt;Pauschale Auslegungen über den dicken Daumen sind Murks und führen zu noch mehr Murks.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass Dir Referenzen benennen, wieviele Wärmepumpen wurden verbaut, welches Hydraulik Schema soll bei Dir verwendet werden und ganz wichtig, immer vorher die Planungsanleitung lesen, egal welcher Hersteller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst Dich auch im Haustechnikdialog beraten lassen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:09:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395074#M96373</guid>
      <dc:creator>Awot252</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-07T09:09:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395104#M96388</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Balthasar&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:55:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395104#M96388</guid>
      <dc:creator>Balthasar</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-07T09:55:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Einbau einer Wärmepumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Einbau-einer-Waermepumpe/m-p/395144#M96404</link>
      <description>&lt;P&gt;Nichts überhastet entscheiden, lass Dir definitiv Zeit dafür. Andere Hersteller können teilweise sofort liefern, lassen die Kunden nicht ewig hängen, wie man das hier so zu lesen bekommt. Stehen direkt für Endkunden zur Verfügung, schirmen sich nicht ab und eine Beauftragung ist nicht nur über den Heizungsbauer möglich, wartest nicht Wochen auf einen Termin.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich an deiner Stelle würde noch bei Lambda, Ovum, Regli, Vaillant anfragen. Vaillant wird vermutlich günstiger sein, Lambda und Ovum haben beide Wärmepumpen mit sehr hohen COP Werten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>